Ещё один яркий пример проблем с водяным полотенцесушителем добавлен в статистику

http://www.mastergrad.com/forums/t293802-rzhavchina-korroziya-na-meste-svarki-s-truboy-gvs-na-uchastke-soedineniya-otvoda-s-kranom-nizhniy-kran-ps-goryachaya-voda-polotencesushitel/#post6654137

0
Technik-san
Technik-san
Эксперт

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11206

AlexKoshee
AlexKoshee
Новичок

Регистрация: 01.10.2019

Москва

Сообщений: 16

04.10.2019 в 09:41:09

Добрый день. Еще случай в копилку :) Москва, район Митино. Сделали ремонт с заменой стояка. Через год засопливили отводы на полотенчик. Пришел сантехник, сказал, что нарезана длинная резьба и проблема может быть в этом. Лишнюю резьбу подрезали, перепаковали по новой. Примерно через пол года ситуация повторилась. Начало подкапывать. На этот раз оказалось, что труба проржавела в районе резьбы. Местный сантехник срезал ржавый участок, дорезал резьбу и посадил краны на анаэробный герметик (как-то так, кажется называется). Сказал, что причина в плохой горячей воде и, если ситуация повторится, поставит на отводы Гебо. Говорит, что всем ставит и проблем нет... Прошло 2 месяца (2 МЕСЯЦА!!!)... никогда такого не было и вот опять... :( Верхний отвод начал подкапывать. Сейчас думаю что предпринять дальше. Ставить Гебо не хочу. Как-то не доверяю (возможно зря). Переваривать отводы на нормальные длиной 15 см (сейчас сантиметров 7 примерно)? Заварить отводы и повесить электрический полотенцесушитель?

Странно то, что гниют и текут отводы на полотенцесушитель. С другими отводами все в порядке. Отсюда делаю вывод, что виной всему не качество воды, а качество трубы из которой делали отводы.

Прошу совета исходя из вашего накопленнго опыта. Есть ли смысл мучать стояк, или заварить все к чертям и забыть о проблеме?

0
Technik-san
Technik-san
Эксперт

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11206

04.10.2019 в 12:09:22

AlexKoshee - если местная система водоподготовки ГВС не отвечает допустимым хим.параметрам, то бороться бесполезно, лучше переварить стояк без врезок для ПС и поставить электрический.

0
AKI
AKI
Эксперт

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

04.10.2019 в 12:47:50

AlexKoshee написал: Странно то, что гниют и текут отводы на полотенцесушитель. С другими отводами все в порядке. Отсюда делаю вывод, что виной всему не качество воды, а качество трубы из которой делали отводы. Прошу совета исходя из вашего накопленнго опыта. Есть ли смысл мучать стояк, или заварить все к чертям и забыть о проблеме?

Вы сделали вывод, потому, что видите отличие только в трубах. А основное отличие в их расположении (горизонтальный отвод) в скорости движения воды. Это и провоцирует сбор шлама и коррозию. Причем верхний отвод, куда затекает вода гниет быстрее. Что можно сделать: поскольку снизить сопротивление потоку через ПС сложно (установить трубы бОльшего сечения к ПС, сглаженные углы, фитинги без заужения, правильная прокладка) - поддержу совет Technik-san: вырезать этот аппендикс и перейти на электрический ПС.

Если по причине "многомилионного дизайнерского ремонта с плиткой из камня греческих амфор" это невозможно, вам нужно переварить стояк руками аккуратного сварщика (без заужений и грязи) с использованием ГL отводов (расположенных выше и ниже имеющихся), то есть ваши отсечные краны будут на них закреплены вертикально, а в горизонталь будут переходить отводы из латуни. И паковать краны на прокрашенные оцинковкой резьбы, разумеется, не на анаэроб, а на лен с краской.

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

04.10.2019 в 13:17:22

В кои-то веки в своём городе, не отличающемся изобилием толковых мастеров, видел необычное решение этого вопроса от сварщика.

К стояку он приваривает не трубу с наружной резьбой, а короткую втулку с внутренней резьбой. В которую закручивается до упора латунный кран/фитинг. На выходе имеем толстенную стенку отвода с минимумом открытой резьбы внутри и сразу переходящую в латунь.

0
AKI
AKI
Эксперт

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

04.10.2019 в 13:36:47

Mazayac написал: приваривает не трубу с наружной резьбой, а короткую втулку с внутренней резьбой. В которую закручивается до упора латунный кран/фитинг.

Молодец, что сказать! Главное точно рассчитать размеры (что бы фитинг не вылезал сильно в стояк) и паковать резьбу так, чтобы крайние витки внутри втулки были закрыты. Тут даже не втулка, а что-то похожее на большую гайку приваренную на трубу будет идеальным...

0
AlexKoshee
AlexKoshee
Новичок

Регистрация: 01.10.2019

Москва

Сообщений: 16

06.10.2019 в 09:26:17

И еще вопрос. Если заваривать отводы, как это правильно делать? Срезать отводы и заварить отверстия, или вырезать участок стояка чуть выше и ниже отводов и заменить его прямой трубой?

0
AKI
AKI
Эксперт

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

06.10.2019 в 11:27:42

AlexKoshee, Надо смотреть по месту. Если доступ есть ко всей трубе - вырезать гнилой кусок и заменить. Но чаще всего доступ ограничен и поэтому заваривают отрезанные отводы. Это еще и проще для сварщика.

0
fidel.kastro.rus
fidel.kastro.rus
Новичок

Регистрация: 27.10.2019

Москва

Сообщений: 4

27.10.2019 в 21:51:54

Technik-san, всем доброй ночи! Узнаю свои краны на снимках сверху. Я направлял Вам их на почту, а Вы мне не ответили ничего на почту. Ну хоть в youtube достучался до Вас. Первый раз познакомился с этой проблемой 1 год и 9 месяцев назад. Сейчас переварили отводы, ну и я готовлюсь через год-два снова переваривать или уже там заглушить их. Тему полностью еще не изучал, но, кажется, все очевидно. Почитаю еще..

Интересно, а на сколько можно сгладить ситуацию со слабым потоком в ПС, если вместо крана маевского на ПС иногда подключать просто шланг и с полностью открытыми (поочередно) кранами ПС сливать воду так, что бы шлам вымывался. Реально? Может хоть на год продлить получится все эту ботву.

0
AKI
AKI
Эксперт

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

27.10.2019 в 22:19:58

fidel.kastro.rus написал: Интересно, а на сколько можно сгладить ситуацию со слабым потоком в ПС, если вместо крана маевского на ПС иногда подключать просто шланг и с полностью открытыми (поочередно) кранами ПС сливать воду так, что бы шлам вымывался. Реально?

Мыслите совершенно верно, но с точки зрения реализуемости - малореально. Не будешь же каждый день сливать. И в ПС попадет много грязи. К тому же это нелегально...