05.11.2014 в 23:15:13
Кто-нибудь встречал такой в реале?
05.11.2014 в 23:36:03
Может раздуло ее еще раньше?! Хотя по размерам вроде правильная.. Ну Вам везет на брак-левак:)
05.11.2014 в 23:43:15
Андраник написал : Ну Вам везет на брак-левак
И не говорите :) Опять евроменеджеры будут подозревать заговор российских производителей :)
05.11.2014 в 23:45:57
Кран на нитках надо бфло указать:)
05.11.2014 в 23:55:10
Андраник написал : Кран на нитках надо бфло указать:)
От монтажников Гуд-Вуда эстетики ожидать не приходится.
05.11.2014 в 23:55:16
SCB, Про гильзы ппсю на Рехау -не видел ,но трубу на фитинге крутить можно (без фанатизма конечно) ппсю тем и хороши ,что жмут на всем протяжении срока экспл
@fev.santeh Инста
05.11.2014 в 23:56:22
SCB написал : От монтажников Гуд-Вуда эстетики ожидать не приходится.
гуд вуд по англ. - хороший стояк:)
05.11.2014 в 23:56:44
Хм, ни разу Рехау у меня не проворачивалось.
05.11.2014 в 23:58:49
Гильзы сами не будут крутится, труба по штуцеру - да. Но очень плохо если при этом на штуцере были зазубрины или выбоины.
05.11.2014 в 23:59:29
SCB написал : Хм, ни разу Рехау у меня не проворачивалось.
25ю крутил ,на латуни и на ппсю ,достаточно легко
@fev.santeh Инста
06.11.2014 в 00:03:37
Андраник написал : Но очень плохо если при этом на штуцере были зазубрины или выбоины.
Так они (представительство Rehau) ,запрещают использовать фитинги с повреждениями (отказ в гарантии) ,но крутить -дали добро (потому ,что не увидят);)
@fev.santeh Инста
08.11.2014 в 00:10:39
С таким, честно говоря, ни разу не сталкивались. А соединение при этом не течет? Было бы интересно разобраться, в чем причина. В любом случае можете обратиться к нам в компанию - заменим, если требуется. Много лет назад был случай, когда монтажник решил для надежности все соединения труб с фитингами промазать герметиком - вот тогда и крутилось, и текло.
С уважением,
Станислав Миронюк
08.11.2014 в 17:54:19
TECE Systems, скиньте мне в личку ваши координаты, я страдальцу передам.
А меня лично интересует причина возникновения вот этих пузырей на трубах ТЕСЕ, работающих в компании с настенным котлом.
p.s. только не отвечайте, что русские перегрели. Овентроп так уже ответил :)
09.11.2014 в 15:51:04
А что же мне отвечать, если такие пузыри действительно вызваны слишком большой разницей температур теплоносителя и окружающего воздуха?
С уважением,
Станислав Миронюк
09.11.2014 в 21:53:02
SCB написал : перегрели
SCB, похоже, что действительно перегрели, приходилось разбирать такие соединения - при нагревании горелкой например сначала плавится верхний слой, и можно снять муфту, а внутренний полиэтилен еще греть и греть. Причем, если надо разобрать неправильный фитинг, то отрезаю от трубы как можно короче и грею с торца этого фитинга c трубой внутри, т.е пламя горелки или струя фена обычно направляется как бы внутрь соединения для более быстрого прогрева и температура для разных слоев не сильно отличается. Интересно бы проверить показанное соединение на герметичность.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу