Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

30.12.2014 в 22:20:45

Mazayac написал : Вы зачем-то вводите людей в заблуждение.

нет у меня такой цели

Mazayac написал : Сифоны от нормальных производителей (Viega, Geberit, Hansgrohe, Grohe) имеют нормальную глубину гидрозатвора и никак не замедляют слив из ванны.

вы сравнивали? с виегой ванна 150Х70 сливается за 6 минут, с латунным за 3-4

Mazayac написал : Ещё раз, для упёртых: достаточно легчайшей проблемы с вентиляцией стояка и убогий гидрозатвор в этом сифоне высасывает напрочь.

ага....а был тут один на форуме (Пъ) и доказывал что пластиковые окна+герметичая дверь есть причина высасывания гидрозатвора...поищите- посмеётесь...))) А как оценить "вес" проблемы?? Легчайшая она или не очень лёгкая? И чья она, эта проблема? Моя или УК??

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

30.12.2014 в 22:54:23

АлекСАН_dr написал : вы сравнивали? с виегой ванна 150Х70 сливается за 6 минут, с латунным за 3-4

Специально для Вас: ванна 150х70, заполненная до перелива, с самым дешёвым гарнитуром - автоматом Viega Simplex ( http://www.techport.ru/katalog/products/santehnika/komplektujuschie/dlja-vann/viega-simplex-sliv-pereliv-dlja ), полное опорожнение за 4 минуты 10 секунд.

АлекСАН_dr написал : И чья она, эта проблема?

Проблема того, кто нюхает ядовитые миазмы из канализации. И как с ней бороться - его выбор.

Вот есть люди, которые будут до последнего отстаивать любую дрянь только потому, что когда-то её купили. Ну и по счастливому стечению обстоятельств она у них не пахнет. И плевать им на ГОСТ-ы и на стоны менее счастливых владельцев.

master.msk написал : на место теперешнего никакой другой не влезет

Да должно влезть, это китайское поделие нерационально много в высоту занимает.

master.msk написал : что за испанский? не бывает таких))

Кстати да, сантехник явно имеет свой шкурный интерес, впарить топикстартеру какой-нибудь, прости господи, Wirquin :)

0
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

30.12.2014 в 23:30:04

Никогда себя не цитировал...но всё когда-то бывает в первый раз:

АлекСАН_dr написал : Удивительно, но самые бурные дискуссии возникают по наиболее пустяковым вопросам...

До свидания и с Наступающим! :)

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

31.12.2014 в 00:29:15

АлекСАН_dr написал : пустяковым вопросам...

Вопрос пустяковый. Запах спецфический!

0
Аватар пользователя
egal_novice

Местный

Регистрация: 24.11.2010

Лобня

Сообщений: 2024

31.12.2014 в 10:13:17

Вот это сифон так сифон:

От донышка до центра слива - 75мм.

Все эти латунные вирпулы-шмирпулы в топку. Сам так же мучался со срывом гидрозатвора - поставил Viega и нет проблем.

0
Вложение
Аватар пользователя
Degauss

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 32

01.01.2015 в 02:03:00

Видится, что жековские сантехники ничего не хотят делать, раньше все норм работало, а теперь понадобилось менять сифон. Попробую написать заявление на проверку стояка.

0
Аватар пользователя
alexutel

Местный

Регистрация: 05.01.2011

Салехард

Сообщений: 350

01.01.2015 в 06:13:10

Вам ГОСТ по сифонам показали, и всё видится....:eek:

0
Аватар пользователя
egal_novice

Местный

Регистрация: 24.11.2010

Лобня

Сообщений: 2024

01.01.2015 в 12:38:22

Degauss написал : раньше все норм работало

А раньше это когда? Месяц, два, год? может из 7 этажей над Вами 2 только жили. Я в новострое ставил - тоже какое-то время (около полугода) все было нормально. Пока народ выше не заселился. А сверху то всего 4 этажа.

0
Аватар пользователя
Degauss

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 32

01.01.2015 в 13:53:33

egal_novice написал : А раньше это когда? Месяц, два, год? может из 7 этажей над Вами 2 только жили. Я в новострое ставил - тоже какое-то время (около полугода) все было нормально. Пока народ выше не заселился. А сверху то всего 4 этажа.

Раньше это полгода назад, дому 15 лет. Все понятно, что у меня сделано не по госту, но проблема в стояке, явно под госты не попадает. Посоветуйте, что поставить по госту, с меньшими трудо/фин затратами в моей ситуации.

0
Аватар пользователя
egal_novice

Местный

Регистрация: 24.11.2010

Лобня

Сообщений: 2024

01.01.2015 в 17:42:30

Degauss; Ваш сифон может зарос изнутри, ржой покрылся, гумном (пардон) каким, и всё такое. Да и вообще стрёмный сифон, я такой в Леруе брал, один в один как на картинке. Около 2 тыс стоил, что на тот момент оказалось почти в два раза дороже чем пластик от Viega.

~1500-2000р - это не большие фин- и трудо- затраты за сифон от Viega на сегодняшний день.

0
Аватар пользователя
vanomur

Местный

Регистрация: 19.09.2011

Рязань

Сообщений: 265

04.01.2015 в 23:05:41

Mazayac написал : Вы издеваетесь что-ли? "5.2.2 Высота гидравлического затвора в сифонах ... для ванн и душевых поддонов - не менее 55 мм". Вы зачем-то вводите людей в заблуждение. Сифоны от нормальных производителей (Viega, Geberit, Hansgrohe, Grohe) имеют нормальную глубину гидрозатвора и никак не замедляют слив из ванны. Ещё раз, для упёртых: достаточно легчайшей проблемы с вентиляцией стояка и убогий гидрозатвор в этом сифоне высасывает напрочь. О чём и жалуются люди. В этой теме - воняет, по ссылке выше - воняет. Ещё поискать?

Не хочу спорить, но у меня в стояке есть серьезные проблемы с вентиляцией, у некоторых соседей по стояку гидрозатворы срывает, не знаю уж какие они. У меня все ОК, ни разу не срывало. 7 этаж из 9+техэтаж. Уже два года ругаюсь с УК. Уже два раза оставлял жалобу на росжкх, правда по поводу запаха из подполья и тоже из за забитого этого же стояка на тех этаже. Если не верите могу подняться на тех этпж и сфоткать и сфоткать слив-перелив.

0
Аватар пользователя
Alex-Alex

Местный

Регистрация: 23.09.2012

Железнодорожный

Сообщений: 1969

05.01.2015 в 00:28:06

EV.SA написал : поставить вакуумный клапан

  • это точно поможет.
0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу