Mazayac написал :trafbite, это очень плохо.
Вы убиваете двухтрубку. Вероятно и шумы объясняются очень большой скоростью потока теплоносителя.
Перед тем, как монтировать радиаторы мне сантехники из моей УК выдали мне список необходимой для этого арматуры. Я тут же поехал в магазин и купил именно то, что было указано.
Подскажите, а что лучше вместо них поставить? Получится ли это сделать без переварки/перенарезки резьбы на трубах?
trafbite написал :
сантехники из моей УК выдали мне список необходимой для этого арматуры
Я не удивлён. Санты понятия не имеют о том, как функционирует двухтрубка. Так она и умирает после пары-тройки подобных замен на стояке.
Если кратко, то сверху должен стоять регулировочный вентиль http://www.far-market.ru/katalog/v_rz6.htm а снизу - балансировочный: http://www.far-market.ru/katalog/v_rz8.htm им ограничивается поток через батарею при максимально открытом верхнем.
Можно их поставить между ШК и радиатором.
Mazayac написал :
Я не удивлён. Санты понятия не имеют о том, как функционирует двухтрубка. Так она и умирает после пары-тройки подобных замен на стояке.
Если кратко, то сверху должен стоять регулировочный вентиль http://www.far-market.ru/katalog/v_rz6.htm а снизу - балансировочный: http://www.far-market.ru/katalog/v_rz8.htm им ограничивается поток через батарею при максимально открытом верхнем.
Можно их поставить между ШК и радиатором.
Такие мне даже визуально больше нравятся - они белые, а не черные как те американки.
В след. сезоне поменяю обязательно. Сейчас ради меня уже никто стояки не перекроет.
Так она и умирает после пары-тройки подобных замен на стояке
Что значит "умирает"? Т.е. ей механически какие-то повреждения от этого наносятся?
О, вот теперь понял! Я то думал, что проблема в шаровых кранах, что они сильно ограничивают поток, а на самом деле проблема в том, что они, наоборот, не ограничивают ничего. Спасибо!
В таком случае в эти же выходные поставлю эти вентили. Жаль только, что придется крепления радиатора пересверлить, но ничего.
А как на 100% проверить что подача сверху, а вывод снизу?
Сейчас в квартире жарко?
Просто надо быть готовым к тому, что после балансировки радиатора (по разнице температур на отводах, например 10-15 градусов) он станет греться меньше.
Mazayac написал :
Сейчас в квартире жарко?
Просто надо быть готовым к тому, что после балансировки радиатора (по разнице температур на отводах, например 10-15 градусов) он станет греться меньше.