yb80
yb80
Новичок

Регистрация: 07.01.2015

Москва

Сообщений: 27

07.01.2015 в 02:48:41

День добрый, у меня котел Protherm Gepard, дом 2 этажа, 3 круга отопления - один по второму этажу, два по первому, котел работает третью зиму, в прошлом году при минус 5 протапливал помещение до 20 градусов, в эту зиму при минус 3 протапливает до 14 градусов,

месяца 4 назад вызывал специалиста из сертифицированного цента чтобы зимой не было проблем - он заменил теплообменник. Давление в системе отопления 1.3 bar, не падает, только заметил что если котел подогрев включает и включить горячую воду - котел начинает гудеть достаточно громко. Давление вчера сделал выше, потом слил воду сливным клапаном до 1.3, вода чистая слилась без грязи. Когда меняли теплообменник проверили фильтр воды в котле на входе - мастер сказал что он был чистый.

Не пойму - просто котел стал уже протапливать помещение, первая батарея горячая, вторая холоднее, третья еще холоднее, четвертая почти холодная, причем это как по первому кругу отопления первого этажа, так и по второму кругу первого этажа, по второму этажу 5 батарея почти холодная(а не 4). Подскажите пожалуйста 1.в чем может быть причина ухудшевшейся протапливаемости? 2.В чем причина гула если в момент прогрева включить еще и горячую воду?

Что я пробовал:

  • проверил что на всех батареях краны открыты
  • проверил давление в системе отопления
  • видел на глаз воду сливаемую из сливного клапана на котле, была прозрачная
  • выключал и включал котел через 20 минут

Что я не пробовал:

  • нажать кнопку reset
  • на трубе обратного тока отопления к котлу стоит фильтр(в виде небольшого ответвления под углом), пытался его открутить посмотреть не забит ли - один не смог, нужно кому-то трубу придерживать чтобы ее не сломать, а второму откручивать этот фильтр, но он в 30 см до котла установлен, а я на котле сливным клапаном воду сливал - была чистая, а фильтр там в 30 см до котла стоит, рядом совсем.

Неужели надо вдвоем ехать фильтр раскручивать на трубе обратного тока отопления в котел? вроде и вода с котла сливается чистая и фильтр на входе(внутренний в котле) мастер смотрел сказал чистый был. В чем может быть дело и что еще попробовать?

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

07.01.2015 в 08:22:43

Фильтр.

yb80 написал : нужно кому-то трубу придерживать чтобы ее не сломать,

Нужно. Закипает часто. Фен,горелка в помощь.

0
SANTA IF
SANTA IF
Местный

Регистрация: 06.01.2012

Ивано-Франковск

Сообщений: 554

07.01.2015 в 12:12:13

нужен специалист по гАзу, чтоб проверил каллорийность (или как там) продукта. в морозы в газопроводы для поднятия давления докачивают всякие смеси, поэтому газ горит, но не греет. у нас это официально по ТВ обяснили в связи с нехваткой гАза...

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

07.01.2015 в 14:10:01

SANTA IF написал : поэтому газ горит, но не греет.

Когда его не хватает. Мороз и массовый разбор.Кроме одоранта вонючего туда вроде и добавлять то нечего.

0
yb80
yb80
Новичок

Регистрация: 07.01.2015

Москва

Сообщений: 27

08.01.2015 в 00:31:41

действительно дело было в забитом фильтре на обратной в котел трубе отопления. Всем спасибо за ответы!

0
Zhek@
Zhek@
Резидент

Регистрация: 19.12.2007

Москва

Сообщений: 1915

08.01.2015 в 00:57:23

Странно что "мастер"не указал сразу на этот фильтр.....Хотя что говорить,теплообменник то заменил и денег за него поимел,а с фильтра только гемор получишь со сливом,прочисткой,заполнением,развоздушкой.....

0

Сантехнические работы Москва и область

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу