17.03.2015 в 17:26:08

Shklovets, весело у Вас. Раз: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=216481

Shklovets написал : хотя я тут почитал про МП, ну что ж делать, уже все сделано

Да, действительно - свариться в кипятке - это славная судьба! Ничего не поделать.

Shklovets написал : сантехник попался как по мне не очень отвественный, убрал запорную арматуру от застройщика, поставил два шаровых крана и 30 сантиметровые врезки из металлопласта

"не очень отвественный" - это не то слово. Два: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=157580&page=343&p=4832400&viewfull=1#post4832400

Никаких ОК не надо. Вентили для регулировки и балансировки - надо.

0
Shklovets
Shklovets
Новичок

Регистрация: 14.01.2015

Самара

Сообщений: 7

17.03.2015 в 22:25:19

Mazayac написал : Никаких ОК не надо. Вентили для регулировки и балансировки - надо.

Вентиль для регулировки я представляю как выглядит (самый обычный, не термостатический). А что за вентиль для балансировки, как он называется во всяких там каталогах?

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

17.03.2015 в 22:35:00

Shklovets написал : А что за вентиль для балансировки

Вот тут есть примеры с иллюстрациями: http://master-otoplenie.ru/otoplenie/48-balansirovka-sistemy-otopleniya.html

0
Shklovets
Shklovets
Новичок

Регистрация: 14.01.2015

Самара

Сообщений: 7

17.03.2015 в 22:45:09

я вот такой вентиль купил на обратку: http://www.ecoterm.ru/market/pipes/zapornaya-armatura/obratnye-klapany-dlya-radiatorov/obratnyj-klapan-dlya-radiatorov-pryamoj-1-2/, по картинке похож на вашу ссылку, тоже шестигранником регулируется, но сейчас вбил запорный балансировочный клапан, там подороже вылезли, Oventrop, Danfoss, c возможностью заполнения и опорожнения и т.п. Если вы начали отвечать мне, очень прошу помочь советом еще немного. В общем сегодня проезжал по нашим этажам, на моем втором самый высокий напор, просто по вибрации стояка это чувствуется. Возможно ли уменьшить напор через отдельный радиатор в квартире при помощи этих двух вентилей, и как это сделать?

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

17.03.2015 в 23:20:02

Shklovets написал : на моем втором самый высокий напор

Ну так у Вас "короткое замыкание" из-за шаровых кранов - объём и скорость проходящего через радиаторы теплоносителя превышают норму во много раз. Ставите на обратку к каждому радиатору вентиль, что по Вашей ссылке (ну какой "обратный клапан" - магазин жжот!) и регулируете ими расход, придушив безумный поток.

0
Shklovets
Shklovets
Новичок

Регистрация: 14.01.2015

Самара

Сообщений: 7

17.03.2015 в 23:39:55

Mazayac написал : Ну так у Вас "короткое замыкание" из-за шаровых кранов - объём и скорость проходящего через радиаторы теплоносителя превышают норму во много раз. Ставите на обратку к каждому радиатору вентиль, что по Вашей ссылке (ну какой "обратный клапан" - магазин жжот!) и регулируете ими расход, придушив безумный поток.

Я только вот что никак не пойму, если я поворачиваю шаровый кран на обратке, допустим процентов на 70 от полностью открытого, разве поток не придушивается, почему все так ругают шаровые краны, ну кроме того, что в приоткрытом положении они легко могут засориться? И сталкивались ли вы сами с ситуацией, когда регулировкой запорной арматуры удалось снизить вибрацию и гул радиатора? Спасибо

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

17.03.2015 в 23:51:18

Shklovets написал : если я поворачиваю шаровый кран на обратке, допустим процентов на 70 от полностью открытого, разве поток не придушивается,

Не предназначены шаровые краны для регулировки потока. В них может возникать кавитация, что тот же шум с которым Вы боретесь. Возвращайте на место ту арматуру, которая должна стоять по проекту от застройщика. Пока же, Вы сами себе вредитель. Сами все испортили, а теперь жалуетесь зачем?

Поставили еще МП фитинги? ПОлучили до-кучи гул и свист (кавитацию) в их сужениях!

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

18.03.2015 в 00:00:25

Shklovets, не пойму, чего ещё Вы от нас добиваетесь? Каких примеров и доказательств? Статьи привели, причины разъяснили, что делать - тоже не секрет. Идите уже с богом, выше верно написано - сами себе навредили.

0
Shklovets
Shklovets
Новичок

Регистрация: 14.01.2015

Самара

Сообщений: 7

18.03.2015 в 00:03:58

то что сам навредил я понимаю, первый ремонт в жизни, много чего не знал, не все вопросы учел, понадеялся на мастеров, типа им то видней. А от вас я добивался именно объяснений, про ту же кавитацию в шаровом кране. Я сам преподаватель в аэрокосмическом вузе, и по себе знаю, как иногда подбешивает объяснять студенту очевидные для себя вещи, поэтому да, пойду с богом, спасибо!

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

18.03.2015 в 00:11:37

Shklovets, шаровой кран не предназначен для балансировки СО из-за резкой нелинейности регулировки. Также его эксплуатация в полузакрытом виде запрещена - происходит деформация и выдавливание уплотнений. Ставьте вентиль под шестигранник.

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

18.03.2015 в 00:27:03

Shklovets написал : Возможно ли уменьшить напор через отдельный радиатор в квартире при помощи этих двух вентилей, и как это сделать?

"Напор", или правильно падение давления, уменьшить нельзя. Но можно подобрать производителя арматуры, который допускает бОльшее падение давления на арматуре без возможного появления кавитационных шумов. Обычно считают, то падение давления не должно превышать 30 кПа, чтобы не возникали кавитационные шумы.

Если у Вас действительно двухтрубная система, могу по широте гидравлических регулировок и предельному перепаду давлений, посоветовать гарнитуру бокового подключения Данфосс RA-K

на втором фото гарнитура уже другого производителя (просто для наглядности, как выглядит монтаж).

Только не забудьте отрегулировать преднастройку так, чтобы температура теплоносителя на подаче ОП была на 15-20 градусов больше, чем на обратке ОП. Потому, что именно так и должно быть в двухтрубных системах. Это нужно, чтобы не быть "крысой", и сделать тепло не за счет соседей, а как правильно.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.