Приветствую.
В новом доме смонтировали системы отопления и горячего водоснабжения на базе накопительного бака-водонагревателя:
[*]Водоснабжение от центрального водопровода. Температура воды в водопроводе 0 - 5 грд C. [*]Давление в подающей трубе 4.6-4.8 бар (манометр на группе безопасности) [*]Бойлер ГВС Buderus Logalux SU 200л. [*]Расширительный бак Westler WAV 18л [*]Группа безопасности на 7 бар.
После запуска отопления и ГВС постоянно капает группа безопасности водонагревателя - за сутки 5-10 л (в зависимости от режима работы установки). Монтажников и след простыл, адресовать вопрос некому. Пожалуйста, подскажите в какую сторону смотреть? Заранее благодарен за ответы.
06.12.2014 в 13:17:50
Фото подключений давайте. Монтажники только обязаны были сделать слив в канализацию.
06.12.2014 в 14:31:04
Mazayac написал : Фото подключений давайте. Монтажники только обязаны были сделать слив в канализацию.
Пока только схема. Фото сделаю позже. Расширительный бак на подающей линии ГВС. Группа безопасности на входе, на холодной воде. Слив в канализацию не сделан. И не понятно как его сделать - канализация примерно на 1 метр выше уровня группы безопасности (котельная в подвале).
08.12.2014 в 13:23:34
snegoff написал : Расширительный бак на подающей линии ГВС.
Капает когда кран подающей ГВС закрыт?;) И чо там бак делает?
snegoff написал : Слив в канализацию не сделан.
Кастрировать монтажников. Сделать просто-трубой.Вода под давлением и вверх идёт.А ещё бывает такое устройство как сифон,типа U трубки.