Всилий
Всилий
Новичок

Регистрация: 25.12.2012

Екатеринбург

Сообщений: 73

15.12.2014 в 07:05:20

datarex написал : насосы придеться использовать, если не получится сделать уклон для естественного слива, так?

Да именно .Тоже считаю ,что 14см стяжки это много .Приходилось сталкиваться

datarex написал : 1) уклон канализационных труб для естественного слива должен быть 1 см на 1 м?

СНиП регламентируют от 3см на пог/м для ДУ 50мм и 1.5см для ДУ 110 Из практики достаточно 2см на пог/м для ДУ50мм и 1см для ДУ110

datarex написал : 2) использовать канализационные трубы диаметром 5 см?

На раковину можно и Д40

datarex написал : Достаточно ли 1,5 см стяжки над трубой канализации?

Недостаточно .Минимум 30мм с армированием и марочной прочностью ровнителя от М250. Для самомесных растворов ЦПС от 50мм

0
Prok12
Prok12
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

15.12.2014 в 08:54:34

Warhamster написал : Щас вот на моем текущем объекте поработал дизайнер. Сказать 3,14здец - ничего не сказать.

Потому так называемых "дизайнеров" гоню с порога ссаными тряпками. Автору: на последней схеме развернуть бы унитаз задом к стояку канальи - часть проблем снимется. А там ставим инсталляцию, над ней - сан-тех люк и входной блок разводки вводы. А? Самое сложное - обойти трубами канальи (D50) короб вентиляции в левом нижнем углу схемы: залезать внутрь него трубами (как показано) - НИЗЯ!

0
jekasus
jekasus
Резидент

Регистрация: 28.12.2012

Добрич

Сообщений: 11042

15.12.2014 в 10:06:06

Всилий написал : Недостаточно .Минимум 30мм с армированием и марочной прочностью ровнителя от М250. Для самомесных растворов ЦПС от 50мм

Теоретик...

0

Баш майсторът

datarex
datarex
Местный

Регистрация: 24.02.2012

Москва

Сообщений: 469

15.12.2014 в 14:17:45

Prok12 написал : Потому так называемых "дизайнеров" гоню с порога ссаными тряпками. Автору: на последней схеме развернуть бы унитаз задом к стояку канальи - часть проблем снимется. А там ставим инсталляцию, над ней - сан-тех люк и входной блок разводки вводы. А?

Попробую так сделать, но тогда унитаз будет торчать посередине ванной, придется все время его обходить (за ним должен быть шкаф). Задумка была как-то так:

Prok12 написал : Самое сложное - обойти трубами канальи (D50) короб вентиляции в левом нижнем углу схемы: залезать внутрь него трубами (как показано) - НИЗЯ!

Внутри короба вентиляции (между его стеной и трубами вентиляции) есть достаточное расстояние, чтобы аккуратно проложить трубы канализации. или все равно нельзя?

Всем С учетом всех комментариев получается как-то так: Используются трубы диаметром 50 мм, угол пересечения труб будем стараться выдержать 45 градусов.

Вопрос возник в том, что вывод из раковины будет достаточно высоко, поэтому где лучше сделать резкий уклон: от раковины до верхней стены ванной (канализационные трубы будут в штробах в перегородке) или уже делать резкий уклон вдоль верхней стены ванной?

Если честно, не совсем понял с уклоном, выше написали, что для канализационных труб Д50 уклон требуется 2 см на погонный метр, мои строители убеждали, что больше 1 см не надо, поскольку большой уклон тоже не хорошо. Так какой уклон лучше выбрать?

0
ForwardLook
ForwardLook
Резидент

Регистрация: 29.07.2011

Москва

Сообщений: 1037

15.12.2014 в 15:52:41

datarex написал : Сколько обычно надо закладывать стяжки над трубами канализации?

Я заложил 0 см - просто оставил траншею шириной 8 см поперек (точнее по диагонали корридора) - в нее заложил канализационную трубу 50 мм и две водопроводные трубы ХВС + ГВС - сверху просто настелил напольное покрытие плавающим способом - все гуд. Удобно и ремонтопригодно. Правда у меня не плитка, а ламинат :)

0
Всилий
Всилий
Новичок

Регистрация: 25.12.2012

Екатеринбург

Сообщений: 73

16.12.2014 в 15:39:44

jekasus написал : Теоретик...

Пожалуй оставлю цитируемый коммент без развернутого ответа Зы ,Но признаюсь .Немного задело . ЗЗЫ .Все мы тут ,на просторах тырнета ,для кого то являемся теоретиками Факт ,Что без хорошей теоретической базы работать сложнее Аргумент практиков *Да ты Успакооойся !!.Я сто раз так делал !!* Прокатывает всё реже

0
datarex
datarex
Местный

Регистрация: 24.02.2012

Москва

Сообщений: 469

17.12.2014 в 23:02:26

касимов написал : ...

Mazayac написал : ...

jekasus написал : ...

Prok12 написал : ...

Предварительно разложили трубы канализации, получается так (начиная со стояка и дальше вдоль стен):

0
Резон
Резон
Резидент

Регистрация: 05.06.2012

Киров

Сообщений: 7197

18.12.2014 в 00:27:22

datarex написал : Предварительно разложили трубы канализации, получается так (начиная со стояка и дальше вдоль стен):

Имхо Уже лучше, немного бы изменил подключение унитаза и похоже стиралки , возможно выход унитаза вставил в 45 тройник с одной стороны, с другой отвод с клапаном. Гуру сейчас направят. Не видно ответвления от душ. кабины и фото стояка не помешало бы.

0

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))

Вложение
jekasus
jekasus
Резидент

Регистрация: 28.12.2012

Добрич

Сообщений: 11042

18.12.2014 в 00:58:59

Кроме сказанного выше - Эту часть трубы так бы сделал.

Прямой тройник (1) поменять на 110/110 ø 45° , отвод 110 ø 90° (2) поменять на отвод 110 ø /45°, Там в вентиляции явно тоже отвод 90°, поменять на два 45°.

Всилий написал : Зы ,Но признаюсь .Немного задело .

Практик ;)

Всилий написал : Из практики достаточно 2см на пог/м для ДУ50мм и 1см для ДУ110

0

Баш майсторът

Вложение
EV.SA
EV.SA
Резидент

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

18.12.2014 в 06:14:19

datarex написал : Предварительно разложили трубы канализации, получается так (начиная со стояка и дальше вдоль стен):

Будет удобнее и у Вас места больше появится ,если снести вент-короб полностью;).Толку от него уже не будет.

0

@fev.santeh Инста

datarex
datarex
Местный

Регистрация: 24.02.2012

Москва

Сообщений: 469

20.01.2015 в 17:20:47

Резон написал : ...

jekasus написал : ...

Спасибо большое за советы!

Посмотрите, пожалуйста, так лучше будет? Все ли учел?

Заранее спасибо

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу