06.11.2014 в 16:14:32
Zolo написал : Обеспечивают ли вентиля клапан-седло по металлу полное перекрытие?
Позволю себе ответить - обеспечивают. У меня выборка большая. Единственная проблема, что возникала - заклинивали вентили малтифлексов в закрытом положении. Но то было по лености монтажников, которые запирали малтифлексы шуруповёртом.
06.11.2014 в 16:56:02
И по грязевику. В городской квартире ОП правильно выбирать по заполнению оконного проема. Это при использовании холодных трубчатых дизайн радиаторов на 2-х трубке. С заполнением окна не менее чем 80%. Трехколончатый, высотой 50см- самый типичный случай. В этом случае берусь утверждать что режим настройки встроенного вентиля будет 2-ка. Вопрос практический. Что при настройке 2 встроенного вентиля есть угроза засорения? А единичке если я захочу поставить дополнительный радиатор в санузел? Единичка только на доп.радиаторе в СУ. Всегда ведь что то можно выкроить не подсаживая радиаторы во всей квартире.
06.11.2014 в 21:57:32
Андраник написал : Самое системное решение я изложил в почте 2.
Проверил свою почту, там пусто. Так на всякий случай.
06.11.2014 в 22:20:58
Опечатка в сообщении - в посте 2.
07.11.2014 в 23:17:42
Вопрос уважаемым профи - при подсоединении угловых трубок Rehau к их же мультифлексам на радиаторе, для чего и обязательно ли необходимо развальцовывать концы трубок, входящих в мультифлекс? Сама Rehau пишет - "обязательно", сантехник же уперся и говорит, что, расширив трубку мы испортим узел: расширение не позволит резиновому уплотнению плотно войти в мультифлекс и будет течь.
07.11.2014 в 23:21:59
gyermanp, у всех входит, а у него будет течь? Нарушать инструкции - любимая забава шизиков. Смените сантехника.
08.11.2014 в 01:22:24
cineman Спасибо!
08.11.2014 в 02:36:53
Zolo написал : Вопрос практический. Что при настройке 2 встроенного вентиля есть угроза засорения? А единичке если я захочу поставить дополнительный радиатор в санузел? Единичка только на доп.радиаторе в СУ. Всегда ведь что то можно выкроить не подсаживая радиаторы во всей квартире.
Прошу высказаться особенно по единичке. Вопрос актуальный. Был же случай когда на собственника напали работники управляющей компании при попытке заменить трубу от этажного коллектора, человек попал в больницу :mad: Да и заменить на больший диаметр перетяжкой не удастся. На сколько мне известно настройка на 1-чку в Москве не рекомендуется. Так ли это? Заказал zehnder на 8 секций в С/У. Оплатить должен в понедельник. Воды на двойке не хватит точно, только 1:(
08.11.2014 в 09:49:23
Zolo, Вы как то излагаете урывками, как будто вырываете куски из потока ваших мышлений. В таком случае стороннему участнику сложно(невозможно) достроить репрезентативную картину. Это, конечно, ваше право, но полностью раскрытая ситуация, как правило, приносит больше содержательных ответов.
08.11.2014 в 10:24:27
Без развальцовки это соединение в рехау почти всегда потечет. Проверено опытом.
Причем могет потечь очень подленько- не сразу. Но в самое неподходящее время
08.11.2014 в 12:48:00
murava написал : Без развальцовки это соединение в рехау почти всегда потечет.
Развальцовка защищает не от протечки, а от выскальзывания трубки из соединения.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.