Есть естественная вытяжка в санузле с крышным вентилятором. Замерили скорость около 2.5 м/с. Санузел вытянут в плане. Хотелось бы забор воздуха сделать в подвесном потолке в двух местах. Размеры даны на картинке. Будет ли работать вытяжка при длинне подсоединенных около 3.5 м? Расчетом или по опыту можно оценить?

0
Вложение
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

19.10.2014 в 00:18:28

Работать будет,но неравномерно,(хотя это может быть и не плохо),дальнее от стояка отверстие будет вытягивать хуже(при одинаковых диаметрах),если нужно ,это легко исправить заузив ближнее к стояку отверстие.проверяется анемометром.

0
Аватар пользователя
Анкл Бенц

Местный

Регистрация: 02.12.2013

Москва

Сообщений: 254

19.10.2014 в 12:52:22

Правильно я понял D2 меньше D3? Потери напора по длинне не может сильно уменьшить расход вытяжки? Отверстие может получиться отличным от стандартных, как ставить диффузор?

0
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

19.10.2014 в 12:57:24

Анкл Бенц,

Вы все правильно поняли,потеря напора будет,но если ваша вытяжка нормально сосет-эта потеря некритична.Отверстия можно сделать одинаковые,но поставить спец решетку-диффузор,подвинчиванием которой легко все регулировать,сейчас поищу ссылку.http://www.po-vent.ru/catalog/vozduhoraspredeliteli/diffuzory/pritochnye_diffuzory_vs_m_polar_bear/

0
Аватар пользователя
SNord

Местный

Регистрация: 01.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 491

19.10.2014 в 19:11:14

КАТРАН написал : Анкл Бенц,

Вы все правильно поняли,потеря напора будет,но если ваша вытяжка нормально сосет-эта потеря некритична.Отверстия можно сделать одинаковые,но поставить спец решетку-диффузор,подвинчиванием которой легко все регулировать,сейчас поищу ссылку.http://www.po-vent.ru/catalog/vozduhoraspredeliteli/diffuzory/pritochnye_diffuzory_vs_m_polar_bear/

Этот диффузор - приточный. Вытяжной - вот такой.

0
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

19.10.2014 в 19:41:05

veterburg,

Спасибо за поправку.

0
Аватар пользователя
Анкл Бенц

Местный

Регистрация: 02.12.2013

Москва

Сообщений: 254

19.10.2014 в 20:52:17

А что лучше менять диаметры воздуховодов или регулировать диффузором? Кода потери напора меньше?

0
Аватар пользователя
SNord

Местный

Регистрация: 01.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 491

20.10.2014 в 11:06:15

Анкл Бенц написал : А что лучше менять диаметры воздуховодов или регулировать диффузором? Кода потери напора меньше?

Диффузоров с диаметром менее 100 мм мне не попадалось.
Можно, конечно, дроссель (дроссели) поставить перед диффузорами, но система не настолько разветвлена, чтобы усложнять ее :)

0
Аватар пользователя
Анкл Бенц

Местный

Регистрация: 02.12.2013

Москва

Сообщений: 254

20.10.2014 в 18:02:43

Вот так предлагают сделать. Регулировать диффузором ближним к ЕВ (В2). Правильно ли сделано изменение диаметра воздуховода?

0
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

20.10.2014 в 22:55:20

Анкл Бенц, Правильно.

0
Аватар пользователя
Анкл Бенц

Местный

Регистрация: 02.12.2013

Москва

Сообщений: 254

20.10.2014 в 23:01:46

Спасибо