Аватар пользователя
11NIK78

Местный

Регистрация: 02.03.2015

Печора

Сообщений: 12

02.03.2015 в 14:13:59

#5057290

День добрый, вопрос собственно вот в чем, решил летом менять старую систему отопления (сталь) на металлопласт, но после прочтения этой темы стало страшновато. Хотя частями он уже стоит в моей системе (вырезал забитые куски стальных труб) и как бы не вздутий, не подтеканий нет, может все проблемы возникают из-за разных параметров теплоносителя в системе ЦО. Про свою могу сказать давление 0.4-0.5 МПа , температура , точно не скажу , но в самый сильный мороз рука терпит. Как быть знающие люди?

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11046

02.03.2015 в 14:24:03

#5057316

11NIK78 написал : Как быть

Весь топик этому и посвящен, что менять металл на пластик - это рулетка, если Вы решаетесь в пользу металлопластика, то должны учитывать и риски, на которые идете и подвергаете смертельной опасности своих близких. Эти последствия, тем более с предметными трагическими примерами уже были озвучены. Так что меняйте только на проектный материал (сталь) и забудьте об этой проблеме.

0
Аватар пользователя
11NIK78

Местный

Регистрация: 02.03.2015

Печора

Сообщений: 12

02.03.2015 в 15:40:58

#5057519

Сталь проблематично, система горизонтальная двухтрубка , это сварочные работы по всей квартире

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

02.03.2015 в 15:45:28

#5057526

И что? Сварщики у вас все уже вымерли?

0
Аватар пользователя
11NIK78

Местный

Регистрация: 02.03.2015

Печора

Сообщений: 12

02.03.2015 в 16:17:12

#5057589

Эти сварщики мне в свое время 4 стыка 3 дня варили, плюс воду лили на пол, дом деревянный

Я к чему задал свой вопрос, вздутия на трубах у человека появились, разрывает МП, причина в чем, давление, температура... У меня в поселке кательная не жарит, если поставить радиаторы посчитав секции по нормативу, то замерзнешь .

0
Аватар пользователя
1405t

Местный

Регистрация: 20.02.2014

Саратов

Сообщений: 54

15.03.2015 в 12:59:39

#5082459

Mazayac написал : Коллекторная разводка МП - вполне допустима. Марку трубы только не помешает проверить.

Вот я и проверил. По каталогу должена быть указана толщина аллюминиевого слоя. В трубе 2009 г(05 01 09) она указана, в трубе 2013 г. (04 10 13) - нет. В трубе 2014 г. - тоже нет. Причем это касается только 20 диаметра. Вел длительную переписку с московским представительством Хенко. Обещали связаться с производителем. Оещали, обещали ... несколько месяцев, затем от себя ответили, что труба настоящая. Как настоящая? Почему нарушена маркировка ? Никаких объяcнений, московское представительство просто замолкло. Вел переписку с Виктором Васильевым (Генеральный мененджер по России и странам СНГ). Его ответ: "1. действительно на 20 трубе сейчас отсутствует информация о толщине слоя алюминия; 2. это не влияет на качество трубы и ее технические характеристики". Так теперь всегда будет ? Вот, пожалуйста, москвичи, попробуйте с ним связаться по телефону и добиться вразумительного ответа, а потом сообщите всем! В интернете проскакивала информация, что завод или его филиал перевели в Китай, если так, тогда все становится на место.

0
Аватар пользователя
Internet

Местный

Регистрация: 18.05.2011

Москва

Сообщений: 1233

29.03.2015 в 17:55:57

#5111324

Не металлопластик и не на ЦО, но в тему http://www.m24.ru/videos/78150 полипропилен как можно мельком разглядеть - с шишками. Привет всем кто причастен к "капитальному ремонту" путём замены стальных стояков на иные варианты, не важно житель вы или мастер, который такие работы выполняет.

0
Аватар пользователя
Kamsar

Местный

Регистрация: 16.11.2010

Саратов

Сообщений: 608

29.03.2015 в 23:25:43

#5112219

Хотел дать пруф на городской комитет по ЖКХ но у них это в общей графе "капремонт с привлечением средств федерального фонда проходит".8 год меняют сталь на МП и PPR трубу в домах от 144 квартир.Разумеется ЦТП учитывают в графиках подачи но качество работ...

