crazy_duck написал : Сообщение от DED@ПВО
Должно быть: Q - выключатели, QF - диффреле(УЗО), QFD - диффавтомат(АВДТ). поправьте меня, если я неправ. Может не тем ГОСТом пользуюсь?
ГОСТ2.710-81 "ОБОЗНАЧЕНИЯ БУКВЕННО-ЦИФРОВЫЕ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМАХ"
см. Приложение 1. табл. 1. Буквенные коды наиболее распространенных видов элементов: Q - Выключатели и разъединители в силовых цепях (Разъединители, короткозамыкатели, автоматические выключатели(силовые))
табл. 2. Примеры двухбуквенных кодов: Выключатель автоматический QF Счетчик активной энергии PI Счетчик реактивной энергии PK
Приложение 2. Табл. 1. Буквенные коды для указания функционального назначения элементов. D - Дифференцирующий F - Защитный Из этого следует: что QF - авт. выключатель; QD - УЗО; QFD - АВДТ.
QF МОЖЕТ К УЗМ ПРИМЕНИТЬ. ОСТАВЛЮ ПОСЛЕДНИЙ ВАРИАНТ ОБОЗНАЧЕНИЯ, НАМ ПРОЕКТ НЕ СДАВАТЬ НИКУДА. Главное чтобы нам было в данный момент понятно.
11.11.2014 в 01:21:51
dipapik написал : QF МОЖЕТ К УЗМ ПРИМЕНИТЬ. ОСТАВЛЮ ПОСЛЕДНИЙ ВАРИАНТ ОБОЗНАЧЕНИЯ, НАМ ПРОЕКТ НЕ СДАВАТЬ НИКУДА.
УЗМ в моем понимании - это обозначение: FV - Дискретный элемент защиты по напряжению, разрядник. Или скорее KV - Реле напряжения, так как УЗМ ни фига ни дискретное устройство.
dipapik написал : Главное чтобы нам было в данный момент понятно.
Бесспорно, но раз есть другое мнение, хотелось бы понять, кто прав.
11.11.2014 в 09:24:06
dipapik написал : Совсем не логично? Воткнул АВ вводно еще один на свет. не нужно? Как лучше сделать?
абсолютно нелогично!
Вот ответьте мне на вопрос - для чего вы в щитке нарисовали вводной автомат?
11.11.2014 в 10:50:54
Solovey написал : Вот ответьте мне на вопрос - для чего вы в щитке нарисовали вводной автомат?
Для защиты всей электропроводки за АВ, и для общего отключения эл. пинания
11.11.2014 в 10:56:35
Свет включить после основного АВ (Q1), как и раньше у меня было?
11.11.2014 в 11:57:58
dipapik написал : Для защиты всей электропроводки за АВ
неактуально, ибо в этажном щитке стоит вводной автомат номиналом также 50А который все защищает
dipapik написал : и для общего отключения эл. пинания
вот вы сами говорите для "общего", а свет куда-то в обход пустили... его не надо в "общем" случае отключать???
12.11.2014 в 23:15:19
Solovey написал : вот вы сами говорите для "общего", а свет куда-то в обход пустили... его не надо в "общем" случае отключать???
Есть Q10 АВ он и отрубит весь свет в квартире...
12.11.2014 в 23:16:37
Кто нибудь еще поможет:)? Покритикует? Подскажет где исправить?
13.11.2014 в 09:13:07
dipapik написал : Исправил!
свет без дифзащиты - это нехорошо (но допустимо) - хотя если делаешь для себя любимого, так точно делать нельзя.
да и счетчик бы в этажный щит выкинуть
13.11.2014 в 12:08:42
Solovey написал : да и счетчик бы в этажный щит выкинуть
Там был счетчик, но его украли! Вернув его на тоже место, боюсь такая же участь будет ждать.
13.11.2014 в 14:06:02
Перерисовал...
13.11.2014 в 14:08:05
Не могу еще определиться, ABB или Schneider Electric приобрести?
13.11.2014 в 14:22:26
По судя по Вашей схеме - только SE, у АBB УЗО 25А/10ma нету!
13.11.2014 в 15:50:27
Alarm написал : По судя по Вашей схеме - только SE, у АBB УЗО 25А/10ma нету!
Ну если делать на АВВ, то можно :
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу