pic_Nick
pic_Nick
Местный

Регистрация: 16.06.2014

Москва

Сообщений: 364

12.12.2014 в 13:04:10

Yurson, если бы Вы удосужились внимательно прочитать хотя бы первый пост этой темы

pic_Nick написал : Воздух через маевского стравливал - идёт вода, при этом батарея прогревается вся, потом опять остывает.

то поняли бы, что совет Ваш как минимум не имеет ни какого смысла.

ПС: добыл мультиметр с термопарой, поеду завтра замерять.

0
pic_Nick
pic_Nick
Местный

Регистрация: 16.06.2014

Москва

Сообщений: 364

14.12.2014 в 20:57:57

Вот такие получились результаты:

[*]Детская 10 секций: стояк подача-50[SUP]о[/SUP]; вход-48[SUP]о[/SUP]; последняя секция верх-44[SUP]о[/SUP]; последняя секция низ-30[SUP]о[/SUP]; выход-31[SUP]о[/SUP]; стояк обратка-39[SUP]о[/SUP]. [*]Гостиная 8 секций: стояк подача-49[SUP]о[/SUP]; вход-48[SUP]о[/SUP]; последняя секция верх-40[SUP]о[/SUP]; последняя секция низ-28[SUP]о[/SUP]; выход-28[SUP]о[/SUP]; стояк обратка-35[SUP]о[/SUP]. [*]Гостиная 12 секций: стояк подача-51[SUP]о[/SUP]; вход-50[SUP]о[/SUP]; последняя секция верх-46[SUP]о[/SUP]; последняя секция низ-38[SUP]о[/SUP]; выход-38[SUP]о[/SUP]; стояк обратка-39[SUP]о[/SUP]. [*]Кухня 8 секций: стояк подача-51[SUP]о[/SUP]; вход-51[SUP]о[/SUP]; последняя секция верх-49[SUP]о[/SUP]; последняя секция низ-44[SUP]о[/SUP]; выход-45[SUP]о[/SUP]; стояк обратка-39[SUP]о[/SUP]. [*]Спальня 8 секций: стояк подача-51[SUP]о[/SUP]; вход-51[SUP]о[/SUP]; последняя секция верх-48[SUP]о[/SUP]; последняя секция низ-40[SUP]о[/SUP]; выход-43[SUP]о[/SUP]; стояк обратка-44[SUP]о[/SUP].

Температуру тела мультиметр показывает 31[SUP]о[/SUP], поэтому, думаю, к показаниям надо прибавлять градусов 5 ещё. Проблемные батареи, это первые две, хотя, в этот раз они грели лучше чем раньше.

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

14.12.2014 в 23:10:35

pic_Nick написал : Температуру тела мультиметр показывает 31о, поэтому, думаю, к показаниям надо прибавлять градусов 5 ещё.

А батарейку менять не пробовали? ;) Или будем играть в экстрасенсов? :)

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

pic_Nick
pic_Nick
Местный

Регистрация: 16.06.2014

Москва

Сообщений: 364

14.12.2014 в 23:27:52

Не пробовал. Мультиметр не мой, давали попользоваться на пару дней.

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

14.12.2014 в 23:41:58

pic_Nick написал : Не пробовал. Мультиметр не мой, давали попользоваться на пару дней.

Тогда все измерения были бессмысленны. И Ваш труд по измерению оказался Сизифовым. Можно было и свой купить за 100 рублей. Но зато сэкономили 100 рублей - крута!

Выбросьте теперь Вашу таблицу измерений в мусорное ведро.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

14.12.2014 в 23:48:18

За 100 рублей мультиметр с термопарой не купить...

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

14.12.2014 в 23:52:11

Mazayac написал : За 100 рублей мультиметр с термопарой не купить...

Ну пусть за 150 рублей, у нас в каждом радиомагазине валом лежат! ;) Но уже 150 рублей это же два раза у них в Москве на метро проехать! ;) Разориться можно! :) Зато на батарейке сэкономили! КРУТА!

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

15.12.2014 в 00:18:18

Inch1964 написал : Ну пусть за 150 рублей

Мне не удалось найти дешевле семисот, иначе к числу "100" я бы так не придирался.

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

15.12.2014 в 00:23:48

Mazayac написал : Мне не удалось найти дешевле семисот, иначе к числу "100" я бы так не придирался.

Зайдите в специализированный радиомагазин. Сам покупал год назад за 120 рублей, еще один такой мультиметр. Ну не могла цена за год вырасти более, чем в пять раз!

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

15.12.2014 в 00:49:35

Inch1964 написал : Зайдите в специализированный радиомагазин.

Мне не надо, у меня уже всё есть, от ИК-термометра до запоминающего осциллографа :)

0
Popadopulos
Popadopulos
Местный

Регистрация: 15.06.2014

Киев

Сообщений: 869

15.12.2014 в 11:14:18

pic_Nick написал : Температуру тела мультиметр показывает 31о, поэтому, думаю, к показаниям надо прибавлять градусов 5 ещё.

Это смотря ГДЕ ещё мерять температуру тела.Кожа рук например так и имеет. В измерениях надо всё оговаривать.Много неточностей и недосказанностей.

Inch1964 написал : А батарейку менять не пробовали?

Не факт что батарейка села.Многие мультиметы и термопары врут.Большинство мультиметров имеют индикацию севшей батареи.

0