ВТБ! написал : Отвод от стояка подачи к батарее холоднее, чем отвод от обратки.
Спс, пропустил про стояк
23.10.2014 в 23:02:01
ВТБ! написал : Отвод от стояка подачи к батарее холоднее, чем отвод от обратки.
Спс, пропустил про стояк
23.10.2014 в 23:13:51
морозко, какая запорная и/или регулировочная арматура установлена перед радиаторами? (Шаровые краны, вентили, термоклапаны...)
Одна фотография сняла бы 99% вопросов - неужели в 21 веке это так сложно?
23.10.2014 в 23:19:03
морозко написал : о какой регулировочной арматуре вы говорите
О той, которая нужна при классической двухтрубке с циркуляционным насосом малой производительности. И которой нет ни у Вас, ни у Ваших соседей.
морозко написал : чтобы научить слесаря
В стояке обратки вода холоднее - давление на первом этаже выше, чем на подаче. Чем поможет слесарю это знание? Если только сделают однотрубное подключение.
Следование моим советам вредит кошельку
23.10.2014 в 23:20:57
Mazayac написал : морозко, какая запорная и/или регулировочная арматура установлена перед радиаторами? (Шаровые краны, вентили, термоклапаны...)
Одна фотография сняла бы 99% вопросов - неужели в 21 веке это так сложно?
Я знаю, что давно пора менять сотовый, вы правы. Перед батареей шаровые краны на обоих отводах, американки.
24.10.2014 в 08:42:23
Вот и отгадка. На обратке должны стоять балансировочные вентили, с недоступной для жильцов настройкой. "Переделкины" понятия не имели об устройстве двухтрубной СО.
24.10.2014 в 09:00:14
морозко
До переделки тоже была двухтрубная система? Насос поменяли, возможно. С "неправильного" для однотрубной на "правильный" для двухтрубной.
Следование моим советам вредит кошельку
24.10.2014 в 09:05:07
До переделки 99% были дросселирующие отверстия под отводами или вентили малого проходного сечения.
24.10.2014 в 17:35:54
Mazayac написал : До переделки 99% были дросселирующие отверстия под отводами или вентили малого проходного сечения.
Спасибо, сосед Нижний Новгород, за подсказки. Посмотрим, что получится дальше.
24.10.2014 в 20:02:26
Дальше - только балансировать все радиаторы на стояке, снизу доверху, поставив для каждого на обратке вместо ШК вентили под шестигранник ( типа такого:
24.10.2014 в 20:07:58
Mazayac написал : Дальше - только балансировать все радиаторы на стояке, снизу доверху, поставив для каждого на обратке вместо ШК вентили под шестигранник ( типа такого:
http://www.xn-----6kcatcitf1abzgeaqff0bh7pqdj.xn--p1ai/ventil-na-obratnuju-podvodku-luxor-dd21-dlja-radiatorov-otoplenija-pramoj-34/ ) и запретив жильцам их трогать. Иначе шансов нет.
Если только металлические колпачки вентилей после балансировки сажать на холодную сварку металла. Иначе шансов нет, что балансировочные вентили не будут "крутить-вертеть" кому не лень. ;)
Но предложенная Вами арматура, лично мне не нравится. Предпочел бы Джакомини или Данфосс.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
24.10.2014 в 20:19:27
Да я тыкнул в поиске картинок наугад. Luxor - дрянь конечно редкостная.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу