Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#4965382

Коллектор в приквартирном холле: (до/после установки счетчиков)

Подскажите, там есть редуктор ?
и как узнать на какое давление он, если есть.

Редукторы в отоплении не используются, ну если только в подпитке.

то есть, кто то в подвале поиграется с давлением, и 800 квартир потечет ?
У всех стальные радиаторы.!

Регистрация: 20.11.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 980

Вопрос был - есть ли регулятор на рисунке. Нет. А есть ли в подвале - спрашивайте у застройщика или в ТСЖ.

А вот устройство, не регулирует давление ?

newex написал :
А вот это устройство, не регулирует давление ?

Это регуляторы перепада. Кто то явно получил откат с их установки. Хватило бы и одной пары на этаж. Играться давлением в подвале может как относительно простое устройство подпитки, так и очень навороченный агрегат

Регулятор перепада не ограничивает давление ?

Он поддерживает постоянным перепад давления на нагрузке, который создаётся работой насоса. Это давление почти не связано с давлением столба жидкости, которое задаётся для всей системы отопления. И прошу, не делайте из нас яндекса. Опишите задачу максимально полно. А общение, в котором вопрос в пару строк требует ответа в пять, утомляет. Есть неофиты, которые схватывают водопроводку на лету без лишних вопросов. Если не получается, но хочется но всё же хочется понять, поищите комиксы на сайте Данфосс. Прежде там были очень хорошие пояснения, по-доброму, без академического пафоса. Там как раз описывалась работа регуляторов перепада. Но к Вашей проблеме всё это отношения не имеет. Снизить давление в Вашей квартире Вы не сможете. Сможете лишь установить на общем коллекторе пару моторных кранов, управляемых защитой от протечек.

cineman написал :
И прошу, не делайте из нас яндекса.

Понял, ссори, исправлюсь.
И спасибо за подсказки.

Действительно лучше продолжить в одной .
Про регулятор ясно.
Эту тему можно закрывать.