Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 01.02.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 38
#4877285

Приветствую.

В новом доме смонтировали системы отопления и горячего водоснабжения на базе накопительного бака-водонагревателя:

[*]Водоснабжение от центрального водопровода. Температура воды в водопроводе 0 - 5 грд C.
[*]Давление в подающей трубе 4.6-4.8 бар (манометр на группе безопасности)
[*]Бойлер ГВС Buderus Logalux SU 200л.
[*]Расширительный бак Westler WAV 18л
[*]Группа безопасности на 7 бар.

После запуска отопления и ГВС постоянно капает группа безопасности водонагревателя - за сутки 5-10 л (в зависимости от режима работы установки). Монтажников и след простыл, адресовать вопрос некому.
Пожалуйста, подскажите в какую сторону смотреть?
Заранее благодарен за ответы.

Фото подключений давайте.
Монтажники только обязаны были сделать слив в канализацию.

Регистрация: 01.02.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 38

Mazayac написал :
Фото подключений давайте.
Монтажники только обязаны были сделать слив в канализацию.

Пока только схема. Фото сделаю позже. Расширительный бак на подающей линии ГВС. Группа безопасности на входе, на холодной воде.
Слив в канализацию не сделан. И не понятно как его сделать - канализация примерно на 1 метр выше уровня группы безопасности (котельная в подвале).

snegoff написал :
Расширительный бак на подающей линии ГВС.

Капает когда кран подающей ГВС закрыт?
И чо там бак делает?

snegoff написал :
Слив в канализацию не сделан.

Кастрировать монтажников.
Сделать просто-трубой.Вода под давлением и вверх идёт.А ещё бывает такое устройство как сифон,типа U трубки.