31.10.2014 в 22:06:38
Здравствуйте !
Я правильно понимаю, что пробковый пол на утеплённой ЛОДЖИИ а подним тёплый пол - это извращение ? Ведь у пробки очень маленькая теплопроводность ...
03.11.2014 в 06:05:39
Да. Это извращение.
03.11.2014 в 10:16:48
Очень качественный изврат. Особенно, если пол водяной.
03.11.2014 в 10:29:07
нет-нет, подогрев - электрический мат. и всё это - на утеплённой лоджии, то есть речь идёт всего о 3 кв.м. причём пробка предполагается ЗАМКОВАЯ.
06.11.2014 в 16:58:03
SunFire написал : нет-нет, подогрев - электрический мат. и всё это - на утеплённой лоджии, то есть речь идёт всего о 3 кв.м. причём пробка предполагается ЗАМКОВАЯ.
сами себя убеждаете?
06.11.2014 в 23:09:34
SunFire написал : Я правильно понимаю, что пробковый пол на утеплённой ЛОДЖИИ а подним тёплый пол - это извращение ?
Мне дали команду и я сделал такой "изврат" на двух лоджиях. Сейчас вот третья зима пойдет.Стоят,работают.Все довольны. Конечно пол будет теплый,никак не "очень теплый". :) Существуют ограничения на мощность теплого пола под подобные покрытия. Ну и ,сами понимаете,пробка же.
07.11.2014 в 11:08:58
На лоджию полагается провод, а не мат. А так и и под доску массив, 22 мм толщиной , теплый пол делали
Труд без искусства - Варварство!
07.11.2014 в 11:35:07
mihamaster, скажите, пожалуйста. Не слишком ли близко уложены маты к стене?
07.11.2014 в 21:56:53
pupilla написал : Не слишком ли близко уложены маты к стене?
А что смущает??
09.11.2014 в 00:51:20
pupilla написал : Не перегреются?
Я же говорю третью зиму работают.Пока не перегрелись. :)
09.11.2014 в 15:00:56
to SunFire
Целесообразность установки ТП в этом случае под вопросом. Преследуемая цель не достигается, а тогда зачем это делать? Скорее для сомоуспокоения.
На фотке у mihamaster виден мат DEVI. Как мы знаем при 220V эти маты выдают честные 135Вт на м.кв. что для лоджии(правда небольшой) просто "ни о чём", плюс сверху пробковое покрытие(или ламинат, а он ещё толще), которое препятствует прохождению тепла. В общем что он там греет и кому, одному Богу известно :) и ещё Чубайсу(счётчик исправно "вертится", походу кабель работает на нагрев круглые сутки).
09.11.2014 в 15:09:19
MersGM написал : и ещё Чубайсу(счётчик исправно "вертится", походу кабель работает на нагрев круглые сутки).
Угу! Там это (счетчик) не проблема. :) Кстати,лоджий две.
09.11.2014 в 15:18:24
MersGM написал : что для лоджии(правда небольшой) просто "ни о чём", плюс сверху пробковое покрытие(
зато плита не промерзает:) mihamaster, а мат правда с нарушением рекомендаций по расстоянию от стены уложен -три года служит наверно за счёт породы только:confused:
10.11.2014 в 10:55:50
Уважаемые специалисты ! После прочтения этой ветки, и дополнительно проконсультировавшись, решено всё-таки на лоджию класть плитку над тёплым полом. Скажите, а если всё-таки мат Devi. Лоджия - 3 кв.м. Итого 400Вт. Это совсем мало ?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.