Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3352

17.10.2014 в 23:28:44

СергейИ написал : Но похоже разобрался сам. И с тем как оно работает и как надо делать.

Отлично.

СергейИ написал : Критикуйте.

Всё не влезло, продолжаем: 1) 3х фазная розетка в доп. щите, где она будет стоять? 2) Почему 3х фазные розетки 4х контактные, может лучше 5-ти? 3) Рубильник 4х полюсный и к нему подключаете ноль со щита и от гены. 4) Подключение фаз и нолей на ВА, рубильниках, УЗО обычно маркируются А В С N. 5) Где контуры заземления?

0
Вложение
СергейИ
СергейИ
Резидент

Регистрация: 28.02.2013

Москва

Сообщений: 1188

18.10.2014 в 10:13:51

Картинку пока не могу поправить. Потому как на работе не установлена Visio. Да и исправления-то по сути не принципиальные. Можно на словах поправить. Да, от генератора хотелось бы 3*6. Но в продаже не нашел. И поэтому решил, что разницы принципиальной нет. Потому как есть забор, включенный в контур заземления (на схеме не показано). Если честно, то хотел вообще купить 3*4 мм для линии от генератора. Но когда померил сечение, то выяснилось, что вместо 6 мм по факту имеем 5,5, вместо 4 - 3,3, вместо 2,5 - 1,7. Поэтому взял сечением 6 мм (якобы), но поскольку не было в наличии 3*6, взял 2*6. С условием, что заземление пойдет по забору. По поводу АВС и ВСА. Это просто чтобы поменьше "перекрещиваний" проводов было на схеме. Не принципиально! Не для госнадзора нарисовано. По поводу 4-х полюсного рубильника... Решено однозначно, ноль (PEN, PE, N) рвать не буду. Первоначально предполагалось рвать, но почитав "бумаги" понял, что можно не рвать. И "не рвать" схема получается проще, а раз проще, значит надежнее. Поэтому решено - НЕ РВЕМ! А раз не рвем, то достаточно 3-х полюсного. По этому пункту согласен на дальнейшее обсуждение, но только со ссылкой на "документ", а не "я считаю". То же самое касается и "ноля" от генератора. Не рвем! По поводу 5*6, а не 4*6 в линии "под навес"... Вы уверены, что такой провод вообще есть в номенклатуре? Я что-то не задумывался. Хотя может и есть. НО в наших магазинах продается то, что "спрашивают". А я не думаю, что 5*6 (и вообще 5) кому-то нужно. И потом, почему вы считаете, что забор я не могу использовать в качестве провода "заземление"? Он включен в СУП. Он что ни на есть самая настоящая "земля"! И почему нельзя? Что, надо от всех потребителей тащить отдельным проводом заземление к этим, трем, забитым в землю, штырям? А если между штырями и потребителем 30 метров забора (подключенного к этим штырям), то почему я не могу подключить заземление этого потребителя прямо к забору, и не тянуть вдоль забора провод РЕ? Ну и остальные мелочи... В щитке "под навесом" надо нарисовать шину РЕ. Согласен. А от нее уже общую стрелку на заземление. Ну вот как-то так. Получилось, что прокомментировал ваши замечания по пунктам и по пометкам на схеме. Да! Про розетку. Обе розетки будут стоять прямо в щитках. Про розетки на 5 штырьков я что-то не встречал. Или три или четыре. Почему 4, хотя можно было и три? Это обусловлено планируемым потребителем. Это будет электродвигатель (ЭД). Пока другого потребителя не вижу. А для ЭД вообще достаточно трех фаз, с условием заземленного корпуса ЭД. Но это предполагает неподвижную (не перемещаемую) установку станка с ЭД. У меня же предполагается именно передвижная. Для работы выносится на улицу, после работы заносится обратно под навес. При такой эксплуатации делать отдельным проводом заземление неудобно. ПОэтому я планирую подключение к розетке только трех фаз. N от УЗО через розетку не пойдет т.к. он тут не нужен. А на четвертую ножку будет выведен провод заземления корпуса станка и далее этот контакт розетки пойдет на общий РЕ. На схеме к стати так и нарисовано. Ну вот теперь вроде все! Исправленную схему покажу вечером.

0
СергейИ
СергейИ
Резидент

Регистрация: 28.02.2013

Москва

Сообщений: 1188

18.10.2014 в 16:55:16

Ну вот как-то как. Пошел провода тянуть...

0
Вложение
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

29.10.2014 в 16:05:19

klaus написал : А как вы делали переход с СИПа на медный кабель?

Опрессовкой в ГАМ 16/10 гильзах, и последующей изоляцией термоусадкой с клеем.

klaus написал : Эта медная полоска и есть ГЗШ?

Именно. Полоска гордо шиной зовётся.

klaus написал : В местах крепления она изолирована от металлического корпуса щита?

Она приклёпана к металлическим полоскам, которые в свою очередь, приклёпаны к монтажной пластине щитка. Поэтому нет, не изолирована.

klaus написал : придется оставлять приличный запас кабеля по длине

У меня бокс не для ГЗШ, а для вводного ВА, потому как ГРЩ в 10-12 метрах дальше по кабелю, идущему внутри дома. У вас, N/PEN приходит в вводной ВА щита в доме. Разделение PEN это не заведение его на ГЗШ, хоть это и рекомендуется делать, а всё же соединение PEN c PE цепью в вашей ЭУ. Поэтому религия не запрещает вам около вводного ВА организовать шинку деления PEN с тремя отверстиями для подключения. 1 - приходящий PEN; 2 - Отходящий N в ВА или на шину рабочего ноля; 3 - Отходящий PE проводник к вашей ГЗШ, которая у вас при любой системе заземления должна быть. Причём выполнить шинку деления вы можете сразу, но не присоединять её к PE и/или ГЗШ. И никаких "запасов" корме нормативных не надо.

