Кроме сказанного выше - Эту часть трубы так бы сделал.
Прямой тройник (1) поменять на 110/110 ø 45° , отвод 110 ø 90° (2) поменять на отвод 110 ø /45°, Там в вентиляции явно тоже отвод 90°, поменять на два 45°.
Всилий написал : Зы ,Но признаюсь .Немного задело .
Практик ;)
Всилий написал : Из практики достаточно 2см на пог/м для ДУ50мм и 1см для ДУ110
Баш майсторът
18.12.2014 в 06:14:19
datarex написал : Предварительно разложили трубы канализации, получается так (начиная со стояка и дальше вдоль стен):
Будет удобнее и у Вас места больше появится ,если снести вент-короб полностью;).Толку от него уже не будет.
@fev.santeh Инста
22.01.2015 в 18:38:14
Там в вентиляции явно тоже отвод 90°, поменять на два 45°.[/QUOTE] К сожалению, там место только для для отвода 90°.
14.05.2015 в 10:14:07
Посоветуйте пожалуйста.Как будет работать такая схема разводки канализации?Беспокоит переход указанный на схеме.
14.05.2015 в 11:29:20
datarex написал : Все ли учел?
В венткоробе проводить трубы как минимум не правильно, не для того он сделан. Однажды при прочистке вытяжки уронят на вашу трубу ломик и останетесь вы без канализации, а соседи с вашими сливами...
14.05.2015 в 20:07:38
Сергей1970, Кухня входит в стояк отдельно.Пачиму ванну не сделать так же?
14.05.2015 в 23:07:43
datarex написал : Покритикуйте
Критикую: на фото срач и бардак Недееспособность в таких простых вещах, как поддержание порядка порядка = ничего хорошего
18.05.2015 в 19:15:02
master.msk написал : Критикую: на фото срач и бардак Недееспособность в таких простых вещах, как поддержание порядка порядка = ничего хорошего
Еще руки надо мыть перед едой и после туалета. Конструктивный вы наш ;)