schmel, Труба 1 у Вас только подача. А трубы 2 и 3 обе обратки. Поэтому теплоноситель почти совсем не идет через кухонный радиатор. Короче вся схема неверна.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

07.11.2014 в 11:23:49

schmel написал : Воздухоотводчик такой получается?

Это не воздухоотводчик, а термоголовка, присоединенная к термовентилю радиатора VK. П.С. В личке ничего не получал.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

schmel
schmel
Новичок

Регистрация: 30.10.2014

Пенза

Сообщений: 7

09.11.2014 в 12:27:59

Inch1964 написал : schmel, Труба 1 у Вас только подача. А трубы 2 и 3 обе обратки. Поэтому теплоноситель почти совсем не идет через кухонный радиатор. Короче вся схема неверна.

Ок, тогда получается, что на кухне байпас и вовсе не нужен, так как эту трубу можно перекрыть, без нарушения циркуляции. Поправил схему, с учетом того, что подача идет из зала. (ТР1) Правилен ли этот вариант?

Воздухоотводчик можно поставить вместо крана маевского?

0
Вложение
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

09.11.2014 в 16:10:09

schmel написал : Правилен ли этот вариант?

Нет.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

schmel
schmel
Новичок

Регистрация: 30.10.2014

Пенза

Сообщений: 7

09.11.2014 в 20:24:43

Inch1964 хм...ну тогда тут без вариантов получается, изначальная схема (которая была до переделки) является единственно правильной.

Без разделения потока на 2 части, как в предыдущих схемах, с единственным заужением. Поток проходит справа налево, часть из которого пойдет в батарею на кухне. Байпасов никаких не требуется, так как при замене батареи, поток пойдет через заужение. Только пока непонятно, какой диаметр подающей трубы ставить на батарею в кухне?
Есть правда еще один нюанс: как Вы говорили, что диметр труб дожен быть немного больше, чем стальных, но ТР1 идущая к соседям "спаяна" в такую же трубу (они заменяли батарею на этом участке на БМ.).

0
Вложение
МаэSтро
МаэSтро
Новичок

Регистрация: 12.12.2016

Пенза

Сообщений: 4

04.02.2018 в 10:40:09

Inch1964 написал: schmel, для стояка 2 -

Хотя предложил бы трехходовые термовентили с незуженными байпасами. Это гарантированно бы работало и не вредило другим жильцам.

Для трехтрубного стояка -

Тут байпас на ПС либо не ставить, либо ставить рассчитав диаметр. Приходилсь в Пензе менять радиаторы и трубы в такой квартире на верхнем этаже 5-ти этажной брежневки. В таких стояках теплоноситель из подвала поднимается по стояку 3/4" через чугунные радиаторы с байпасами через гостиные комнаты. На верхнем этаже идет на кухню из гостиной сквозь стену, а там поток разделяется. Вот если на этом восходящем участке такого стояка, кто-то заменил чугунные радиаторы на биметаллические, то тем самым существенно ухудшил величину протока теплоносителя через весь стояк. Т.е. тепла стало меньше на всех этажах и в гостиных, и на кухнях, и в ваннных. В том числе ухудшилл отопления у самого себя. Поэтому, таким соседям объясните, что им нужно переделать подключение биметаллических радиаторов на участке стояка с нижней подачей, как на моей схеме с правой стороны схемы. -

Ваш же стояк работает следующим образом:

Первая часть потока пройдя через радиатор кухни, идет по потолку кухни в ванную и спускается по стояку 1/2" с последовательно подключенными ПС. И по идете на этом стояке на ПС никаких байпасов не предусматривалось.

Вторая часть потока идет по нисходящему стояку 1/2" вниз через все кухни и радиаторы с байпасами.

Там еще под потолком кухни стоял воздушный коллектор, на трубе идущей в ванную. Вам там нужно обязательно ставить воздухоотводчик. Лучше автоматический.

Inch1964, т.е в гостинных идёт нижний розлив, а в кухнях верхний? Просто столкнулся с подобной проблемой. Ни чего не греет и всё в стены замуровано ))

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

04.02.2018 в 10:51:01

МаэSтро написал: Inch1964, т.е в гостинных идёт нижний розлив, а в кухнях верхний? Просто столкнулся с подобной проблемой. Ни чего не греет и всё в стены замуровано ))

Должно быть так, чтобы через санузлы поток шёл вниз. Но ЖЭКовцы могли переделать шиворот-навыворот. Или даже еще строители могли неверно подключить. Так что нужно проверять.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

МаэSтро
МаэSтро
Новичок

Регистрация: 12.12.2016

Пенза

Сообщений: 4

04.02.2018 в 10:58:32

Inch1964, т.е с кухни идёт ещё и на полотенцесушители?

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

04.02.2018 в 11:08:57

МаэSтро написал: Inch1964, т.е с кухни идёт ещё и на полотенцесушители?

Если Вы про ту схему которую описывал выше постами, то да.