05.11.2014 в 23:04:51
Вечер добрый , зачем столько заморочек ? стояк не обязательно переваривать , просто переложить трубы с ПП на шитик , рехню штабиль, 20 ки будет в полне хватать ... схему Mazayac лучше не городить ... либо по диагонали , либо так как на рисунке , только без углов 90 градусов на 1/2 даже не думайте переваривать , стояк посадите ..
05.11.2014 в 23:19:05
Mario написал : схему Mazayac лучше не городить
Вы ничего не напутали?
"Схема Mazayac" является простейшей, в ней нечего "городить":
05.11.2014 в 23:19:49
Mario написал : схему Mazayac лучше не городить ... либо по диагонали , либо так как на рисунке , только без углов 90 градусов на 1/2 даже не думайте переваривать , стояк посадите ..
За счет чего будет циркуляция? Гравитационный насос же не будет работать по Вашей схеме. Опять предложите байпас зажимать?
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
05.11.2014 в 23:30:29
Inch1964 написал : За счет чего будет циркуляция? Гравитационный насос же не будет работать по Вашей схеме. Опять предложите байпас зажимать?
Будет. То же будет. А внутри ПС за счет конвекции.
06.11.2014 в 00:04:09
Zolo написал : Будет. То же будет. А внутри ПС за счет конвекции.
За счет чего внутри ПС будет циркуляция - это понятно. Объясните, за счет чего будет по схеме Mario происходить циркуляция между стояком и ПС.
А сказать: "Будет", как Вы сказали, это ни о чем. И не объяснение вовсе. Это всего лишь Вам так кажется. Не более того.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
06.11.2014 в 01:56:53
Inch1964 написал : За счет чего внутри ПС будет циркуляция - это понятно. Объясните, за счет чего будет по Вашей схеме происходить циркуляция между стояком и ПС.
А сказать: "Будет", как Вы сказали, это ни о чем. И не объяснение вовсе. Это всего лишь Вам так кажется. Не более того.
А у меня к Вам встречный вопрос: А будет ли находиться система в устойчивом равновесии если ПС заполнить холодной водой? Как по Вашему?
06.11.2014 в 02:08:21
Zolo написал : А в доме 17 этажей?
всего 17.
Zolo написал : Если в доме одна зона то на первом будет 17/3+3Бар=9,3 Бар не многовато
+3 - необязательно, можно и даже +1 - но держать стабильно не ниже
yuriy_ написал : Сама кабинка (ванна+туалет) сделаны из гипса армированного проволокой.
так и есть....
Mazayac написал : "Схема Mazayac" является простейшей
может все же схема "боковое подключение" ?;)
06.11.2014 в 02:50:01
Inch1964 написал : За счет чего внутри ПС будет циркуляция - это понятно. Объясните, за счет чего будет по Вашей схеме происходить циркуляция между стояком и ПС.
А сказать: "Будет", как Вы сказали, это ни о чем. И не объяснение вовсе. Это всего лишь Вам так кажется. Не более того.
Zolo написал : А у меня к Вам встречный вопрос: А будет ли находиться система в устойчивом равновесии если ПС заполнить холодной водой? Как по Вашему?
Вам не мешало бы получше сформулировать вопрос, чтобы понятно было о чем Вы спрашиваете. Чтобы не играть в экстрасенсов и не отгадывать Ваши мысли.
Но попробую отгадать. ;) Вас интересует каким образом запустится гравитационный насос, если система первоначально заполнена холодной водой?
Если так, то отвечаю: "За счет конвекции". Точно также как запускаются гравитационные насосы при запуске систем отопления в однотрубных вертикальных системах с несмещенными байпасами.
Пример такого гравитационного насоса, думаю, все видели -
Теперь и Вы ответьте на вопрос. За счет чего в нижеприведенной схеме будет происходить циркуляция между стояком и ПС?
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
06.11.2014 в 02:58:01
BV написал : может все же схема "боковое подключение" ?
Это была ирония, и более того - цитата, взятая в кавычки, ведь это мистер Mario, почётный автор нерабочей схемы, её зачем-то так поименовал :D Я ещё из ума не выжил, чтобы своим ником кроме самого себя что-нибудь называть :)
06.11.2014 в 16:42:04
Mazayac написал : Это была ирония, и более того - цитата, взятая в кавычки, ведь это мистер Mario, почётный автор нерабочей схемы, её зачем-то так поименовал :D Я ещё из ума не выжил, чтобы своим ником кроме самого себя что-нибудь называть :)
При всем уважение к вам , над вами никто не смеялся , а делать огород с боковым подключением на лесенке , это мы уже перекапывали за такими как вы и не раз .... Во первых схема рабочая , во вторых выглядит намного эстетичней ежели боковое подключение, а в третьих обслуживание домов больше опыта приносит , чем просто купить сварочный аппарат для пайки труб и называть себя сантехником....
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.