Пыхтачок написал : Когда-то все было хорошо

У нас тоже когда-то было всё хорошо, даже двери в коридоре не утепляли, жара была...только манометров не было, но явно был правильный перепад давления.....

Пыхтачок написал : Наши доблестные сантехники после того как мы всем домом их просто задолбали, ничего умнее не придумали, как установить в виде байпаса, параллельно задвижке на обратке, циркуляционный насос. И опять косяк. Трубы и задвижки на 50, а насос на 32, и закрыли задвижку, типа насос будет вытягивать из системы в обратку воду, тем самым создав разряжение. Но куда там. Система стала чуть чуть работать, но должной циркуляции так и нет.

Вот и я думаю, поставим насос средней паршивости, а вдруг он не будет вытягивать....

пардус написал : В таком случае должна стоять заглушка на элеваторе если она сгнила или отсутствует то Вы не добьетесь ничего.

Так если бы ещё поставили сопло, то подача совсем бы не давила..

0
Аватар пользователя
пардус

Местный

Регистрация: 23.06.2009

Анапа

Сообщений: 12

21.11.2014 в 09:33:57

Vovka10000 написал : Так если бы ещё поставили сопло, то подача совсем бы не давила..

Ну для работы и полкилограмма перепада достаточно, а вот если "сапожок" не отглушен или заглушка сгнила(ну мало ли, из жести воткнули ) то вода и пойдет по наименьшему сопротивлению

Vovka10000 написал : Вот и я думаю, поставим насос средней паршивости, а вдруг он не будет вытягивать....

А не надосредней паршивости ставить;)

0

Viva la KUBAN!!!!!

Аватар пользователя
Vovka10000

Местный

Регистрация: 20.11.2014

Ачинск

Сообщений: 19

21.11.2014 в 10:04:49

Вот узел, сфотал на сотик:

Подключение к трассе:

Манометры, показывают одинаково..

Может и правда сопло поставить, может не даст обратке передавливать подачу...либо совсем будет застой...??

0
Вложение
Аватар пользователя
mky

Местный

Регистрация: 14.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 47

21.11.2014 в 10:45:09

Если у вас подозрение, что какую-то трубу сильно забило, дак закройте одну задвижку, посмотрите давление, без расхода это будет давление в магистрали, потом создайте расход воды (не очень большой, через сливной кран, чтобы всех без воды не оставить) и посмотрите, насколько сильно падает давление. Потом другую задвижку закрываете, а эту открываете...

0
Аватар пользователя
Vovka10000

Местный

Регистрация: 20.11.2014

Ачинск

Сообщений: 19

21.11.2014 в 11:25:53

mky написал : потом создайте расход воды (не очень большой, через сливной кран, чтобы всех без воды не оставить) и посмотрите, насколько сильно падает давление

А на сколько оно должно будет упасть?

0
Аватар пользователя
krot.

Местный

Регистрация: 08.03.2013

Кострома

Сообщений: 67

21.11.2014 в 20:40:30

[quote="Vovka10000;4847351"]Подключение к трассе] Был у меня случай единожды с данными шаровиками,шток поворачиваешь,а шар на месте.Решайте вопрос без циркл. насоса,не нужен он Вам на центральном отоплении. Высокая температура на магистрали должна совпасть с врезкой подачи на Ваш узел и низкая с обраткой.

0
Аватар пользователя
Vovka10000

Местный

Регистрация: 20.11.2014

Ачинск

Сообщений: 19

21.11.2014 в 20:57:07

Да, тоже, не хочу лечить болезнь полумерами..насосами, сбросами воды....явно где-то собака зарыта под землей...забита видать подача...или участок от врезки до подземной трубы...завтра ещё попробуем посливать, почистить систему...с соседом седня говорил, у него всё нормально шпарит, тепло....позвонили в сети, там сказали, что по этой линии сейчас подача 6,5, а обратка 4,5.....а у меня получается где-то среднее арифметическое 5,5..

0
Аватар пользователя
Пыхтачок

Местный

Регистрация: 26.07.2013

Зеленоград

Сообщений: 2498

21.11.2014 в 21:29:06

Vovka10000 написал : не хочу лечить болезнь полумерами..насосами, сбросами воды....явно где-то собака зарыта под землей...забита видать подача...или участок от врезки до подземной трубы

Полумеры ни в коем случае. Надо найти эту собаку, откопать ее и исправить. Чтобы не получилось как у нас. Управляющая компания расписалась в своем бессилии, полусантехники, полу хрен поймешь кто, ничего толком не соображают. Их довод, ну давление то есть, должно работать. А то, что нет перепада, как оно должно работать то. Так что снова буду воевать с нашей У.К. иначе уже холодно дома.

0

Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini

Аватар пользователя
mky

Местный

Регистрация: 14.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 47

21.11.2014 в 22:23:56

Vovka10000 написал : А на сколько оно должно будет упасть?

На этот вопрос точно не ответить. Но в нормально системе на врезке в теплотрассу при номинальном расходе не должно появляться заметного перепада давления. А при 10% расхода от номинала вобще не должно быть видно перепада давления на ваших манометрах. Я не знаю, какой у вас номинальный расход теплоносителя, ну, допустим 10 куб.м/час = 2,8 л/с, тогда при сливе через сбосник 3 литра за 10 секунд (ведро за 1/2 минуты) манометры не должны изменить показаний. А если давление падает на 1 атм, то всё плохо.

Или можно просто сравнить, примерно одинаково ли падает давление при примерно равных объёмах сброса, в случае закрытого подключения к теплотрасса по подаче и, в случае закрытого подключения по обратке. Если разница заметная, значит труба забита или шар прокручивается в задвижке и не открывается полностью.

Только сильно сливом воды не увлекайтесь, а то ещё котельная встанет :)

С другой стороны, если у вас 5,5 атм, посередине между подачей и обраткой, возможно, что дело не в трубах, а в чём то ещё. Если где-то образовался байпас, и вся вода пошла по нему вместо батарей, то подводящие воду трубы будут горячими (и трасса байпаса), а все остальные холодными (чуть тёплыми).

0
Аватар пользователя
Vovka10000

Местный

Регистрация: 20.11.2014

Ачинск

Сообщений: 19

22.11.2014 в 20:12:09

С утра работа закипела...то отключал в трассе обратку, то подачу...замерял показания...подача была 5 при подключении слива 4,8; обратка 5,2 при сливе 4,9....как бы обратка передавливает.....при включенных обратке и подаче показания практически одинаковы (около 5), обратка дцл выше..... Потом разболтили трубу после задвижки подачи, монтировкой раздвинули флянцы сантиметра на 4, пропихали в трубу каленую проволку метра на 2,5, покрутили, повертели...потом тросик сантехнический...даванули обраткой через дом, особой грязи не видно было, но напор для 5 очков показался не очень, в стороны от трубы радиус примерно пол метра..... Потом раскопали трубы:

мало ли пока тепло, около -10 сегодня....потом вдруг времянку- подачу понадобится подцепить... Потом приезжали делегации знакомых специалистов и под вечер сосед с другом приходил (у него сходили померили обратку, тоже 5)...всем рассказывал как попугай о проблеме по несколько раз...ходили туда-сюда от трассы до узла...рассуждали, обсуждали, чесали затылки..... Пришли к выводам: -причина основная в забитости трубы - подачи, за 15 лет нанесло грязи...так как труба под землей - она выступает в роли грязевика, вниз с трассы всё падает, а вверх в узел не всё поднимается и накапливается..; -либо возможная причина задвижки не полностью открывают, или могли прокладку под задвижку криво поставить на подаче; -либо ещё что-то, до чего ещё не додумались; -что насос пока нет смысла ставить, не сможет передавить неправильный круговорот воды; -нужно добиться от сетевиков чтоб переварили ввод на "сверху; -покумекать из чего сварить времянку, из железа или пропилена; -дожить до лета и поднять подземные трубы наверх. Щас, как временная мера, чтоб дубу не дать, приоткрыли слив (но это секрет), притушили обратку в доме, помаленьку круговорот воды природы пошел в правильном направлении...щас вместо +10 утром, уже +13, помаленьку согреваемся... Да, вот еще вопрос, какими электродами варить чернуху к нержавейке? Можно ли электродами по нержавейке, либо нужны какие-то переходные?

0
Вложение
Аватар пользователя
mky

Местный

Регистрация: 14.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 47

23.11.2014 в 06:50:18

Vovka10000 написал : позвонили в сети, там сказали, что по этой линии сейчас подача 6,5, а обратка 4,5.

Vovka10000 написал : С утра работа закипела...то отключал в трассе обратку, то подачу...замерял показания...подача была 5 при подключении слива 4,8; обратка 5,2 при сливе 4,9....как бы обратка передавливает.....при включенных обратке и подаче показания практически одинаковы (около 5), обратка дцл выше.....

То, есть, при закрытой подаче оба манометра одинаково показывали 5,2, а при закрытой обратке 5,0? То есть манометры исправные, большой утечки в системе нет, и даление обратки ВЫШЕ давления подачи...

Либо вы путаете трубы, либо "опрокидование" циркуляции в конце теплотрассы. Но тогда, у тех, кто подключен к теплотрассе после вас должно быть тоже плохо, ну или у них стоит хороший насос, давящий в обратку и подпирающий вас.

И, если действительно давление обратки выше давления подачи, то никаким перевариванием и прочисткой труб проблему не решить. Ещё попробуйте измерить температуру теплотрассы, если есть мультиметр с датчиком температуры. Просто прикладываете датчик к трубе, поближе к магистрали, прижимаете его ватой/ковриком туристическим и ждёте минуту/другую. Может до вашей врезки вобще нормальная вода не доходит. И, если не лень, аналогично измерить температуру где-нибудь поближе к котельной. Заодно проверите, что подача горячее обратки. Хотя лучше бы было это сделать до слива теплоносителя, в том, первоначальном состоянии системы.

А по поводу нижнего подключения сказать сложно. Воду вы сливали, она проходит до узла и по прямой и по обратке. По измеренным падениям давления при сбросе врезки у вас примерно в одниковом состонии, в прошлом году было хорошо, а в этом плохо, сомнительно, что обе трубы
за лето одинаково забило настолько сильно, что нарушилась нормальная циркуляция. У нас на промплощадке (бывший заводик, переделанный под офисы/автомастерские и т.д.) теплотрасса идёт как попало, где под землёй, где по крышам цехов, врезки где снизу, где сбоку. Меняют их только когда совсем сгниют, в батареях грязи полно, но чтобы у кого-то забило подключение я не слышал.

Сваркой особо не занимаюсь, но, вроде как чернину с нержой варят обычным электродом, специальные электроды по нерже применяют только для сварки нержавейки с нержавекой.

Да, и если вы сливаете воду, то обратку имеет смыл перекрыть полностью, чтобы сливалась только вода, идущая из подачи и прошедшая отопительные приборы. Если обратку вы просто прикрыли, но не закрыли полностью, то вы сливаете воду и из подающий магистрали и из обратной, а из обратной смысла сливать нет.

0
Аватар пользователя
Vovka10000

Местный

Регистрация: 20.11.2014

Ачинск

Сообщений: 19

23.11.2014 в 14:28:15

mky, спасибо за разверзнутые комментарии! У меня уже голова кругом идёт...не знаю и никто не знает почему обратка кажет немного выше, но другого объяснения, как то, что забилась труба, или подступы к ней не вижу....и скорее всего труба подачи, так как система начала работать через обратку, вода пошла где ей легче....и косяки начались после того как меняли трубы по трассе и сделали переврезку, в прошлый год были тревожные звоночки в морозы, промыли немного и пронесло - отделались легким испугом... Наглядным примером два соседа, у одного точно нет никакого насоса и все идёт нормально... Если полностью закрыть обратку, то труба может замерзнуть...да и на слив я щас пытаюсь настроить струю как можно меньше, чтобы циркулировали все стояки.... если общее открытие рычага крана 90 градусов, то щас приоткрыто может на 10 или меньше...блин на душе неспокойно когда вода вылетает в трубу... Что будет дальше, поживем увидим...война план покажет...

0
Аватар пользователя
пардус

Местный

Регистрация: 23.06.2009

Анапа

Сообщений: 12

23.11.2014 в 15:02:13

Vovka10000 написал : .подача была 5 при подключении слива 4,8; обратка 5,2 при сливе 4,9....как бы обратка передавливает..

Не может так быть. видимо где то попутано.

Vovka10000 написал : Что будет дальше, поживем увидим

На котельной пойдут искать утечку, дойдут до Вас, составят акт и по полной взгреют.

0

Viva la KUBAN!!!!!

Аватар пользователя
krot.

Местный

Регистрация: 08.03.2013

Кострома

Сообщений: 67

23.11.2014 в 15:33:36

Данные манометры даже новые могут выдать разное давление с одной точки снятия показаний.Попробуйте манометры поменять местами.

0
Аватар пользователя
Пыхтачок

Местный

Регистрация: 26.07.2013

Зеленоград

Сообщений: 2498

23.11.2014 в 16:51:35

Я уже писал выше об аналогичной проблеме. Как мне кажется во время ремонта, чтобы система работала, открыли байпас между подачей и обраткой, а после ремонта забыли закрыть. У нас из котельной выходит около 6 кг/см2, а до нас доходит три с небольшим. что на подаче, что на обратке. Перепада нет совсем. А обратка в котельной показывает примерно три с небольшим. Но проблема в том, что никто не хочет ничего искать, и никого не пускают к своим коммуникациям. А наш дом последний на трассе, и к нам доходят остатки тепла, так как температура на выходе из котельной и на входе в наш дом отличается на 10-15 градусов.