y2k12,думаю Вы просчитались с объемом системы.....- купите еще один РБ(добавьте к основному),качайте(точнее стравливайте,потому что с завода накачанные)1.1!
19.12.2014 в 16:36:51
y2k12,думаю Вы просчитались с объемом системы.....- купите еще один РБ(добавьте к основному),качайте(точнее стравливайте,потому что с завода накачанные)1.1!
19.12.2014 в 17:38:32
y2k12 написал : подкачиваю ещё 0.2,
Не подпитывайте.(разговариваем про воду!)
y2k12 написал : Бак накачан на ~1.35.
Бак при накачке должен быть отсоединен от СО.Сообщаться с атмосферой.
y2k12 написал : статическое давление в нижней точке у котла 1.2 бара,
Если котел запускается,включайте его . Наблюдайте. :
y2k12 написал : По ряду причин такое большое давление не желательно.
Ошибка:
y2k12 написал : На горячей системе стравливаю давление воздуха с бака (до 0.8
Давление можно убрать только слитием части теплоносителя.
y2k12 написал : (система ~ 200 л)
Вероятно допущена ошибка при подсчете литража СО.Может быть воздух в верхних точках СО. Может быть(ненужный) высокий нагрев теплоносителя.
y2k12 написал : не покупая большой бак избежать сильного роста давления в системе при нагреве.
Купить небольшой РБ,и поставить в паре.
y2k12 написал : если бак в верхней точке,
В нем скапливается воздух( он есть,и он образуется в СО).Выйти ему некуда.