Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

26.11.2014 в 13:20:30

stroke, не знаю как в вашей реальности, но в моей проводку не меняют никогда, а те, кто что-то делает есть незначительный процент на уровне погрешности.

0

человек-электрик

AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

26.11.2014 в 13:31:29

Solovey написал :

  • если "В" на все хватает, то зачем ставить больше?

Постановка вопроса другая. Обратная. Если C гарантированно срабатывает при коротком замыкании, то зачем тратить дни на добывание "B" под заказ из Москвы? В чём выигрыш, и оправдывает ли он затраты сил и времени?

В свободной продаже автоматов B нет. Никаких производителей.

0
Wernand
Wernand
Местный

Регистрация: 10.08.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 251

26.11.2014 в 13:42:26

AlexeyL написал : В свободной продаже автоматов B нет. Никаких производителей.

Не вводите в заблуждение.

0
Вложение
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

26.11.2014 в 13:56:18

Wernand написал : Не вводите в заблуждение.

Бывают исключения. Возможно, временные. Но давеча там был сам (на Пионерской), спрашивал про B - продавцы понимающе хихикали.

0
Wernand
Wernand
Местный

Регистрация: 10.08.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 251

26.11.2014 в 14:02:43

AlexeyL написал : Бывают исключения. Возможно, временные. Но давеча там был сам (на Пионерской), спрашивал про B - продавцы понимающе хихикали.

Мне что, ежедневно выкладывать сюда скрины из ЭТМа что бы убедить Вас в том что х-ка "В" это не редкость? :) Продавцы могут хихикать дальше, их дело маленькое. В тоже время не видел хорошего щитового оборудования собранного с нуля до монтажа за полдня, с Москвы все позиции приезжают за день-три, не такой уж большой срок. Да и не в этом дело, суть разговора началась с того насколько оправдано применение различных характеристик, а не с проблемами по их наличию(как теперь видно, проблем нет). Конечно не стоит бездумно выбирать все АВ типа "В", но доходит это обычно в теплые летние дни.

0
hedge
hedge
Новичок

Регистрация: 18.09.2014

Москва

Сообщений: 21

26.11.2014 в 14:20:49

Alarm написал : Мой вариант (он не претендует на совершенство, так, для затравки): УЗМ -51М -> Вводной ВА С50 (если к этажному щиту совсем не будет доступа, то УЗМ надо перенести после С50) -> потом групповые линии под УЗО.

  1. УЗО 63/30 тип- какой пожелаете Плита В25 Духовка В16 Посудомойка В10
  2. УЗО 63/30 тип- какой пожелаете Водогрей В32 Розетки ванная B10 Свет ванная +кладовка В6 Джакузи B10
  3. Стиралка АВДТ - тут простор для творчества от В10 с током утечки 10мА тип А до С16 с током утечки 30мА тип АС -смотрите по деньгам и уровню Вашей электропаронойи:). Вот здесь, кстати, как нельзя лучше проявляется маркетинговая политика АВВ.:) Сравните цены на одинаковые приборы: Hager и АВВ. Скажу сразу, АВВ не лучше Hager в 2,8 раз!;)
  4. УЗО 40/30 тип АС Свет кухня и т.д. В6 Свет спальня B6 Свет корридор В6 Свет детская -У Вас не показан, но его сюда же.
  5. УЗО 63/30 тип- какой пожелаете Розетки гостинная В16 Розетки спальня В16 Розетки детская В16 Розетки кухня В16
  6. УЗО 40/30 тип- какой пожелаете Розетки корридор В16 Кондей В16

    ИМХО, вот это Ваше 10А на стационарные приборы -два презерватива на свечку.:)

Спасибо, остановлюсь на вашем варианте и заменю 10А на 16А. Здесь вы правы абсолютно. На стиралку поставлю дифф 16С 30АС, разница в цене перевешивает мою параною :)

0
Alarm
Alarm
Резидент

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

26.11.2014 в 14:23:02

Тусовка из европейского филиала GE трактует следующим образом: Хар-ка В - электрообогреватели, водонагреватели, печи, электроплиты. Хар-ка С - освещение, розетки, маленькие электродвигатели.

    это от ув.Abrikos из соседней темы

Может кто-нибудь выскажется по теме и предложенной схеме?:)

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

26.11.2014 в 14:24:05

Wernand написал : Мне что, ежедневно выкладывать сюда скрины из ЭТМа что бы убедить Вас в том что х-ка "В" это не редкость? :) Продавцы могут хихикать дальше, их дело маленькое. В тоже время не видел хорошего щитового оборудования собранного с нуля до монтажа за полдня, с Москвы все позиции приезжают за день-три, не такой уж большой срок.

Ну вот это ближе к реальности. Кстати, они без предоплаты везут? За кабель под заказ требовали 100% предоплату, но это может быть связано с резкой. УЗО типа S в Рапире первый раз привезли за неделю без предоплаты. Второй раз - фиг, уже две недели жду. Будем пробовать ещё.

Wernand написал : Да и не в этом дело, суть разговора началась с того насколько оправдано применение различных характеристик, а не с проблемами по их наличию(как теперь видно, проблем нет). Конечно не стоит бездумно выбирать все АВ типа "В", но доходит это обычно в теплые летние дни.

На мой взгляд, оправданность применения прямо связана с наличием. Поскольку нужно обосновать оправданность затрат времени, в том числе на поездки в магазины.

Ещё раз тот же вопрос: зачем мне заказывать B, если я могу просто купить C желаемой марки вместе с прочим барахлом в один заход в ближайший магазин, и больше не тратить время на закупки? Что я выиграю от сделанных затрат? Вариант несрабатывания C больших номиналов в сельской местности понятен. У меня C32 точно не срабатывает, проверял :-)

Далее. При ремонте щита тоже будем заказывать автомат B за 3 дня? Или тупо поменяем на имеющийся в наличии С из ближайшего нормального магазина?

0
Wernand
Wernand
Местный

Регистрация: 10.08.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 251

26.11.2014 в 14:42:12

AlexeyL написал : Ну вот это ближе к реальности. Кстати, они без предоплаты везут? За кабель под заказ требовали 100% предоплату, но это может быть связано с резкой.

Везти кабель если популярными бухтами - вроде не требуют предоплаты, если резать - конечно предоплата. Вообще, все "заказные" позиции либо с предоплатой, либо под роспись что "обязуюсь купить изделие" после доставки. Не хотят загружать местные склады неликвидом. А расп***во менеджеров никто не отменял, у некоторых надо над душой стоять пока они при тебе заявку не оформят, а то бывает, забывают.

AlexeyL написал : Далее. При ремонте щита тоже будем заказывать автомат B за 3 дня? Или тупо поменяем на имеющийся в наличии С из ближайшего нормального магазина?

Ага, а тот что выбивает просто поменяем на 25А и все дела :) Раньше проще было - проволоку намотал на предохранитель и обратно в патрон :) Я очень редко покупаю что-то в "ближайших магазинах", потому что в большинстве своем цена может отличаться от ЭТМ раза в полтора-два и выше, не отменяя серость изделия. Еще не попадал в ситуации когда нужно было ВЫНЬ, да ПОЛОЖИ! бистра-бистра! :)

0
Олечка
Олечка
Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

26.11.2014 в 14:52:17

Wernand написал : А расп***во менеджеров никто не отменял, у некоторых надо над душой стоять...

Да, есть такое... И примечания к заявке растолковывать: подробно и по несколько раз. :)

Wernand написал : ...нужно было ВЫНЬ, да ПОЛОЖИ! бистра-бистра!

В таких ситуациях заказчика выручают лица, э-э-э...
Сигодна будэт всэ гатова, хазаэн! :)

0
jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

26.11.2014 в 16:57:36

у меня уже F5 скоро сломается от обновления страницы в надежде увидеть доводы в пользу автоматов с кривой Б.

неужели все зря?

0