sqlapp написал : А обязателен автовоздухоотводчик при наличии крана маевского?
А нужны ли автовоздухоотводчики если стоит автоматический спускник обратного коллектора.
т.е. проблема в воздушной пробке 100%?
16.11.2014 в 19:06:48
sqlapp написал : А обязателен автовоздухоотводчик при наличии крана маевского?
А нужны ли автовоздухоотводчики если стоит автоматический спускник обратного коллектора.
т.е. проблема в воздушной пробке 100%?
16.11.2014 в 20:16:27
sqlapp написал : А нужны ли автовоздухоотводчики если стоит автоматический спускник обратного коллектора.
Где он стоит?
sqlapp написал : т.е. проблема в воздушной пробке 100%?
Отвернуть разъем крепящий трубу ТП к коллектору. Должна пойти вода(если нет воздуха). Слить несколько литров. Это будет *пролив* контура.Тогда точно можно будет сказать про воздух.
16.11.2014 в 20:30:08
Я не щупал этих обратных расходомеров, но предполагаю, что они так же как нормальные могут быть балансировочными и просто заперты.
16.11.2014 в 21:06:11
cineman написал : обратных расходомеров,
Почему *обратных*? Что там не так может быть?
16.11.2014 в 21:10:53
касимов написал : Почему *обратных*?
Да, скорее подающих. Обратных исторически. В моей молодости указатели расхода устанавливались на обратке. Но сути дела эта перемена не меняет. В коллекторе должен быть балансировочный элемент. Предполагаю, что это сам расходомер и он заперт.
16.11.2014 в 21:16:35
sqlapp написал : там уровень воды стоит.
sqlapp, Но не факт,что расходомер открыт!
16.11.2014 в 23:17:52
sqlapp, вставлю свои 5коп....-Синие колпачки снимите!красные тоже снимаете и крутите колбы(за пластиковое основание)выкручиваете(до упора),далее закручиванием добиваетесь одинакового уровня.....
09.01.2015 в 11:43:22
всем привет. у меня такая вот проблема. В доме старая самоциркулирующая система отопления, правда подключен центробежный насос(так как было сделано мансардное помещение и подключил батарею - работает на хорошо), и после этого в кухне ликвидировал батарею, так как делался ремонт (по разным советам) положил трубы на "теплый пол". Запитку взял с подачи (после насоса) прямо с котла(котел газовой в кухне) , обратку подключил туда где была раньше батарея. По советам мастеров подключил еще насос на ТП + термостат (оказалось нужно ) работает (насос вкл на 2) - отлично. А теперь проблема- ТП греет , а остальные комнаты НЕТ(насас центральный тоже вкл на 3), откл ТП - все работает. Это что - создается малый контур? а Что то можно сделать или это ....?
09.01.2015 в 12:13:25
Gabla,теплый пол передавливпет все на себя.Параметр насоса на ТП скажите и количество контуров?. Насос на отопление включен через байпас,кран байпаса закрыт?
Сантехнические работы Москва и область
09.01.2015 в 12:50:39
Gabla написал : обратку подключил туда где была раньше батарея.
Подачу нужно взять с подачи этой батареи.Поставить термоклапан и байпас ТП. То бишь сделать смесительный узел ТП.
09.01.2015 в 12:53:38
кран байпаса автоматическийу нас говорят груша пластиковая труба - вверх идет на мансарду а вниз на пол
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу