Johnny написал : МиниПрагма ничего так (учитывая ее бюджетность). Но она очень тесная.

Ну если собирать внабивку и с дурными по размеру счётчиками, то да. А если счётчик довольно компактный, если на одну рейку закладывать не 12 модулей, а хотя бы 9, то выкрутиться можно. Хотя расстояние между рейками да, тесное.

Бывало собирал однокомнатные-двухкомнатные в MiniPragma на 36 модулей. Когда занимал модулей 20 всего - было удобно :)

0
Johnny
Johnny
Эксперт

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5586

23.10.2014 в 15:43:24

web-rr написал : Ну если собирать внабивку и с дурными по размеру счётчиками, то да. А если счётчик довольно компактный, если на одну рейку закладывать не 12 модулей, а хотя бы 9, то выкрутиться можно.

Это да :)

0
D-V-L
D-V-L
Новичок

Регистрация: 27.09.2014

Хабаровск

Сообщений: 84

23.10.2014 в 16:13:15

знакомая схемка))

0
web-rr
web-rr
Эксперт

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

27.10.2014 в 17:17:53

Что-то автор пропал. Уж токнуло ли его?

0
dipapik
dipapik
Новичок

Регистрация: 19.07.2014

Саратов

Сообщений: 41

08.11.2014 в 19:40:24

web-rr написал : Привет земляк.

Приветствую!!!

web-rr написал : Что-то автор пропал. Уж токнуло ли его?

Все хорошо!:) Извиняюсь - что пропал, не было возможности ответить.

web-rr написал : Одновременно тоже ВСЕХ и тоже ВДРУГ пробило на UK500, которую я НЕНАВИЖУ всеми способами стараюсь откреститься от сборки щитов на этой серии

Я полагался при выборе "ABB Шкафа UK" на цену и на популярность, мне нужно будет 2 щита 2-й под слабо точку.

0
dipapik
dipapik
Новичок

Регистрация: 19.07.2014

Саратов

Сообщений: 41

08.11.2014 в 20:01:02

Приняв советы к сведению подправил схему(немножко кастрировав её:)).

0
Вложение
rip87
rip87
Эксперт

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

08.11.2014 в 20:04:30

dipapik написал : Фото то что в щите на фото + еще счетчик.

Аккуратно...

0
crazy_duck
crazy_duck
Местный

Регистрация: 06.03.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 418

08.11.2014 в 20:27:24

Не пойму, Вы на свет АВДТ что ли ставите? не дорого? или ошибка на схеме и свет без защиты? УЗО Q7 не защищено (УЗО подписывается как QD) Q8-9 АВДТ? Q17-20 завышены номиналы, д.б. "B" 10А

0
dipapik
dipapik
Новичок

Регистрация: 19.07.2014

Саратов

Сообщений: 41

08.11.2014 в 22:33:14

crazy_duck написал : Не пойму, Вы на свет АВДТ что ли ставите?

Исправил, не знаю как они там оказались:)

crazy_duck написал : свет без защиты?

Да свет решил без защиты оставить...

crazy_duck написал : УЗО Q7 не защищено (УЗО подписывается как QD)

Спасибо пропустил и все поправил.

crazy_duck написал : Q8-9 АВДТ?

Да.

0
dipapik
dipapik
Новичок

Регистрация: 19.07.2014

Саратов

Сообщений: 41

08.11.2014 в 22:34:17

ИСПРАВЛЕНО:

0
Вложение
crazy_duck
crazy_duck
Местный

Регистрация: 06.03.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 418

08.11.2014 в 22:50:41

АВ - обозначаются, как QF. АВДТ - QFD счетчик - Wh

на свет, варочную, духовку лучше взять все с хар-кой "B"