crazy_duck написал : Сообщение от DED@ПВО
Должно быть: Q - выключатели, QF - диффреле(УЗО), QFD - диффавтомат(АВДТ). поправьте меня, если я неправ. Может не тем ГОСТом пользуюсь?

ГОСТ2.710-81 "ОБОЗНАЧЕНИЯ БУКВЕННО-ЦИФРОВЫЕ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМАХ"

см. Приложение 1. табл. 1. Буквенные коды наиболее распространенных видов элементов: Q - Выключатели и разъединители в силовых цепях (Разъединители, короткозамыкатели, автоматические выключатели(силовые))

табл. 2. Примеры двухбуквенных кодов: Выключатель автоматический QF Счетчик активной энергии PI Счетчик реактивной энергии PK

Приложение 2. Табл. 1. Буквенные коды для указания функционального назначения элементов. D - Дифференцирующий F - Защитный Из этого следует: что QF - авт. выключатель; QD - УЗО; QFD - АВДТ.

QF МОЖЕТ К УЗМ ПРИМЕНИТЬ. ОСТАВЛЮ ПОСЛЕДНИЙ ВАРИАНТ ОБОЗНАЧЕНИЯ, НАМ ПРОЕКТ НЕ СДАВАТЬ НИКУДА. Главное чтобы нам было в данный момент понятно.

0
Аватар пользователя
crazy_duck

Местный

Регистрация: 06.03.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 418

11.11.2014 в 01:21:51

dipapik написал : QF МОЖЕТ К УЗМ ПРИМЕНИТЬ. ОСТАВЛЮ ПОСЛЕДНИЙ ВАРИАНТ ОБОЗНАЧЕНИЯ, НАМ ПРОЕКТ НЕ СДАВАТЬ НИКУДА.

УЗМ в моем понимании - это обозначение: FV - Дискретный элемент защиты по напряжению, разрядник. Или скорее KV - Реле напряжения, так как УЗМ ни фига ни дискретное устройство.

dipapik написал : Главное чтобы нам было в данный момент понятно.

Бесспорно, но раз есть другое мнение, хотелось бы понять, кто прав.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

11.11.2014 в 09:24:06

dipapik написал : Совсем не логично? Воткнул АВ вводно еще один на свет. не нужно? Как лучше сделать?

абсолютно нелогично!

Вот ответьте мне на вопрос - для чего вы в щитке нарисовали вводной автомат?

0
Аватар пользователя
dipapik

Местный

Регистрация: 19.07.2014

Саратов

Сообщений: 41

11.11.2014 в 10:50:54

Solovey написал : Вот ответьте мне на вопрос - для чего вы в щитке нарисовали вводной автомат?

Для защиты всей электропроводки за АВ, и для общего отключения эл. пинания

0
Аватар пользователя
dipapik

Местный

Регистрация: 19.07.2014

Саратов

Сообщений: 41

11.11.2014 в 10:56:35

Свет включить после основного АВ (Q1), как и раньше у меня было?

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

11.11.2014 в 11:57:58

dipapik написал : Для защиты всей электропроводки за АВ

неактуально, ибо в этажном щитке стоит вводной автомат номиналом также 50А который все защищает

dipapik написал : и для общего отключения эл. пинания

вот вы сами говорите для "общего", а свет куда-то в обход пустили... его не надо в "общем" случае отключать???

0
Аватар пользователя
dipapik

Местный

Регистрация: 19.07.2014

Саратов

Сообщений: 41

12.11.2014 в 23:15:19

Solovey написал : вот вы сами говорите для "общего", а свет куда-то в обход пустили... его не надо в "общем" случае отключать???

Есть Q10 АВ он и отрубит весь свет в квартире...

0
Аватар пользователя
dipapik

Местный

Регистрация: 19.07.2014

Саратов

Сообщений: 41

12.11.2014 в 23:16:37

Кто нибудь еще поможет:)? Покритикует? Подскажет где исправить?

0
Аватар пользователя
dipapik

Местный

Регистрация: 19.07.2014

Саратов

Сообщений: 41

13.11.2014 в 00:47:33

dipapik написал : Solovey

Исправил!

0
Вложение
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

13.11.2014 в 09:13:07

dipapik написал : Исправил!

свет без дифзащиты - это нехорошо (но допустимо) - хотя если делаешь для себя любимого, так точно делать нельзя.

да и счетчик бы в этажный щит выкинуть

0
Аватар пользователя
dipapik

Местный

Регистрация: 19.07.2014

Саратов

Сообщений: 41

13.11.2014 в 12:08:42

Solovey написал : да и счетчик бы в этажный щит выкинуть

Там был счетчик, но его украли! Вернув его на тоже место, боюсь такая же участь будет ждать.

0
Аватар пользователя
dipapik

Местный

Регистрация: 19.07.2014

Саратов

Сообщений: 41

13.11.2014 в 14:06:02

Перерисовал...

0
Вложение
Аватар пользователя
dipapik

Местный

Регистрация: 19.07.2014

Саратов

Сообщений: 41

13.11.2014 в 14:08:05

Не могу еще определиться, ABB или Schneider Electric приобрести?

0
Аватар пользователя
Alarm

Местный

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

13.11.2014 в 14:22:26

По судя по Вашей схеме - только SE, у АBB УЗО 25А/10ma нету!

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

13.11.2014 в 15:50:27

Alarm написал : По судя по Вашей схеме - только SE, у АBB УЗО 25А/10ma нету!

Ну если делать на АВВ, то можно :

  • на место QF3 поставить дифавтомат 16/0,01
  • Q7 вообще выкинуть (или оставить как рубильник)
  • Q8 остается на свет
0