0
Аватар пользователя
petrovich_65

Местный

Регистрация: 11.04.2015

Москва

Сообщений: 4

11.04.2015 в 09:15:41

#5139826

Какой кошмар. А я думал отопление себе и водоснабжение металлопластом делать. Видимо придется на рехау разориться.

0
Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4948

11.04.2015 в 12:10:13

#5140083

petrovich_65 написал : Видимо придется на рехау разориться.

PEX трубы дешевле чем металлопластиковые, фитинги (если брать PPSU) тоже, причем в разы

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

11.04.2015 в 12:16:53

#5140099

Олегович, про трубу - неправда. Фитинги искать лень. СП - 252 р. http://www.san-detal.ru/truba-20-mm-rautitan-stabil-p-1421.html МП - 147 р. http://www.san-detal.ru/truba-metalloplastikovaja-20-mm-standard-p-267.html

0
Аватар пользователя
psnsergey

Местный

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

11.04.2015 в 14:42:07

#5140303

ups написал : после осмотра трубы выявилось,что труба стала хрупкой и крошилась!

А скажите, пожалуйста, хрупкая она стала в наружном слое или в обоих?

Mazayac написал : СП - 252 р. http://www.san-detal.ru/truba-20-mm-...il-p-1421.html

Это она называется СП, а на деле - настоящая МП, хотя с немного другой технологией соединения с фитингами, чем у большинства МП.

0
Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4948

11.04.2015 в 14:48:22

#5140318

Mazayac написал : Олегович, про трубу - неправда. Фитинги искать лень.

Rehau далеко не единственный производитель PEX труб, также как и Xerox не единственный копир;) есть вполне доступные варианты по цене при достойном качестве. Я не про бирпекс)

0
Аватар пользователя
Internet

Местный

Регистрация: 18.05.2011

Москва

Сообщений: 1233

13.04.2015 в 20:31:42

#5145668

Очередной репортаж, на этот раз с жертвами http://www.m24.ru/videos/79741?attempt=1 Как и в предыдущем - стояки полипропилен, в репортаже упоминается "меняли их года три назад"

0
Аватар пользователя
Ilya M

Местный

Регистрация: 25.03.2015

Москва

Сообщений: 3

17.04.2015 в 02:50:45

#5153384

Народ ну сколько можно перетерать из пустого в порожнее металлопласт не предназначен для отопления. Максимально допустимое давление что они держат гарантировано 10 МПа рабочее давление в системе отопления 7-12 МПа. НО гидроудары которые с завидной регулярностью испускают бойлеры наших котельных идут в диапазоне 17-24 МПа. По этой же причине в России не прижились алюминиевые радиаторы популярные в Европе.

0
Аватар пользователя
psnsergey

Местный

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

17.04.2015 в 05:56:15

#5153423

Ilya M, рабочее в отоплении 120 бар - экзотичненько... Со ступенью высокого давления паровой турбины не перепутали? ;) МП нельзя применять в ЦО с элеваторами из-за возможной температуры при аварии. И только. А алюминий - из-за коррозии в щелочной воде ЦО.

0
Аватар пользователя
Athanasios

Местный

Регистрация: 19.04.2015

Минск

Сообщений: 1

20.04.2015 в 00:15:35

#5159355

11NIK78, Металл можно не только варить. Где сварку применить нельзя, можно ведь резьбовые соединение применить. А сталь или нержавейка это уже возможности вашего кошелька)

0
Аватар пользователя
Warhamster

Местный

Регистрация: 23.12.2010

Самара

Сообщений: 5440

20.04.2015 в 00:18:01

#5159359

Ilya M написал : в России не прижились алюминиевые радиаторы

Cool story

0
Аватар пользователя
Виктор З

Местный

Регистрация: 28.03.2011

Зеленоград

Сообщений: 49

20.04.2015 в 09:33:21

#5159836

Почитал тему, слегка занервничал. Новостройка, ЦО выполнено трубами Рехау или аналог (серого цвета, маркировку не смотрел), разводка по полу. Я залью стяжку, а там такое безобразие и переделать потом что то, целая история. Ох уж эти современные технологии и их лоббисты.

