КАТРАН написал :
Анк,
Я этим постоянно занимаюсь,туфту не советую.
Бывают кондиционеры с трехжильной межблочкой,это устаревшие модели на 22 фреоне типа старт- стоп,которые могут работать только на охлаждение,сейчас поставки кондеров на 22 фреоне официально запрещены,а то что ,кругом продается имеет минимум 4 жилы,а может и 5 и 7 и 9 жил.Ваши халтурщики рассчитывают поставить инвертор,который требует 4 жилы,3 жилы они приложили а 4(заземление) они делать просто не будут,типа оно пойдет по медным трубкам,хотя это уже является нарушением правил установки и для вас-это слет с гарантии.Сами позвоните в любую фирму и спросите сколько проводов должно быть на межблочке-Вам ответят 4- инвертор,5 -Неинвертор.
с дурацкой фирмой Вы связались и по любому теперь будете в проигрыше ,до начала работ нужно это было спрашивать,сейчас будут одни расстройства,пока не поменяете их на нормальных,вот и думайте.
Можно подробнее ,плиз. Вопрос : Кондей МН zm20 , в штробу (отдельный вопрос,сейчас нет фотика) заложен ПВС 3х1.5 как питающий так и межблочный.Чем может обернутся такое нарушение схемы подключения(в тех.док. на кондей МН 3 жилы на межблочку - power wires -1,2N signal wire3, заземление на heat exchander(теплообменник,т.е. мед.трубки) . На второй кондей (Тошиба)схемка попроще,для чайников.Там просто показан блок разъёмов и 4х жильный соединительный кабель. Тошик еще в коробке. Кому верить ? Оставить МН как есть,а для Тошибы метнутся приобрести 4хжилку. В доме земля отсутствует как класс,имеется зануление . Стоит ли вообще заморачиваться с землей?
Установка завтра,просьба ответить по-быстрее.Спасибо.