Аватар пользователя
Wernand

Местный

Регистрация: 10.08.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 251

09.12.2014 в 12:27:28

Harvy написал : Почитал, вырубает 3 фазы разом. Как то надежнее будет 3 штуки УЗМ 51М поставить. Или я не прав?

А есть трех фазные потребители? Они нормально себя чувствовать будут при двух фазах?

0
Аватар пользователя
Harvy

Местный

Регистрация: 08.12.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 36

09.12.2014 в 12:39:47

Wernand написал : А есть трех фазные потребители? Они нормально себя чувствовать будут при двух фазах?

Есть варочная панель на 2 фазы. По 2 комфорки на фазу. Так что, как таковых многофазных потребителей нет.

0
Аватар пользователя
ForwardLook

Местный

Регистрация: 29.07.2011

Москва

Сообщений: 1037

09.12.2014 в 13:35:14

Harvy написал : Есть варочная панель на 2 фазы. По 2 комфорки на фазу. Так что, как таковых многофазных потребителей нет.

Вот эта самая варочная панель как ни странно является многофазным потребителем и потребует 3-фазного узо :)

0
Аватар пользователя
Wernand

Местный

Регистрация: 10.08.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 251

09.12.2014 в 13:51:26

ForwardLook, речь про УЗМ шла. Брать трех фазную или однофазных три :) УЗО там 3Р+N

0
Аватар пользователя
ForwardLook

Местный

Регистрация: 29.07.2011

Москва

Сообщений: 1037

09.12.2014 в 14:02:09

Wernand написал : ForwardLook, речь про УЗМ шла. Брать трех фазную или однофазных три :) УЗО там 3Р+N

ok

Кстати, интересно ... если ставить однфазные УЗМ в 3-фазном щите при наличии 3-фазной нагрузки, то что делать с нолями "выходящими" из этих УЗМ ? Получается, что 3-фазная нагрузка должна идти мимо (сниматься до) 1-фазных УЗМ ...

0
Аватар пользователя
Wernand

Местный

Регистрация: 10.08.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 251

09.12.2014 в 14:12:00

ForwardLook, параллелить нули, наверное?

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

09.12.2014 в 14:35:29

ForwardLook написал : ok

Кстати, интересно ... если ставить однфазные УЗМ в 3-фазном щите при наличии 3-фазной нагрузки, то что делать с нолями "выходящими" из этих УЗМ ? Получается, что 3-фазная нагрузка должна идти мимо (сниматься до) 1-фазных УЗМ ...

Трёхфазная нагрузка да, до УЗМ. Ноль с УЗМ можно и не брать, можно просто подать ноль на УЗМ, это ему необходимо для работы.

0
Аватар пользователя
Wernand

Местный

Регистрация: 10.08.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 251

09.12.2014 в 14:40:17

Проще картинку разместить, на сайте бесплатно лежит))

0
Аватар пользователя
Alex_Kov

Местный

Регистрация: 08.04.2009

Москва

Сообщений: 451

21.01.2015 в 18:15:32

Вопрос политический. УК похоже подключила 1 фазу, могу сам подключить на 3 фазы? Читал что УК требует акт скрытых работ, схему разводки и лаб. экспертизу, тогда дает разрешение. Одновременно народ пишет, что это незаконно, ибо энергонадзор уже принял дом с 3-фазным питанием, а подобные действия УК- самоуправство. В их ведении - стояк до счетчика и счетчик.

По проводам. От стояка идет 3-х жильный кабель (два белых - фазные, синий - рабочий ноль), в серой гофре черным одиночным проводом подведена третья фаза? В квартиру заводится 4-жильный кабель (от ДИФа). Самое интересное, к ДИФу подведены 2 фазных провода (белые), а 2 провода, замотанные изолентой, это третий фазный провод (черный) и ноль (синий)???

Проверить не было возможности, не было возможности даже проверить есть ли в квартире питание. Неужели электрик воткнул в ДИФ только 2 фазных, без нуля?

0
Назад