28.11.2014 в 12:20:06
Стояки перекрывать не надо. Закрываете ШК, снимаете радиатор, откручиваете всё от него и ставите в разрыв ШК-радиатор новые вентили.
Кратко про убийство двухтрубки, например, здесь:
28.11.2014 в 12:26:36
Mazayac написал : Стояки перекрывать не надо. Закрываете ШК, снимаете радиатор, откручиваете всё от него и ставите в разрыв ШК-радиатор новые вентили.
Кратко про убийство двухтрубки, например, здесь:
О, вот теперь понял! Я то думал, что проблема в шаровых кранах, что они сильно ограничивают поток, а на самом деле проблема в том, что они, наоборот, не ограничивают ничего. Спасибо! В таком случае в эти же выходные поставлю эти вентили. Жаль только, что придется крепления радиатора пересверлить, но ничего. А как на 100% проверить что подача сверху, а вывод снизу?
28.11.2014 в 12:33:17
Правая труба стояка - подача. От неё должен идти верхний отвод.
28.11.2014 в 12:34:40
Mazayac написал : Правая труба стояка - подача. От неё должен идти верхний отвод.
Понял! Спасибо большое за консультации! :clapping
28.11.2014 в 12:41:32
Сейчас в квартире жарко? Просто надо быть готовым к тому, что после балансировки радиатора (по разнице температур на отводах, например 10-15 градусов) он станет греться меньше.
Примерный алгоритм балансировки:
28.11.2014 в 12:46:31
Mazayac написал : Сейчас в квартире жарко? Просто надо быть готовым к тому, что после балансировки радиатора (по разнице температур на отводах, например 10-15 градусов) он станет греться меньше.
Примерный алгоритм балансировки:
Ну греются они хорошо - руку долгое время подержать вряд ли получится :) Спасибо!
28.11.2014 в 13:00:37
trafbite написал : Ну греются они хорошо - руку долгое время подержать вряд ли получится :)
Ещё бы, сейчас через 1 радиатор шпарит поток теплоносителя, раз в пять больший нормы. А у соседей дубак. Удачи!
28.11.2014 в 18:10:40
Mazayac написал : Сам радиатор не является источником шума.
Является! В комплексе с крючками крепления.Радиатор постоянно нагревается и охлаждается потоками воздуха,ночью его температура меняется тоже,в том числе от автоматики в подвале. Скользя и прощёлкиваясь механически по крючьям. Есть старый способ борьбы с этим явлением,описанный в инете. На крючки надевается прозрачная ПВХ трубка.Чтобы коллектор радиатора скользил по мягкой ПВХ трубке.
Ну а то ,что это гуано теперь передаёт все звуки от соседей....ыыыыыы. Слышно у кого из соседей по стояку установлено люминёвое гуано и сколько секций,как они бережно и ежедневно протирают его от пыли ,пылесосят(хреновы не работающие домохозяйки).В общем "носятся" со своим новым красявым дизайном опосля ремонта. Чугуний наоборот своей массой поглощал все звуки по трубе.А тут большая площадь очень тонких алюминиевых рёбер работает как динамик и микрофон.А трубы как передатчик звуковых волн. Чтобы подслушивать соседей или секретные переговоры в офисе -достаточно стетоскопа.:D
trafbite написал : Я же говорю: когда оба крана перекрываю щелчки пропадают. Т.е. 100% шумят либо сами краны, либо что-то внутри радиатора
Температурное расширение и неудачный монтаж,другие крючья.
trafbite написал : Два других радиатора того же производителя, но на двух других стояках, работают тихо.
Повезло с монтажём ,по другому ,под другим углом смонтированы крючья. Обратка и менее резкое изменение температуры,меньшая температура в стояке.В комнатах никто не спит и не прислушивается по ночам.
Кран Маевского -припарки.Слили воду-прогрели радиаторы и они встали на своё температурное место.Остынут снова будут щёлкать,пока место трения не притрётся. Для проверки подложить под крючки несколько слоёв бумаги. Бывает конечно что песок или окалина болтаются внутри.Бывает от большого потока воды щёлкает установленный вверх ногами термоклапан.
29.11.2014 в 10:47:09
Popadopulos написал : Температурное расширение и неудачный монтаж,другие крючья.
Нет, тут дело точно не в этом. Потому как шум прекращается не через некоторое время, после остывания, а именно сразу. Т.е. слышен шум, я перекрываю оба крана и шум сразу прекращается.
Попробовал сегодня оба крана еле-еле открытыми оставить. По идее, тоже поток через радиатор должен уменьшиться. Все равно, реже, но звуки есть. Вечером буду промывать радиатор))
29.11.2014 в 11:31:54
Надеюсь промывкой дело не ограничится и всё же будет ограничен расход. Но доя долгой счастливой жизни всей системы отопления надо вправлять мозги главному инженеру УК и всем сантам, которые "купи два шаровых".
29.11.2014 в 18:03:46
trafbite написал : Нет, тут дело точно не в этом. Потому как шум прекращается не через некоторое время, после остывания, а именно сразу. Т.е. слышен шум, я перекрываю оба крана и шум сразу прекращается.
"Щелчки в радиаторе?" Значит вы неверно описали шум.Камешки или окалина бултыхаются от сильного потока.Отвинтить футорку нижнего коллектора и выгрести ёршиком весь мусор. У меня ,например,именно ночью были щелчки радиатора в первую ночь пуска,когда он расширялся.Явно крючки прощёлкивали. Первоначально тот я надел ПВХ трубочки.Но после сантаклауса пришлось переделывать всё крепление радиатора,менять крючья на более толстые ф10мм и понадеялся ,что у меня то не будет щелчков.Ага-щас.Но теперь температура стабилизировалась и вроде всё пропало.
17.09.2019 в 15:23:29
Оживлю тему. Летом поставили новый радиатор Rifar, и он уже несколько недель непрерывно щелкает сериями из 3-5 щелчков, за которыми следует пауза. Длительность серии примерно секунда, паузы 0,3-0,5 с. Как будто шифровку в центр передает. Щелчки тихие, но ночью отчетливо слышны (как и днем при приближении уха к радиатору). Самое интересное: отопительный сезон еще не начался, оба шаровых крана на радиаторе закрыты. Положение кранов никак не влияет на щелчки. Спуск воздуха краном Маевского изменил характер щелчков (частоту и длительность пауз), но не прекратил их.
Прямо очень любопытно, чем это явление вызвано.
17.09.2019 в 15:31:20
PicaPica, воздух в стояке пробулькивается. Пара аналогичных случаев пробегала на форуме за последние полгода.
17.09.2019 в 16:30:59
PicaPica написал: Как будто шифровку в центр передает.
Если Ваш радиатор Штирлиц, то вы будете радисткой КЭт! :)
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
17.09.2019 в 21:26:50
PicaPica написал: Летом поставили новый радиатор Rifar,
Разводка осталась сталью? У вас появился новый музыкальный инструмент.Печаль....
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.