Здесь есть примеры подключения: http://elesant.ru/podkliuchenie-doma-k-elektropitaniiu/elektroprovodka-doma/podkliuchenie-doma/vvodnoe-ustroistvo-vu-v-chastnyi-dom

0
Аватар пользователя
Карибыч

Местный

Регистрация: 23.05.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 93

12.01.2015 в 17:51:21

#4948492

Если разделение PEN,выполнено на столбе(согласно схеме),перед ВА,то что вы собираетесь делить в доме.На ГРЩ ведь уже приходит отдельно N и PE. Или нет?

0
Аватар пользователя
nikspec

Местный

Регистрация: 22.05.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 39

13.01.2015 в 20:09:12

#4951327

Карибыч написал : Если разделение PEN,выполнено на столбе(согласно схеме),перед ВА,то что вы собираетесь делить в доме.На ГРЩ ведь уже приходит отдельно N и PE. Или нет?

Вопрос был скорее в том, на сколько это соответствует ПУЭ и насколько это соответствует электробезопасности. Жизнь как видно отличается от правил. Щиты на столбе собирал электрик СНТ и ГЗШ на нём не видно - это и смущает больше всего.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

13.01.2015 в 23:25:46

#4951967

andrewkhv написал : УЗО с автоматом иди дифавтомат. а на улице в щите им ОЧЕНЬ некомфортно и они могут быстро сдохнуть.

Печальный опыт , с каким брендом ? И в каком шкафу , IP ?

0
Аватар пользователя
Карибыч

Местный

Регистрация: 23.05.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 93

14.01.2015 в 11:56:30

#4953034

nikspec написал : ГЗШ на нём не видно - это и смущает больше всего.

Смущает 4-х жильный ввод... Вводной кабель 5-ти жильный,земля,ноль и три фазы .10-20 метров это нормально.ГЗШ в доме,в щите.Вводной автомат установлен перед учётом согласно ПУЭ.В том же боксе сделано разделение для повторного заземления,так удобнее(опломбировано),нормативы не нарушены. Уже писал.У нас кривые законы.Сетевая орг.,отвечает за ВЛ до столба.Энергосыт,за прибор учёта плюс вводной автомат(навязан им ПУЭ),которые они пломбируют.А вот,за отвод от ВЛ до счётчика,не отвечает никто.Ни где не прописано.Т.е.,нет его.Вот и изгаляются,кто как может.

0
Аватар пользователя
Igor I

Местный

Регистрация: 07.03.2013

Краснодар

Сообщений: 55

28.01.2015 в 18:15:39

#4987241

andrewkhv написал : По поводу точки деления ПЕН темы возникают регулярно. Правильное решение давно уже известно http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post1890785 Я всего лишь его вам озвучиваю.

Понимаю, что копий сломана куча, и вроде, специалистов полно на форуме, а единого мнения-то так и нет. В итоге-то что, по вашему мнению, целесообразно?
Я так понял из допущения уважаемого Kamikaze, что если счетчик на стойке вне дома (по сути, так везде), то делить можно на стойке перед счетчиком, повторно заземляя в ящике, потом в дом вести 3-5 жил с разделенными PE и N, и в доме еще раз заземлять PE нормальным контуром? Или все-таки по другому? Ведь если PEN разделить уже только в доме, то он пройдет через счетчик, что не есть хорошо?

0
Аватар пользователя
Карибыч

Местный

Регистрация: 23.05.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 93

28.01.2015 в 19:33:30

#4987381

Карибыч написал : ГЗШ в доме,в щите.

Не правильно написал.ГЗШ в боксе с вводным АВ,где делится PEN.