ИТОГ:
Поменял полностью трубы и соединился, возле радиаторов использовал пластиковые тройники и гильзы Rehau. (Не понравилось как гильзы Sanext разбухают на латунных тройниках.) В общем коридоре под плиткой соединился с трубой PRADO, по схеме от ivd труба PRADO + гильза Rehau -> муфта SANEXT -> труба Rehau + гильза Rehau
Вот что получилось:
Провел опрессовку:
Накачал ровно 11 атм, обычной воды. ПО возможности спустил воздух на выходе и с радиаторов. Подождал 30мин., за это время, давление опустилось примерно на 0.2 атм., рукой проверил соединения, потеков не обнаружил.
Больше 11 поднимать не стал, побоялся... На момент опрессовки еще не видел поста от cineman про сутки. Данный тест можно считать завершенным, и закапывать ? Или все заново опрессовывать на сутки ? Что скажут специалисты ? Дока, Техник-Сан, Вас тоже хочу услышать...