Songo написал : А сколько у вас от щита до дома и в чём вводили его ?

ВУ через стенку от кронштейна СИП, на улице переход на ВВГнг гильзами. ВВГнг до ВУ в трубе ВГП Ду32 с заделкой огнеупорным герметиком. От точки перехода до клемм вводного ВА 1-1,5м. От ВУ до ГРЩ в герметичном металлорукаве ВВГнг(А)-LS 3х10 - 10-12 метров. точно не помню. Снаружи вот такая конструёвина, не по душе мне пришлись стандартные изделия =)

0
Вложение
СергейИ
СергейИ
Резидент

Регистрация: 28.02.2013

Москва

Сообщений: 1188

29.10.2014 в 17:30:03

VIVA написал : не по душе мне пришлись стандартные изделия

Вот и я из-за этого добился, чтобы сделали подземный ввод.

0
klaus
klaus
Новичок

Регистрация: 04.10.2014

Москва

Сообщений: 34

02.07.2015 в 00:54:44

Здравствуйте. Решил поднять старую тему по в общем то радостному событию - сделали мне отвод от столба на участок и дали напряжение по новенькому СИП-4 4х16кв.мм. Так как я поставил новый дачный домик ближе к границе участка, решил с подземным кабелем не заморачиваться и применил воздушный ввод, от идеи подземной прокладки отказался не полностью, решил отложить, возможно надолго. Собственно, несколько фоток:

Уличный щит TDM, выбор оказался не очень удачным, в магазине не обратил внимания что дверца закрывалась неплотно и очень туго, т.к. была перекошена, электрик на это указал, но не исправил, поэтому в первый же день эксплуатации сломал штатный трехгранный ключ при попытке открыть. Пришлось выправлять дверь самому и потратиться на второй ключ, сейчас открывается лучше и прижим уплотнителя более равномерный по периметру - во всяком случае, после недавних гроз воды внутри не обнаружил. В щите учета установлен вводной автомат Legrand C32 6kA, в него СИПом 16кв.мм заведены 3 фазы, далее ПуГВ 10кв.мм до счетчика, ноль введен в счетчик СИПом 16кв.мм напрямую. Из счетчика выходит также СИП 4х16кв.мм, который без соединений протянут до вводного автомата АВВ С25 4,5кА. Ввод в дом хочу переделать - куплю трубу Д=50 мм и протяну в ней СИП прямо в гофре, начиная с улицы далее по чердаку и вплоть до распределительного щитка. Щиток в доме - Tekfor на 36 модулей. Пока поставил вводной автомат, противопожарное УЗО АВВ АС40 100мА, следом - кросс-модуль 4х7 для разводки фаз. Дальше схему думаю - еще до конца не определились с наполнением домика, он у нас небольшой, а запихнуть надо много... Что скажете?

0
scsiman
scsiman
Новичок

Регистрация: 03.06.2013

Москва

Сообщений: 45

02.07.2015 в 11:12:18

klaus, СИП в дом заводить нельзя. Ибо горюч. Необходимо снаружи у ввода перейти на ВВГнг и уже его вести в доме.

0
klaus
klaus
Новичок

Регистрация: 04.10.2014

Москва

Сообщений: 34

04.07.2015 в 09:53:48

О горючести оболочки СИПа в курсе. Поэтому и хочу заключить его от входа до щитка в стальную трубу. Так разве нельзя? Электрик, что выполнял подключение к столбу, работает в МОЭСК непосредственно, и когда я его спросил о переходе на медь, он сказал что он не помнит ни одного случая самовозгорания СИПа, а вот места соединения горели не раз. Конечно же, не его работы :) В любом случае стальная труба не помешает. А заземлять её надо? Вообще трубы под скрытую проводку в доме заземляют?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

04.07.2015 в 15:15:31

klaus написал : Поэтому и хочу заключить его от входа до щитка в стальную трубу.

Стенки не менее 3 мм. Трубу заземлить.

klaus написал : Вообще трубы под скрытую проводку в доме заземляют?

Естественно. Не экономьте. Лучше кабель. При перегрузе СИП не адекватен.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Alex2507
Alex2507
Резидент

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

04.07.2015 в 15:24:00

Интересно почему на вводе 32А если выделено 15кВт...

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20594

04.07.2015 в 15:30:11

klaus написал : Пришлось выправлять дверь самому и потратиться на второй ключ, сейчас открывается лучше и прижим уплотнителя более равномерный по периметру - во всяком случае, после недавних гроз воды внутри не обнаружил.

Даже над IP65 предпочитаю ставить крышу из оцинковки .

klaus написал : он сказал что он не помнит ни одного случая самовозгорания СИПа, а вот места соединения горели не раз.

Недавно пробовал поджечь паяльной газовой горелкой СИП - 4 кольчугинского производства . Загорается с огромным трудом , пламя убираешь , он тут же гаснет.:eek:

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу