Юрий_Р написал :
.... мне предлагают KV125XL. ....
только надо брать за основу не KV125XL, т.к. он для настенной установки, а K125XL, который ставиться именно в канал
Хотя, вентиляторы от Ostberg, Cheysol, Korf и т.д. будут немногим дешевле.
Показанный вариант устраивает. Собственно так сборная вент установка и виделась.
Относительно описания приведенного по ссылке, есть несколько вопросов:
Т.к. балкона нет, планируется размещение в квартире, в гардеробной, сделать фальш потолок с люком для обслуживания. Как лучше обеспечить шумоизоляцию вентилятора?
1.1 Выполнить шумоизоляцию по периметру ниши над фальшпотолком?
1.2 Рассмотреть варианты вентилятора от того же systemair, только в шумозащищенном исполнении, когда вентилятор поставляет в специальном ящичке, заизолированным изнутри.
1.3 Выбрать изначально менее шумный вентилятор, например испанский Soler & Palau?
и 2. Как подойти к размещению приточных и вытяжных решеток?
Вот текущее творчество:
Щас выходит, что приточная решетка и вытяжная располагаются достаточно близко.
В одном из постов предлагали задействовать вытяжку СУ, чтобы их разнести.
Юрий_Р написал :
Как лучше обеспечить шумоизоляцию вентилятора?
Потолок то и шумоизолировать
Юрий_Р написал :
... 1.2 Рассмотреть варианты вентилятора от того же systemair, только в шумозащищенном исполнении ...
Фигня полная. Размеры коробки неимоверные, а толку в этой шумоизоляции на 5 копеек. Но, в то же время, стОит довольно неплохо.
Юрий_Р написал :
... 1.3 Выбрать изначально менее шумный вентилятор, например испанский Soler & Palau? ...
У этих недостаток в том что типоразмер придется брать повыше (скорее всего) и скоростей вентилятора всего две. А те модели у которых она регулируется стоят дороже.
Юрий_Р написал :
... 2. Как подойти к размещению приточных и вытяжных решеток? ...
См.рис.
Юрий_Р написал :
.... В одном из постов предлагали задействовать вытяжку СУ, чтобы их разнести. ....
Стоило бы сделать вытяжку в кладовой вместо того чтобы в общедомой стояк впиндюривать выход от зонта. И так же сделать нормальную вытяжную вентиляцию из верхней зоны в кухне. Это бред что зонт ее заменит ...
Ну вот вам картинка. Так понятнее?
С хорошей приточкой эту вытяжку можно оставить естественной, а можно установить вытяжной и уменьшить мощность приточного.
Если нет тэнов подогрева, то приток только у дверей! Воздух хоть прогреется, когда будет через зал проходить, когда в спальне из притока будет дуть +/-0(нуль) это будет неприятно, гарантирую :)
Проходные для вытяжки под потолком, если что...
Последний вариант схемы товарища КИМ мне нравится больше всех.
Вопрос с шумо изоляцией не сложный,решается по месту.Если купите вент установку(они как правило не сильно шумят),можно и ее корпус дополнительно шумоизолировать и потолок сделать с шумо изоляцией,при покупке вентилятора конечно лучше выбрать сразу наименее шумный,а потом можно еще и шумоглушитель поставить и опять потолок шумо изолировать.
Забыл сказать,что домашние кондиционеры,что домашние вент установки,как правило шумят на максимальной скорости,а на этой скорости они работают временно(за час до прихода ребенка из школы),а потом переходят на минимальную скорость(это основной режим),а на минимальной скорости ничего не шумит вообще,главное воздуховоды не заужать(просто все по ГОСТу сделать).
Фигня полная. Размеры коробки неимоверные, а толку в этой шумоизоляции на 5 копеек. Но, в то же время, стОит довольно неплохо.
У этих недостаток в том что типоразмер придется брать повыше (скорее всего) и скоростей вентилятора всего две. А те модели у которых она регулируется стоят дороже.
См.рис.
Стоило бы сделать вытяжку в кладовой вместо того чтобы в общедомой стояк впиндюривать выход от зонта. И так же сделать нормальную вытяжную вентиляцию из верхней зоны в кухне. Это бред что зонт ее заменит ...
Ким, спасибо.
Вопрос по кухонной вытяжке.
На практике, может ли воздух удаляться при выключенной вытяжке?
Вот поэтому я и советую разграничить вытяжку и зонт в разные шахты, иначе вытяжки не будет как класса.
Либо зонт убрать совсем. Вот нафиг он нужен вообще?
Onsyi написал :
Вот поэтому я и советую разграничить вытяжку и зонт в разные шахты, иначе вытяжки не будет как класса.
Либо зонт убрать совсем. Вот нафиг он нужен вообще?
Мы как бы готовим на плите. И иногда что-то сгорает/подгорает. Поэтому в случае необходимости кухонная вытяжка очень полезная. Когда не готовим она ессно выключена.
Мой вопрос был в том, что часть людей придерживаются позиции, что в выключенном состоянии, она не способна пропускать воздух, и например подключить ее в штатную вент решетку квартиры на кухне, это все равно, что его закрыть. Вторая же часть говорит, что за счет купола, в моем случае он 80-90 см + выходная труба 160 мм позволят преодолеть сопротивление остановленного вентилятор и жироулавливающей решетки.
Вопрос к знатокам, так можно выключенную вытяжку приравнивать к вент решетки (пусть и расположенной на уровне 150 см), или же нет?