Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

11.10.2014 в 03:00:01

VIVA написал : Подключить линейный PE к той же шине не вариант? ;)

Не, неполноценная система будет.

VIVA написал : Учитывая, что в вашей схеме разница только в том, куда подключить проводок... удорожания как-бы и нет.

Это да. Я об общей схеме. Можно удешевить, поставив на вводе в дом ВДТ 40А 30мА, но тогда юзабилити минимальное. Считаю, что можно собрать и с большим кол-вом ВДТ, потом пригодятся на сборку будущего щита.

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

11.10.2014 в 03:03:07

Songo написал : Не, неполноценная система будет.

Чем?

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

11.10.2014 в 03:08:16

VIVA написал : Чем?

Тем, что TN-S будет только до уличного щита, потом пойдёт TN-C-S.

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

11.10.2014 в 03:16:56

Songo написал : Тем, что TN-S будет только до уличного щита, потом пойдёт TN-C-S.

Это ночь видимо сказывается =) Сейчас на шину приходит хвост ЗУ, отходит PE в ГРЩ. Если на эту шину подключить линейный PE, будет полноценная TN-S. Кофейку? ;)

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

11.10.2014 в 03:23:50

VIVA написал : Сейчас на шину приходит хвост ЗУ, отходит PE в ГРЩ.

Всё, всмотрелся :). У вас однофазный ввод (я думал о 3х фазном), а кабель к дому 3х жильный. Естественно, что вам и на TN-C-S и на TN-S без проблем можно перейти. Вот я и советую использовать всегда 3х и 5ти жильный кабели для такого манёвра. Вы просто поначалу про 4х жильный рассказывали, что нет резона в 5той жиле :).

VIVA написал : Кофейку? ;)

Чай уже вторая кружка подряд идёт :).

p.s. Шина у вас зачётная, всем бы такие в щиты.

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

11.10.2014 в 03:28:27

Songo написал : а кабель к дому 3х жильный

Там по воздуху ввод... СИП 2х16, просто в дом уже введён ВВГнг 2х10 + ВВГнг 1х16 от ЗУ.

Songo написал : Вы просто поначалу про 4х жильный рассказывали, что нет резона в 5той жиле

Ну, полагаю что ВБбШв свой срок точно отслужит, прежде чем ВЛ у klaus сделают по TN-S =)))

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

11.10.2014 в 03:36:17

VIVA написал : в дом уже введён ВВГнг 2х10 + ВВГнг 1х16 от ЗУ.

А чего не 3х10?

VIVA написал : Ну, полагаю что ВБбШв свой срок точно отслужит, прежде чем ВЛ у klaus сделают по TN-S =)))

Возможно. У нас из 100 человек к дому только 1 потянет медь, остальные по проекту потянут алюминий 4(5)х16, причем все кабели АВВГ/ВВГ. Даже если будет по проекту медь, после узнавания цены, потянуть алюминий. При метраже 70м и кабеле 5х10 будет сумма огого.

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

11.10.2014 в 03:38:55

Songo написал : А чего не 3х10?

Потому как 1х16 идёт к ЗУ... зачем дополнительные соединения.

Songo написал : p.s. Шина у вас зачётная, всем бы такие в щиты.

В ГРЩ у меня аналогичные N и PE =) Немного рукоделия и вместо этого за 100-150 рублей, можно получить медную, кондовую, ну пусть материалы да рублей 200 будут. =) Так что всё в руках утопа... ой людей.

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

11.10.2014 в 13:10:05

klaus А что такое Хозблок 1,2? Они в доме или рядом, это только свет для них?

VIVA написал : в дом уже введён ВВГнг

А сколько у вас от щита до дома и в чём вводили его ? :)

0
klaus
klaus
Новичок

Регистрация: 04.10.2014

Москва

Сообщений: 34

13.10.2014 в 11:38:15

Извиняюсь за долгое отсутствие, др супруги дело хлопотное :)

Songo написал : А что такое Хозблок 1,2? Они в доме или рядом, это только свет для них?

Хозблоки - это непосредственно примыкающие к дому сараи из дерева, в коих размещались ранее мастерская, дровяник, хлев, банное помещение. Сейчас в плохом состоянии, сохранности подлежат только до начала строительства дома. Там хоть и есть пара розеток в мастерской, пользоваться ими буду врядли - мастерская завалена хламом, работать там невозможно. Пока разберу, уже сносить пора будет :)

Для конвертации файлов из любой (наверное, любой) чертежной программы в графические форматы ставится прога PDF Creator. Она устанавливается как принтер, и позволяет выводить на "печать" любую графическую информацию (чертежи, тексты, таблицы) в файл пдф или графики. Качество вывода (разрешение, цветность) настраивается в настройках печати.

Еще полазил по инету, есть вопрос - а надо ли заземлять броню кабеля? На найденных схемах вводных щитов вроде как рекомендуют со стороны ВЛ заземлить, но тогда же делается и разделение PEN в этом щите с установкой селективного ВДТ 40/300, что вроде как должно защищать от прогорания изоляции жил кабеля. Но кабель в таком случае прокладывается все равно 4х10(16). Опять таки получается TN-С-S, а не TN-S!

0
klaus
klaus
Новичок

Регистрация: 04.10.2014

Москва

Сообщений: 34

13.10.2014 в 12:07:03

VIVA написал : 2klaus, у себя в ВУ делал как видно на фото. Переключение на TN-C-S банально перебросить приходящий PEN на ГЗШ и с неё кинуть хвост в вводной ВА.

На фото честно говоря не очень понял что откуда приходит и куда уходит) Эта медная полоска и есть ГЗШ? В местах крепления она изолирована от металлического корпуса щита? Я вижу, что заземление корпуса выполнено отдельным проводом. Получается что если у меня по бронированному кабелю 4х10 придет в итоге не N, а PEN, то для его разделения, т.е. заведения на ГЗШ, придется оставлять приличный запас кабеля по длине, при размещении ГЗШ в отдельном боксе...

VIVA написал : Там по воздуху ввод... СИП 2х16, просто в дом уже введён ВВГнг 2х10 + ВВГнг 1х16 от ЗУ.

А как вы делали переход с СИПа на медный кабель?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу