Получил ответы на вопросы от прораба.

Произвольная ориентация кранов и манометров.

Редуктор ориентирован на стену (а не к "зрителю") из-за малого пространства для разводки. (От стены до стены в нише стояка получается 45 см).

Оцинковка между латунью/бронзой.

Ответ примерно так, что оцинковка разрешена для питьевой воды, так ставили много раз, нигде не потекло,
нету нарушений Правил. Кстати, а почему здесь проблема, есть ссылка на Правила?

Водорозетка с канализацией смотрят в толщу стены. Что это и как планируется эксплуатировать?

Планируется в этом месте сделать нишу размером 20 на 30, в этой нише монтируется розетка для воды и под каналью для стиралки, так делается, чтобы можно было придвинуть стиралку вплотную к стене.

Вот про крепление труб к стене не обсудили.

В принципе, ответы резонные.

Mazayac написал : В остальном на тех фото, что есть - вроде никакого особого криминала. Видна общая неаккуратность

С неаккуратностью соглашусь.

z0rg написал : Уклон горизонтальных участков должен быть расчетным.У вас там нет никаких препятствий сделать правильный уклон.

Очевидно там труба подвода воды помешала трубы канальи.

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

14.11.2014 в 13:37:57

m00r написал : Кстати, а почему здесь проблема

Стальная вставка обычно весело разрушается после бронзы. Через годик-другой аукнется зарастанием этой трубы изнутри ржавчиной.

0
z0rg
z0rg
Эксперт

Регистрация: 14.05.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

14.11.2014 в 13:45:20

m00r написал : так ставили много раз, нигде не потекло,

Ну классика, "всегда так делает, никто не жаловался(ц)".

Скажите, а чего вы сами хотите в конечном итоге? Чтоб вам прораб обосновал то, что они там понаделали, или чтоб у вас все было сделано правильно? Второе с этим прорабом вряд ли возможно.

0
m00r
m00r
Новичок

Регистрация: 12.10.2014

Москва

Сообщений: 14

16.11.2014 в 16:55:01

z0rg написал : Ну классика, "всегда так делает, никто не жаловался(ц)".

Скажите, а чего вы сами хотите в конечном итоге? Чтоб вам прораб обосновал то, что они там понаделали, или чтоб у вас все было сделано правильно? Второе с этим прорабом вряд ли возможно.

В конечном итоге хочется работоспособно и надежно. Поменять прораба на текущем этапе это все же крайняя мера. Хочу разобраться, на сколько критичны замечания и что крайне желательно изменить. Поменять фильтр с пластиковой колбой на аналог с металлической колбой... стоит оно сейчас менять ? Ведь фильтр имеет сертификат, вроде не китай, довольно компактен (3 в 1, редуктор, флиьтр, манометр)., у многих да и у меня сейчас дома стоит пластиковый Honeywell FF06 и не лопнул за 7 лет. Если менять, то на какой?
На что лучше поменять оцинкованную вставку? Кстати, не нашел запрещающих документов размещать вставку после бронзы/латуни. Почему именно через год весело проржавеет, почему не через 30 лет, есть какие-то результаты испытаний? И кстати, с полотенцесушителем те же грабли получаются, через какой материал тогда рекомендуется подключать полотенцесушитель Сунержу из нержавейки от стояка , чтобы не было внутренней коррозии ? Крепление коллектора к стояку можно заменить на крепление к стене. Правда не нашел правил, запрещающих крепление к стояку. То, что манометр на редукторе смотрит под 90 градусов от зрителя, но показания все равно читаются, он же не прямо в стену смотрит. Для меня терпимо. Если переделывать что-то то да, лучше перевернуть по возможности... Обнаружил, что на ХВ обратный клапан установлен после редуктора с манометром (перед коллектором), получается, что нельзя проследить за ростом давления в коллекторе из-за нагрева холодной воды до комнатной. Надо поменять их местами, правильно?

0
z0rg
z0rg
Эксперт

Регистрация: 14.05.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

16.11.2014 в 23:54:50

m00r написал : Ведь фильтр имеет сертификат, вроде не китай

Вы же видели фотки, что случается с пластиковыми колбами фильтров, в т.ч. и с ханивеллами. Сертификат этому не помеха. Вообще продукция ханивелл не очень.

m00r написал : Почему именно через год весело проржавеет, почему не через 30 лет, есть какие-то результаты испытаний?

Да вот сами голову ломаем почему... Латунные краны на отводах оцинковки дают сюрпризы. А вы такое соединение еще и повторяете. Не стоит жтого делать, тем более препятствий поставить там латунный ниппель или бочонок никаких нет.

m00r написал : Правда не нашел правил, запрещающих крепление к стояку. То, что манометр на редукторе смотрит под 90 градусов от зрителя, но показания все равно читаются, он же не прямо в стену смотрит.

Ваша ситуация напоминает... ну вот вы показываете автомобиль, спидометр развернут к пассажиру (но вам де все равно видно, только голову наклонить), колеса прикручены на 4 гайки из 5 (но держится ведь) и т.д. Вы чего хотите, чтоб вас уговорили или узнать как должно быть? Уговаривать вряд ли кто возьмется.

m00r написал : получается, что нельзя проследить за ростом давления в коллекторе из-за нагрева холодной воды

Надо не отслеживать, а ставить компенсатор этого давления, если явление присутствует.

Вам очень не помешало бы пригласить независимого эксперта для осмотра всей квартиры

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.