0
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

20.04.2015 в 10:01:40

#5159886

Виктор З, если стоит то что должно стоять по проекту- не переживайте. В теме речь о том что бывает когда МП суют туда, где его быть не должно.

0
Аватар пользователя
Аквакамин

Местный

Регистрация: 28.02.2015

Минск

Сообщений: 3

24.04.2015 в 07:24:15

#5169308

БОЛЬШАЯ ОШИБКА требовать от пластика таких же параметров что и от стали. Материал труб оговаривается проектом. Если заложена сталь, значит сталь. При стальной разводке температуры в системе и давление расчитываются для стали. Сантехники иногда капризничают и не хотят связываться со сталью (с пластиком работать то легче), а потом получается "ошпаривание" системы и как следствие разрушение труб.

0
Аватар пользователя
vitya

Местный

Регистрация: 24.11.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 1972

24.05.2015 в 23:14:27

#5222625

Спасибо за ответ! у меня будет теоретически вот так, только верхняя часть стойка будет не сталь а МП нижняя сталь (славбогу не успели срезать)

Т.е. труба идет сверху, поворачивает, первое соедниение (тройник) на байпас, потом труба, потом соединение на кран, потом сразу на регулятор и в батарею. Снизу из батареи кран, труба, тройник на байпас, труба и соединение в сталь.

Вроде верно? Я просто не очень понимаю в чем там именно будет заужение и прочее и как сделать иначе верно!

Подскажите пожалуйста что не так и как надо.

Я понимаю, что так вообще говоря вообще не надо((( Но что делать? Ситуация выглядит так:

0
Аватар пользователя
vitya

Местный

Регистрация: 24.11.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 1972

24.05.2015 в 23:15:43

#5222631

Скажите, а рихау сшитый полиэтилен будет лучше в такой ситуации? Т.е. если на сварку соседи не согласны, то поменять один пластик на другой договориться получиться.

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11046

24.05.2015 в 23:21:55

#5222645

vitya- если начнёте читать этот топик сначала, то многие вопросы о замене стальных стояков на полимерные трубы снимутся автоматом, да и отвечать по второму кругу на одни и те же вопросы нет резона.

0
Аватар пользователя
vitya

Местный

Регистрация: 24.11.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 1972

24.05.2015 в 23:29:19

#5222660

Прочитал(( Рулетка( Но ведь можно предположить, что t и близко не доходит до 90. Ну и главное, что делать, если уже поменяли на МП стояк?:scare Понимаю уже, что идиотизм....

Но уже отрезано... Надо что-то делать.

Вот и вопрос как не наделать ошибок, о которых говорил уважаемый Mazayac в дальнейшей части:

Задушили циркуляцию в стояке, уменьшив её скорость, понизив температуру теплоносителя и перенаправив его поток вдобавок в соседние, не "модернизированные" стояки.

0
Аватар пользователя
Витя1

Местный

Регистрация: 22.05.2015

Харьков

Сообщений: 0

27.05.2015 в 14:00:33

#5226346

металопластик если из хорошего пластика, то продержится лучше металла, но всё зависит от установки

0
Аватар пользователя
олеган

Местный

Регистрация: 28.05.2015

Ростов

Сообщений: 11

29.05.2015 в 17:14:32

#5229627

А сшитый полиэтилен не создает подобных (или других) косяков?

0
Аватар пользователя
Internet

Местный

Регистрация: 18.05.2011

Москва

Сообщений: 1233

30.05.2015 в 16:09:32

#5230791

vitya написал : если на сварку соседи не согласны

А кто их мнения спрашивает?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

30.05.2015 в 18:22:40

#5230869

олеган написал : А сшитый полиэтилен не создает подобных (или других) косяков?

сшитый полиэтилен так же не выдержит аварию на теплопункте с элеваторным узлом.

0
Аватар пользователя
Мастер555

Местный

Регистрация: 31.05.2015

Владимир

Сообщений: 14

31.05.2015 в 12:36:27

#5231697

А я купил паяльник и сам сделал отопление пластиком. Три года стоит, и ничего)))

0