Не металлопластик и не на ЦО, но в тему
http://www.m24.ru/videos/78150
полипропилен как можно мельком разглядеть - с шишками. Привет всем кто причастен к "капитальному ремонту" путём замены стальных стояков на иные варианты, не важно житель вы или мастер, который такие работы выполняет.
Хотел дать пруф на городской комитет по ЖКХ но у них это в общей графе "капремонт с привлечением средств федерального фонда проходит".8 год меняют сталь на МП и PPR трубу в домах от 144 квартир.Разумеется ЦТП учитывают в графиках подачи но качество работ...
Mazayac написал :
Олегович, про трубу - неправда. Фитинги искать лень.
Rehau далеко не единственный производитель PEX труб, также как и Xerox не единственный копир;)
есть вполне доступные варианты по цене при достойном качестве. Я не про бирпекс)
Очередной репортаж, на этот раз с жертвами http://www.m24.ru/videos/79741?attempt=1
Как и в предыдущем - стояки полипропилен, в репортаже упоминается "меняли их года три назад"
Народ ну сколько можно перетерать из пустого в порожнее металлопласт не предназначен для отопления. Максимально допустимое давление что они держат гарантировано 10 МПа рабочее давление в системе отопления 7-12 МПа. НО гидроудары которые с завидной регулярностью испускают бойлеры наших котельных идут в диапазоне 17-24 МПа. По этой же причине в России не прижились алюминиевые радиаторы популярные в Европе.
Ilya M, рабочее в отоплении 120 бар - экзотичненько... Со ступенью высокого давления паровой турбины не перепутали? ;)
МП нельзя применять в ЦО с элеваторами из-за возможной температуры при аварии. И только.
А алюминий - из-за коррозии в щелочной воде ЦО.
11NIK78, Металл можно не только варить. Где сварку применить нельзя, можно ведь резьбовые соединение применить. А сталь или нержавейка это уже возможности вашего кошелька)