дружба
дружба
Резидент

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

05.10.2014 в 17:35:12

Anubiss написал : Но вопрос, нормально ли подключать 7 автоматов на одно УЗО?

На форуме пишут что щит собран,хорошо даже не смотря на установку и 10АВ под одним узо.:)

Anubiss написал : Логично было бы делать 1 комната - 1 УЗО

Логично на каждую гр.по дифф.

Anubiss написал : Один говорит делай 1 комната – 1 УЗО, второй - дели каждую такую комнату на 2 УЗО. Но я вот думаю нафига? Часть розеток 100% использоваться не будет, они прозапас сделаны. А количество УЗО в щитке в два раза увеличивается...

Когда сработает узо и вырубит 7 линий,вы остановите им всю работу.

0
EV.SA
EV.SA
Резидент

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

05.10.2014 в 17:54:43

BV написал : Есть здравый смысл...

Четыре промышленных швейных машинки +оверлок + 2 утюга в однушке от Хрущева (бытовые приборы не в счет) Делал подключение как то ;) Где здравый смысл?

0

@fev.santeh Инста

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120676

05.10.2014 в 17:54:49

Anubiss, На линию - не более 20 розеток.

Далее тут: http://www.0-1.ru/law/showdoc.asp?dp=sp_31-110-2003&chp=a

Anubiss написал : Всем спасибо за ответы! Отозвались проектанты с другого форума и объяснили.

случайно не ЭлекроАс? :)

0
Anubiss
Anubiss
Новичок

Регистрация: 24.04.2014

Москва

Сообщений: 30

05.10.2014 в 17:56:04

дружба написал : Логично на каждую гр.по дифф. Когда сработает узо и вырубит 7 линий,вы остановите им всю работу.

У меня там около 80 групп. За сумму на 80 штук диффов я предпочту отдохнуть где-нить в Тае :) У меня там таких арендаторов не будет, у которых остановленная на 5 минут работа что-то значит. Да и УЗО вообще редко срабатывают. У меня дома за 14 лет ни разу. Тест кнопку только раз в год проверяю, и всё.

0
Anubiss
Anubiss
Новичок

Регистрация: 24.04.2014

Москва

Сообщений: 30

05.10.2014 в 17:58:19

BV написал : Anubiss, На линию - не более 20 розеток.

Далее тут: http://www.0-1.ru/law/showdoc.asp?dp=sp_31-110-2003&chp=a случайно не ЭлекроАс? :)

У меня 1 группа = 2 розетки, не более 20 метров.

Не, другие проектанты. Не буду говорить, чтобы за рекламу не сочли :)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120676

05.10.2014 в 17:58:20

EV.SA написал : Где здравый смысл?

должен быть там, где проектируют.

EV.SA написал : Четыре промышленных швейных машинки +оверлок + 2 утюга в однушке от Хрущева (бытовые приборы не в счет)

30ма 40А УЗО, АВ - 25А коэффициент спроса....

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120676

05.10.2014 в 18:02:59

Anubiss написал : Не, другие проектанты. Не буду говорить, чтобы за рекламу не сочли

анти -реклама?

Присоединенные автоматы есть и выше и ниже, какой выше присоединен автомат? Там, где стоит это узо:

Anubiss написал : Ведь после ввода из щитка стоит УЗО 300ма всего на 63 ампера на ВСЁ помещение.

Даже если там АВ 63А Вы легко можете ставить на комнату одно узо 30ма на 63А

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

05.10.2014 в 19:58:58

Anubiss, сорри, всю тему не читал, но Вам уже ответили. От себя добавлю вот что: Был у меня в конце 90-х на обслуживании большой офис со 130...150 компьютерами. Проектно на каждое помещение по одному четырехполюсному УЗО 30мА, и в каждом таком помещении 30...40 компов. Так меня достали сработки из-за фильтров в БП компов. Решил проблему добавлением УЗО. Так что, если у Вас планируется много компов, подумайте над тем, чтобы перераспределить нагрузки хотя бы на два УЗО на каждую комнату.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120676

05.10.2014 в 22:19:22

НЕМЕЦ, там скорее проблемы были из-за гармоник

0
Дизель
Дизель
Местный

Регистрация: 07.03.2012

Воронеж

Сообщений: 322

05.10.2014 в 22:37:22

Johnny написал : Anubiss, есть правило, что УЗО защищает вышестоящий автомат. Про нижестоящие правил нет, есть самодеятельность.

:D

Где написано?! Кем прочитано? И почему так понято?

0
Дизель
Дизель
Местный

Регистрация: 07.03.2012

Воронеж

Сообщений: 322

05.10.2014 в 22:41:57

BV написал : НЕМЕЦ, там скорее проблемы были из-за гармоник

Здесь другое, дешманские ситевые фильтры. А узо нормальные. Вот и вся истина:) А про гармоники круто завернули, не могли бы теоретически просто описать развитие ситуации что бы картинка у меня сложилась, я просто ее в силу недостатка опыта:o и представить не могу, но вдруг пригодиться?! Спасибо.

0