vaz21063
vaz21063
Местный

Регистрация: 26.01.2010

Ульяновск

Сообщений: 760

28.11.2014 в 21:16:39

мвс написал : Проверьте давление газа перед котлом

замер проводил ДНкой,перед котлом,правда при выключеной горелке.Давление 230 мм.Дальше не мерил,т.к. нет переходников.Регулятор минимального давления(под ручкой регулировки температуры) выставлен так,закручен до конца и откручен на 1 оборот.Запальник прочищен и отрегулирован на глазок(ну нет в нашей деревне переходников),на устойчивое горение не изменяемое при дальнейшей регулировке.

Славик64 написал : А если с этого положения вручную потушить горелку, крутануть на ниже цифирку? Что будет? Потухнет запал?

Да,тухнет все,правда не сразу,а через ,примерно,минуту,без хлопка и отклонения пламени от термопары.Он бы и при 7-ке наверняка сработал,но из за плохой теплоизоляции дома просто не нагревается до отключения.Счетчика у хозяйки нет,так что расход газа не принципиален.Такое ощущение что пропало питание от термопары и клапан тупо закрылся.У меня подозрение на обрыв термопары,но в магазине они закончились,в "заначке" тоже.Жду привоза,а он будет не раньше понедельника.Цена вопроса 250 рублей,так что после замены отпишусь.Всем спасибо за участие и помощь.

0
Славик64
Славик64
...

Регистрация: 23.07.2012

Дигора

Сообщений: 9703

28.11.2014 в 22:31:00

vaz21063 написал : У меня подозрение на обрыв термопары

Не верится. Где этот обрыв бывает при горящей горелке?

Я бы понял, если бы запал гас при включении горелки, но наоборот:confused: Разве что сдувается пламя. Но если верить

vaz21063 написал : пламя с запальника не сбивается

то :confused: Видать что то Вы упускаете!

0

10-40-99@mail.ru

Serx
Serx
Резидент

Регистрация: 15.07.2009

Тула

Сообщений: 2199

29.11.2014 в 10:54:01

vaz21063 написал : плохой теплоизоляции дома

Значит, "ветра" там при работе котла. Так что повышаю вероятность своей версии (новая термопара покажет:)) 230 многовато (мвс предлагал настроить давление), у нас грп на 210 настраивают ДН что такое?

0
мвс
мвс
Резидент

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

29.11.2014 в 17:47:39

ДН -дифференциальный напоромер. Какие еще нужны переходники для замера давления на котле? Обыкновенный шланг на 6-8 мм.На автоматике два штуцера закрыты винтами. Регулятором надо оставить 130мм(Если оно есть перед котлом при ВКЛЮЧЕНОЙ горелке) Винт мин давления -на 1 оборот-примерно 60мм-в принципе нормально.

0
vaz21063
vaz21063
Местный

Регистрация: 26.01.2010

Ульяновск

Сообщений: 760

30.11.2014 в 12:28:43

Всем спасибо за помощь.Разобрался наконец то. Короче:Поменял термопару(кстати,за выходные эта зараза выросла в цене с 250 рублей до 300)Котел работать стал нормально примерно 5 циклов.Потом опять стал "мозг" выносить.Пришлось разбирать ручку регулятор(какая с... придумала такой винт :))Отвертку под этот шестигранник с "торчком" посредине не нашел,поэтому пришлось сделать пропил ножовкой и откручивать обычной плоской отверткой.Верхнюю крышку (на 4-х винтах) снять не смог.Болтается,но не снимается.Тянуть побоялся,но причину увидел.На краю "колодца" для сильфона торчал заусенец,который не давал встать ровно сильфону.Решилось отковыриванием его ножом.Сифон встал ровно.Запустил котел и проверил 5 циклов.Все норм.Решил проверить со старой термопарой,но история с отключением повторилась.Так что ход мыслей про обрыв в термопаре был верен,вероятно того небольшого сотрясения при отключении основной горелки хватало ,что бы при повышенной температуре в котле питание от термопары пропадало и котел,соответственно,потухал.Ну и еще небольшой заводской брачок.Описал своими словами,вроде понятно.Если что простите.;)Еще раз спасибо всем за помощь.

Serx написал : ДН что такое?

У нас так называют манометр низкого давления.Я по привычке написал.

0
vaz21063
vaz21063
Местный

Регистрация: 26.01.2010

Ульяновск

Сообщений: 760

30.11.2014 в 12:51:14

Serx написал : у нас грп на 210 настраивают

А у нас на зиму 240 мм.Большой частный сектор

0
viii
viii
Новичок

Регистрация: 02.10.2018

Москва

Сообщений: 1

02.10.2018 в 20:37:33

Не благодарите! Всем кто мучается с Eurosit 630!!! Проблема самопроизвольного затухания котла (кроме, естественного задувания, если неправильный дефлектор на трубе) вызывается ОКИСЛЕНИЕМ медных КОНТАКТОВ на датчике перегрева. Решал эту проблему с помощью спирта. Протирал контакты, после этого сопротивление контакта уменьшается и котел зажигается без проблем, хватает тока термопары и все работает стабильно. Вообще, производителю можно было не жабится и позолотить контакты и этой проблемы не было бы ни у кого. Вопрос, где можно найти позолоченные контакты, кто знает?

0