14.11.2014 в 13:20:01
Получил ответы на вопросы от прораба.
Произвольная ориентация кранов и манометров.
Редуктор ориентирован на стену (а не к "зрителю") из-за малого пространства для разводки. (От стены до стены в нише стояка получается 45 см).
Оцинковка между латунью/бронзой.
Ответ примерно так, что оцинковка разрешена для питьевой воды, так ставили много раз, нигде не потекло,
нету нарушений Правил.
Кстати, а почему здесь проблема, есть ссылка на Правила?
Водорозетка с канализацией смотрят в толщу стены. Что это и как планируется эксплуатировать?
Планируется в этом месте сделать нишу размером 20 на 30, в этой нише монтируется розетка для воды и под каналью для стиралки, так делается, чтобы можно было придвинуть стиралку вплотную к стене.
Вот про крепление труб к стене не обсудили.
В принципе, ответы резонные.
Mazayac написал : В остальном на тех фото, что есть - вроде никакого особого криминала. Видна общая неаккуратность
С неаккуратностью соглашусь.
z0rg написал : Уклон горизонтальных участков должен быть расчетным.У вас там нет никаких препятствий сделать правильный уклон.
Очевидно там труба подвода воды помешала трубы канальи.
14.11.2014 в 13:37:57
m00r написал : Кстати, а почему здесь проблема
Стальная вставка обычно весело разрушается после бронзы. Через годик-другой аукнется зарастанием этой трубы изнутри ржавчиной.
14.11.2014 в 13:45:20
m00r написал : так ставили много раз, нигде не потекло,
Ну классика, "всегда так делает, никто не жаловался(ц)".
Скажите, а чего вы сами хотите в конечном итоге? Чтоб вам прораб обосновал то, что они там понаделали, или чтоб у вас все было сделано правильно? Второе с этим прорабом вряд ли возможно.
16.11.2014 в 16:55:01
z0rg написал : Ну классика, "всегда так делает, никто не жаловался(ц)".
Скажите, а чего вы сами хотите в конечном итоге? Чтоб вам прораб обосновал то, что они там понаделали, или чтоб у вас все было сделано правильно? Второе с этим прорабом вряд ли возможно.
В конечном итоге хочется работоспособно и надежно.
Поменять прораба на текущем этапе это все же крайняя мера.
Хочу разобраться, на сколько критичны замечания и что крайне желательно изменить. Поменять фильтр с пластиковой колбой на аналог с металлической колбой... стоит оно сейчас менять ? Ведь фильтр имеет сертификат, вроде не китай, довольно компактен (3 в 1, редуктор, флиьтр, манометр)., у многих да и у меня сейчас дома стоит пластиковый Honeywell FF06 и не лопнул за 7 лет. Если менять, то на какой?
На что лучше поменять оцинкованную вставку? Кстати, не нашел запрещающих документов размещать вставку после бронзы/латуни. Почему именно через год весело проржавеет, почему не через 30 лет, есть какие-то результаты испытаний? И кстати, с полотенцесушителем те же грабли получаются, через какой материал тогда рекомендуется подключать полотенцесушитель Сунержу из нержавейки от стояка , чтобы не было внутренней коррозии ?
Крепление коллектора к стояку можно заменить на крепление к стене. Правда не нашел правил, запрещающих крепление к стояку.
То, что манометр на редукторе смотрит под 90 градусов от зрителя, но показания все равно читаются, он же не прямо в стену смотрит. Для меня терпимо. Если переделывать что-то то да, лучше перевернуть по возможности...
Обнаружил, что на ХВ обратный клапан установлен после редуктора с манометром (перед коллектором), получается, что нельзя проследить за ростом давления в коллекторе из-за нагрева холодной воды до комнатной. Надо поменять их местами, правильно?
16.11.2014 в 23:54:50
m00r написал : Ведь фильтр имеет сертификат, вроде не китай
Вы же видели фотки, что случается с пластиковыми колбами фильтров, в т.ч. и с ханивеллами. Сертификат этому не помеха. Вообще продукция ханивелл не очень.
m00r написал : Почему именно через год весело проржавеет, почему не через 30 лет, есть какие-то результаты испытаний?
Да
m00r написал : Правда не нашел правил, запрещающих крепление к стояку. То, что манометр на редукторе смотрит под 90 градусов от зрителя, но показания все равно читаются, он же не прямо в стену смотрит.
Ваша ситуация напоминает... ну вот вы показываете автомобиль, спидометр развернут к пассажиру (но вам де все равно видно, только голову наклонить), колеса прикручены на 4 гайки из 5 (но держится ведь) и т.д. Вы чего хотите, чтоб вас уговорили или узнать как должно быть? Уговаривать вряд ли кто возьмется.
m00r написал : получается, что нельзя проследить за ростом давления в коллекторе из-за нагрева холодной воды
Надо не отслеживать, а ставить компенсатор этого давления, если явление присутствует.
Вам очень не помешало бы пригласить независимого эксперта для осмотра всей квартиры
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу