proshutto написал: А вариант с полипропиленом между оцинкованным отводом и полотенцесушителем чем чреват?

Если стояк закреплён надежно, полипропилен качественный (немецкий с бронзой) и в умелых руках - то практически ни чем. Но опять же: полипропилен "умеет" паять каждый селянин. И это создает иллюзию супер-убойной надежности. Которая иногда приводит слезам и долгам.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120214

21.04.2021 в 17:50:34

AKI написал: тип присадки для оцинкованных труб. Вроде в ГОСТе прописан.

Ну при газовой сварке-то уж точно весь цинк вокруг выгорает к чертям, при электро - если аккуратно - очаг поражения поменьше.

0
AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

21.04.2021 в 20:28:46

BV написал: ри газовой сварке-то уж точно весь цинк вокруг выгорает к чертям

Не все так просто:

Важен не только равномерный прогрев зоны шва (электросваркой это почти нереально) но и присадки:

Все электросварные швы труб, которые публиковались на форуме, выглядели (как говорит Мазаяц): "как бык нассал". Как правило публикация сопровождалась вопросами о протечке сразу после сварки. О газосварных швах такого не видел.

0
МарияКорн
МарияКорн
Новичок

Регистрация: 24.09.2019

Москва

Сообщений: 26

16.06.2021 в 22:32:18

Здравствуйте, уважаемые форумчане. Хотела бы спросить, насколько кажется безнадёжным случай с "отгниванием" отводов? У нас затяжной ремонт, втечение которого дважды меняли стояки. Первый раз работали сантехники из УК.

Отводы на полотенцесушитель стояли закрытыми. Примерно через полгода снаружи было норм, а в разрезе трубы выглядели так:

После этого всё было заново собрано, чем положено обработано, вместо полотенцесушителя поставлена трубка для циркуляции.

И примерно полгода спустя верхний отвод не просто проржавел, но начал подтекать.

Дом 89 года, 6/16 этаж, подача нижняя, Зеленоград. Данные по ближайшему адресу от Мосводоканала такие:

Можно ли надеяться, что решение с муфтой, предложенное на странице 6, всё же даст возможность иметь водяной ПС? Есть ли ещё варианты или разумней, пока не поздно, переиграть на электрический?

0
AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

21.06.2021 в 19:46:22

Добрый день МарияКорн, анализ от водоканала скорее информационный. В нем не нормируется растворенный кислород, и показатели в табличке относятся к воде, которую водоканал выдает из своих труб в системы водоснабжения (и водоподготовки) МКД. Поэтому если и был бы нужен анализ, то из-под крана (ГВС) и в лаборатории. Подозреваю, что показатели железа сильно отличались бы от водоканала.

МарияКорн написал: После этого всё было заново собрано, чем положено обработано, вместо полотенцесушителя поставлена трубка для циркуляции. И примерно полгода спустя верхний отвод не просто проржавел, но начал подтекать.

Хех... "обработка" (видимо речь про холодное цинкование) в таких случаях - мертвому припарки. Ошибка в самой конструкции отводов к ПС.

Теперь к вашему выбору. Решение (на странице 6) лучшее из того, что есть в этой области и очень надежное. Оно переживет отводы водоснабжения. НО: с такой водой (много трехвалентного железа) проблемы будут с сами ПС. А это еще более неприятные протечки, уже когда ремонт закончен.

Поэтому в вашем случае я рекомендую заварить отводы к ПС и перейти на электрический. Однозначно.

P.S. Что-то стиль сборки очень знакомый. Вам потекший узел случайно не master.msk (с этого форума) собирал?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120214

21.06.2021 в 20:28:28

AKI написал: Решение (на странице 6) лучшее из того, что есть в этой области и очень надежное.

несколько фото из темы Sergei

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120214

21.06.2021 в 20:32:39

AKI написал: НО: с такой водой (много трехвалентного железа) проблемы будут с сами ПС. А это еще более неприятные протечки, уже когда ремонт закончен.

Как вариант: http://www.sunerzha.com/technology/poliprotect/ (не обращайте внимание на "из-за блуждающих токов" :))

0
AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

21.06.2021 в 20:45:09

BV написал: Как вариант:

Если бы в реальности еще перемычки в трубы вваривались как на этом фотошопном рисунке по ссылке. Технологически очень сложно обеспечить качественное нанесение внутреннего покрытия труб. Любых. Хотя бы потому что сколько сварные швы не трави - останутся и наплывы, заусенцы и острые края. И обдерется на них полимер.

P.S. Оставлять водяной ПС в данном случае имеет смысл если денег осталось только на еду.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120214

22.06.2021 в 00:20:17

AKI написал: Если бы в реальности еще перемычки в трубы вваривались как на этом фотошопном рисунке по ссылке.

:)

AKI написал: Хотя бы потому что сколько сварные швы не трави - останутся и наплывы, заусенцы и острые края.

швы в пс снаружи и травятся снаружи, а внутри - острые концы поперечин. В принципе полимер заливает возможную щель около шва и должно работать. Ну по крайней мере гарантия 10 лет. И я еще не слышал о коррозии полимеризованного ПС.

Насчет отводов - еще одно решение. Был недавно в доме, которому около 10 лет - проблемы с отгниванием резьбы отводов такие же. Сантехники из УК лечат установкой водоотводов GEBO - ИМХО - вполне хороший вариант и сварка не нужна. Стенка толстая, резьба внутренняя, цинк не повреждается нагревом.

0
AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

22.06.2021 в 00:51:44

BV написал: установкой водоотводов GEBO - ИМХО - вполне хороший вариант и сварка не нужна

у ГЕБО чуток темная история с маркой уплотнений. Встречал и упоминание про EPDM и про NBR. Последняя на ГВС не очень хороша.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120214

22.06.2021 в 01:12:10

AKI написал:

BV написал: установкой водоотводов GEBO - ИМХО - вполне хороший вариант и сварка не нужна

у ГЕБО чуток темная история с маркой уплотнений. Встречал и упоминание про EPDM и про NBR. Последняя на ГВС не очень хороша.

AKI, на водоотводе - лист резины - можно поставить что угодно. Никаких вторичных деформаций не испытвает, спекается с металлом, и даже если окаменеет - ИМХО не важно.
И самое важное - не надо варить в саншкафу с кучей пластиковых труб и в очень неудобном месте.