Аватар пользователя
levantine

Местный

Регистрация: 25.07.2009

Москва

Сообщений: 80

26.12.2014 в 17:02:52

Здравствуйте. Нужно собрать канализацию в помещении на работе. Расход воды достаточно большой, до 300-400 литров в час. В помещении будет 5 отводов под стандартные сифоны (50 мм). В канализационном стояке в коридоре крестовина на уровне этажного перекрытия с отводом 75 мм (см. фото, стрелками показано расположение будущей трубы).

Вопросы:

1) Какой диаметр трубы надо брать? Насколько я понимаю, 50 мм мало (захлебнется), 75 для ПП экзотика, сложно найти, остается 110. В таком случае, как и где грамотно сделать переход со 110 пластика на муфту 75 чугуна?

2) Надо ли где-то в этой системе ставить ревизию/прочистку? Если надо, то где?

Спасибо.

0
Вложение
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

26.12.2014 в 17:32:59

levantine написал : Насколько я понимаю, 50 мм мало (захлебнется),

Кто сказал? У мне банная бадья на 2тонны сливается за 4 минуты.

levantine написал : В помещении будет 5 отводов под стандартные сифоны

Вода поступать к ним (ко всем) будет из одного стояка? Если стояк не 76мм и напор не 9атм.,то 50ки хватит с лихвой. Вопрос,что будет сливаться!,если желе или масло,то может не хватить.

0
Аватар пользователя
levantine

Местный

Регистрация: 25.07.2009

Москва

Сообщений: 80

26.12.2014 в 18:17:59

касимов написал : Кто сказал? У мне банная бадья на 2тонны сливается за 4 минуты.

Просто опасения. Возможно, я неправ. Собираю мнения.

Вода поступать к ним (ко всем) будет из одного стояка? Если стояк не 76мм и напор не 9атм.,то 50ки хватит с лихвой.

Да, из одного стояка

Вопрос,что будет сливаться!,если желе или масло,то может не хватить.

Нет, вода и водные растворы.

0
Аватар пользователя
levantine

Местный

Регистрация: 25.07.2009

Москва

Сообщений: 80

28.12.2014 в 13:09:47

А насчет ревизии кто-нибудь подскажет? Надо ли ставить и где?

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

28.12.2014 в 18:52:59

levantine написал : Да, из одного стояка

касимов написал : Если стояк не 76мм и напор не 9атм.,то 50ки хватит

levantine написал : Надо ли ставить и где?

Надо. в местах возможной закупорки труб.

0
Аватар пользователя
EV.SA

Местный

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

28.12.2014 в 19:55:37

levantine, 75 й диаметр -это уже давно не экзотика. В сандетали все есть.

0

@fev.santeh Инста

Аватар пользователя
levantine

Местный

Регистрация: 25.07.2009

Москва

Сообщений: 80

29.12.2014 в 11:31:21

EV.SA написал : levantine, 75 й диаметр -это уже давно не экзотика. В сандетали все есть.

Вы про этот магазин - http://www.san-detal.ru/ ? То есть, по-Вашему, стоит ставить 75ую трубу?

0
Аватар пользователя
levantine

Местный

Регистрация: 25.07.2009

Москва

Сообщений: 80

04.01.2015 в 13:16:54

Так какой в итоге брать под такие задачи - 50, 75 или 110???

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

04.01.2015 в 17:54:23

levantine, берите 75. Переход со 110 на 75 Вы не найдёте, их не выпускают. Подскажу даже почему: нет смысла пытаться загнать поток 110-й трубы в 75-е горлышко :)

При грамотном монтаже (соблюдение расчётного уклона, горизонтальные повороты - отводами по 30/45 градусов, переход из вертикальных участков в горизонтальные опять же отводами или тройниками 30/45 градусов) ревизии особо не нужны.

0
Аватар пользователя
levantine

Местный

Регистрация: 25.07.2009

Москва

Сообщений: 80

05.01.2015 в 19:53:59

Mazayac написал : levantine, берите 75. Переход со 110 на 75 Вы не найдёте, их не выпускают. Подскажу даже почему: нет смысла пытаться загнать поток 110-й трубы в 75-е горлышко :)

Угу, у меня тоже были такие соображения. Тогда другой вопрос - как 75 пластик соединяется с раструбом 75 чугуна? С 50 трубой все понятно - ставится манжета. А с 75 как? Зачеканивать поверх пластика?

0
Аватар пользователя
Alex-Alex

Местный

Регистрация: 23.09.2012

Железнодорожный

Сообщений: 1969

05.01.2015 в 20:57:55

levantine, ставьте 50 - вдруг этого хватит.

0
Аватар пользователя
levantine

Местный

Регистрация: 25.07.2009

Москва

Сообщений: 80

05.01.2015 в 21:22:35

А вдруг нет? Потом, сюрприз будет? =) В любом случае, в магазине, который выше порекомендовали, действительно, вся фурнитура ostendorf на 75 диаметр есть в наличии. Теперь остался вопрос - как ейную 75ую трубу в 73 чугуний засунуть???

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

06.01.2015 в 15:22:01

levantine написал : как ейную 75ую трубу в 73 чугуний засунуть?

Может с помощью этого? http://www.san-detal.ru/perehodnik-s-chugunnoj-truby-na-plastik-75-mm-s-rastrubom-p-777.html Можно у продавцов в Сан-детали спросить.

0
Аватар пользователя
POMOR

Местный

Регистрация: 20.11.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 980

06.01.2015 в 18:17:21

levantine написал : Теперь остался вопрос - как ейную 75ую трубу в 73 чугуний засунуть???

Как вариант - нагреть строительным феном и засунуть. Это иногда практикуется.

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11156

06.01.2015 в 18:24:04

levantine написал : Какой диаметр трубы надо брать?

Тот же , ДУ50, что и на входе в стояк. Для точного понимания и озвучивания своего мнения, некоторым участникам надо было всего лишь ознакомится с ГОСТ 6942-98

0
Вложение
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу