02.01.2015 в 20:23:55

Yaropolk написал : Сгореть любой кабель может, не только СИП, разве не так?

Это такая отмазка? Можно и бикфордов шнур в дом завести, всё равно же сгорит?

0
Yaropolk
Yaropolk
Новичок

Регистрация: 16.11.2012

Москва

Сообщений: 49

02.01.2015 в 20:27:52

Нет, не отмазка я знаю что может сгореть любой кабель если его перегрузить и не защитить должным образом.

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

02.01.2015 в 20:29:00

Yaropolk написал : Сгореть любой кабель может, не только СИП, разве не так?

Я СИП поджигал. Горит, сам не гаснет. Если помните, для прокладки внутри жилых помещений пригодна кабельно-проводниковая продукция с обязательным индексом "-нг". СИП таковой не является. Будем дальше спорить?

0
NazAnd
NazAnd
Резидент

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

02.01.2015 в 20:38:31

Yaropolk написал : Нет, не отмазка я знаю что может сгореть любой кабель если его перегрузить и не защитить должным образом.

А еще он может завести огонь с улицы в дом поджечь все на своем пути, даже если линия уже обесточена и автомат сработал.

Согласитесь что сгоревший кабель и сгоревший от кабеля дом разные последствия. И причина возгорания обычно не перегрузка и отсутствие защиты, и банальный нагрев от плохого контакта против которого автоматы бессильны. А о том как "надежно" зажимается СИП в клеммах автоматов вы знаете не понаслышке.

0
*Boston*
*Boston*
Резидент

Регистрация: 18.10.2009

Самара

Сообщений: 6704

02.01.2015 в 20:53:40

НЕМЕЦ написал : Поставьте вот такой бокс: http://www.etm.ru/cat/nn/8165863/ А в него поставьте выключатель нагрузки.

Не совсем понял. Мне надо на улице какой-то коробуль разместить ,чтоб спрятать орехи. Чем предложенный вами вариант будет лучше распределительной коробки? http://www.etm.ru/cat/nn/9768653/

ЗЫ Сам щиток со всеми автоматами уже и так в доме

Yaropolk написал : Автор для себя все решил.

Автор еще пока ничего не решил. Есть только наметки. И небольшой дачный домик. Есть только ввод медью от СИПа и щиток в доме.

0
Yaropolk
Yaropolk
Новичок

Регистрация: 16.11.2012

Москва

Сообщений: 49

02.01.2015 в 21:01:39

НЕМЕЦ написал : Я СИП поджигал. Горит, сам не гаснет. Если помните, для прокладки внутри жилых помещений пригодна кабельно-проводниковая продукция с обязательным индексом "-нг". СИП таковой не является. Будем дальше спорить?

Да, помню с индексом нг-LS. Вот рисунок, рисовал не сам:)

0
Вложение
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

02.01.2015 в 21:02:14

*Boston* написал : Чем предложенный вами вариант будет лучше распределительной коробки?

Предложил как вариант. Вы два ореха или прокалывающих сжима, два конца СИПа, ВВГ 2х6 в эту коробочку еще попробуйте запихать :) Тогда уж что-то попросторней: http://www.etm.ru/cat/nn/4816482/

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

02.01.2015 в 21:05:41

Yaropolk написал : Вот рисунок, рисовал не сам

Еще скажите из какого он нормативного документа и будет вообще замечательно ;)

0
*Boston*
*Boston*
Резидент

Регистрация: 18.10.2009

Самара

Сообщений: 6704

02.01.2015 в 21:06:46

НЕМЕЦ написал : Предложил как вариант. Вы два ореха или прокалывающих сжима, два конца СИПа, ВВГ 2х6 в эту коробочку еще попробуйте запихать Тогда уж что-то попросторней: http://www.etm.ru/cat/nn/4816482/

Да я имел ввиду не именно прям такой, конечно по габаритам буду подбирать. Просто имеется сомнения по поводу атмосферостойкости пластика подобных коробулек.

0
NazAnd
NazAnd
Резидент

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

02.01.2015 в 21:12:45

Yaropolk написал : Вот рисунок, рисовал не сам

Вы этот рисуночек в качестве разрешающего документа будете предъявлять пожарному дознавателю?

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

02.01.2015 в 21:18:39

*Boston* написал : Просто имеется сомнения по поводу атмосферостойкости пластика подобных коробулек

У меня тоже, тем более, что производитель не обещает стойкости к атмосферным воздействиям. А вот в том боксике от IEK я не сомневаюсь, вполне себе изделие.