Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111766

27.10.2014 в 00:56:07

Ilun написал : Не работает долго кабель с повреждением внешней и внутренней изоляции, только пока проводит ток нагревательная жила.

А с повреждением только внешней изоляции и в сухом месте? Тест жила - экран не покажет уменьшения сопротивления.....

Ilun написал : проводится ремонт с установкой герметичных клеевых термоусадочных муфт.

Данфоссовских, как я понял?

Еще вопросик - бытовая электропроводка имеет меньшее значение сопротивления изоляции.... кабель часто укладывается в стяжку и также может иметь нагрев до 60 град.... однако работает и не горит.... До какой температуры греется кабель теплого пола во время работы?

0
Аватар пользователя
baramov

Местный

Регистрация: 03.10.2014

Москва

Сообщений: 350

27.10.2014 в 10:22:47

Ilun написал : Дальше находится место повреждения дорогим специализированным прибором

Не подскажите марку и модель прибора?

0
Аватар пользователя
Chatter

Местный

Регистрация: 29.02.2012

Днепропетровск

Сообщений: 89

27.10.2014 в 11:34:36

baramov написал : Не подскажите марку и модель прибора?

он же сказал:"дорогой и специализированный". подташнивает от таких "специалистов", которые даже на форуме себе цену набивают, страшно представить, что он клиентам втирает. есть, правда, вариант гораздо хуже, это если он сам не знает :)

Ilun, никто у тебя хлеб не отберет, если ты скажешь, что прибор называется рефлектометр и дашь пару ссылок http://www.ersted.ru/produktsiya/reflektometri/ http://www.dianetcom.ru/info/catalog/test_pribor/reflektometr

0
Аватар пользователя
baramov

Местный

Регистрация: 03.10.2014

Москва

Сообщений: 350

27.10.2014 в 13:16:53

Chatter, Спасибо!

0
Аватар пользователя
Ilun

Местный

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

27.10.2014 в 17:21:04

baramov, специализированный Датский прибор Devitector II для поиска места повреждения нагревательного кабеля в стяжке. Такие приборы только в распоряжении Сервисных центров DEVI, в торговой сети не купить. Не рефлектометр, который указывает длину по кабелю до места повреждения, а может сделать высоковольтный прожиг в 10000В и соединить нагревательную жилу и экран. Дальше, на образовавшийся контур накладывается радиочастота и находится место повреждения по электромагнитному датчику или тепловизором при нагреве.

Chatter, к чему такие неуважительные высказывания? Может знаете больше в этом вопросе и готовы поделиться своими наработками? Похоже, что Вы и

Chatter написал : есть, правда, вариант гораздо хуже, это если он сам не знает

0
Вложение
Аватар пользователя
Chatter

Местный

Регистрация: 29.02.2012

Днепропетровск

Сообщений: 89

28.10.2014 в 02:08:37

Ilun написал : рибор Devitector II для поиска места повреждения

Ilun написал : Не рефлектометр,

тебя комментировать, как ребенка бить - не эстетично, но необходимо. взрослые дяди используют комплекс приборов. одним прибором закрыть все проблемы невозможно. в случае обрыва прожиг не нужен - без проблем локализуется рефлектометром. проблема, когда есть утечка. прожиг используется для изменения свойств линии, понижении сопротивления до необходимого, а поиск места повреждения, это другая задача, для которой используются соотв. приборы и методы, в том числе и индукционный (запомни это новое слово, а то от фразы: "накладывается радиочастота", Герц и Тесла сделали еще по одному обороту в гробах). еще можно ткнуть носом в то, что соединить жилу и экран в КЗ - это что-то новое в технологии определения мест повреждений кабельных линий, и то, что прожиг используют для понижения сопротивления, а дожигом сваривают жилы.

Ilun написал : к чему такие неуважительные высказывания?

к тому, что такое обожествление, напускание ореола таинственности и "илитности" Devi выдает крайнюю заинтересованность. есть такая поговорка: "лучше быть, чем казаться". не нужно делать напыщенный вид, будь проще.

0
Аватар пользователя
Ilun

Местный

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

29.10.2014 в 10:57:47

Chatter написал : взрослые дяди используют комплекс приборов. одним прибором закрыть все проблемы невозможно.

Скажу Вам, как 46 летний взрослый дядя, что мне для ремонта нагревательного кабеля достаточно одного своего прибора.

Chatter написал : еще можно ткнуть носом в то, что соединить жилу и экран в КЗ - это что-то новое в технологии определения мест повреждений кабельных линий, и то, что прожиг используют для понижения сопротивления, а дожигом сваривают жилы.

и добавлю, что я так именно и делаю. Дальше комментировать свою профессиональную работу не буду, дабы не вызывать завистливую неприязнь непонятных специалистов. Умный человек воспримет чужой опыт и наработки, а глупый будет доказывать только свое мнение. Знающих много, умеющих мало.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111766

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111766

29.10.2014 в 11:40:49

Ilun написал : или тепловизором при нагреве.

какой именно используется?

Ilun написал : на образовавшийся контур накладывается радиочастота и находится место повреждения по электромагнитному датчику

что-то типа LKZ ?

0
Аватар пользователя
Ilun

Местный

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

31.12.2014 в 10:29:48

Chatter написал : соединить жилу и экран в КЗ - это что-то новое в технологии определения мест повреждений кабельных линий, и то, что прожиг используют для понижения сопротивления, а дожигом сваривают жилы.

0
Аватар пользователя
СергейИ

Местный

Регистрация: 28.02.2013

Москва

Сообщений: 1188

31.12.2014 в 10:56:51

А зачем "прожигать" кабель в месте установки дверного отбойника? И так понятно, что раз пол перестал работать после того как просверлили "дырку" в полу, то значит здесь и проблема. Перфоратор в руки и освобождать место повреждения. И не понятно, что происходит с "прожженным" участком? Я так понимаю после сверла остается локальный обрыв, который сравнительно легко должен ремонтироваться. А после прожига как выглядит поврежденный участок?

0
Аватар пользователя
Ilun

Местный

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

31.12.2014 в 11:09:35

В коридоре, где установлен нагревательный мат 12 кв.м, лихо просверлили 5 отверстий под дверные отбойники, хотя у монтажников теплого пола и были фотографии укладки. Мат проработал некоторое время и отгорела нагревательная жила, хотя сопротивление изоляции показывает не менее 25МОм. Демонтаж и одной дорогой заказной плитки уже большая проблема, поэтому точно определяется место повреждения для последующего ремонта.

0
Аватар пользователя
Ilun

Местный

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

24.01.2015 в 15:49:45

Типичный ремонт нагревательного мата VERIA. При диагностике мегомметром сопротивление изоляции мата 90 МОм при 1000 В, при 2500 В- 0 Ом, нагревательные жилы целые и по всем нормам, кажется, что всё хорошо.

Проведен поиск места неисправности и после демонтажа напольного покрытия открылась следующая картина.

Было бы намного неприятнее для заказчика, если пришлось ремонтировать теплый пол со временем эксплуатации, сбивая заказную плитку по 120 Евро и часть мозаики по 500$. Сопротивление изоляции оставшегося мата в норме, больше проблем нет, можно устанавливать клеевые термоусадочные муфты.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

24.01.2015 в 15:59:36

Ilun написал : При диагностике мегомметром сопротивление изоляции мата 90 МОм при 1000 В

Такое сопротивление на 1000В уже подозрительно, хотя и в допуске производителя (10 МОм)

0
Аватар пользователя
Ixtim

Местный

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

24.01.2015 в 19:23:20

Тепловизор зачетный... Тож такой хочу купить, но наверное, не в этой жизни...:(

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу