z0rg написал : Как лампы продолжают гореть без нуля я не понял.
Потому что это лампы накаливания. Черт, я не знаю как просто объяснить.
z0rg написал : А само по себе узо не достаточно при ЖЗ проводе в воздухе, для безопасности СМ в ванной? Т.е. танцы с постоянным выключением ее из розетки это не паранойя, а необходимое действие в моем случае, так?
УЗО - сработает когда появится утечка на землю, поскольку земли нет, сработает тогда когда тряхнет человека, который будет исполнять роль земли. УЗО+земля - сработает когда появится утечка на землю, которая есть, человек в данном случае не нужен. У Вас нет паранойи, у Вас есть инстинкт самосохранения
z0rg написал : Осталось только найти мастера, после которого не придется переделывать.
Года полтора уже хочу в Питер съездить... К чему бы это...