Anubiss написал : Но вопрос, нормально ли подключать 7 автоматов на одно УЗО?
На форуме пишут что щит собран,хорошо даже не смотря на установку и 10АВ под одним узо.:)
Anubiss написал : Логично было бы делать 1 комната - 1 УЗО
Логично на каждую гр.по дифф.
Anubiss написал : Один говорит делай 1 комната – 1 УЗО, второй - дели каждую такую комнату на 2 УЗО. Но я вот думаю нафига? Часть розеток 100% использоваться не будет, они прозапас сделаны. А количество УЗО в щитке в два раза увеличивается...
Когда сработает узо и вырубит 7 линий,вы остановите им всю работу.