АЛЕКСЕЙ.
АЛЕКСЕЙ.
Местный

Регистрация: 01.02.2009

Липецк

Сообщений: 168

24.01.2015 в 13:39:10

В общем, может у кого опыт был установки БКН в систему центрального отопления. Например, http://www.evan.ru/product_sku/1965/

0
san-therm
san-therm
Резидент

Регистрация: 24.07.2014

Москва

Сообщений: 1537

24.01.2015 в 13:54:36

Смотря какие параметры ЦО. Если можно получить от ЦО не менее 60 град, то можно. Также нужно не загубить циркуляцию ЦО. И конечно это не для квартиры, только если у вас производственное помещение.

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11480

24.01.2015 в 14:16:16

АЛЕКСЕЙ.- главный вопрос - каким образом хотите согласовать оплату за отбор тепла от ЦО ?

0
АЛЕКСЕЙ.
АЛЕКСЕЙ.
Местный

Регистрация: 01.02.2009

Липецк

Сообщений: 168

25.01.2015 в 12:43:59

Извиняюсь, что пропал. В общем, имеется в наличии свой тепловой пункт, автоматизмрованный, так что лишнего украсть не получится.Работает на отопление и вентиляцию. ГВС берётся напрямую из теплосети. В помещении планируется кафе. Есть ТЗ от заказчика, где прописано на время ремонта теплосетей иметь БКН на 300л с эл.тэном. В связи с этим, пришла в голову идея использовать бойлер от теплосети, а на время ремонта греть его элэктрокотлом. И качество воды будет выше (что важно для кафе), и платить опять-же меньше. Вопрос в другом. Как поведёт себя БКН на ЦО, в плане надёжности?

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

25.01.2015 в 13:41:49

АЛЕКСЕЙ. написал : , и платить опять-же меньше.

Развивайте идею нагревать бойлер теплообменниками кондиционера и холодильника.

0
san-therm
san-therm
Резидент

Регистрация: 24.07.2014

Москва

Сообщений: 1537

25.01.2015 в 19:45:51

АЛЕКСЕЙ. написал : Как поведёт себя БКН на ЦО, в плане надёжности?

Проверьте допустимое давление для теплообменника - проходит, значит будет работать.

0
АЛЕКСЕЙ.
АЛЕКСЕЙ.
Местный

Регистрация: 01.02.2009

Липецк

Сообщений: 168

25.01.2015 в 19:56:07

san-therm написал : Проверьте допустимое давление для теплообменника - проходит, значит будет работать.

Тоже думал в этом направлени. Хотелось бы знать как поведёт себя медный теплообменник на ЦО.

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11480

26.01.2015 в 00:34:22

АЛЕКСЕЙ. написал : ... как поведёт себя медный теплообменник на ЦО.

Его долговечность будет зависеть от качества подготовленного теплоносителя, если теплоснабжающая организация строго следит за хим. параметрами и своевременно ежегодно промывает систему - прослужит лет пять-семь. Лучшим вариантом, для данного случая полагаю будет подключение по независимой схеме через пластинчатый теплообменник с обязательной установкой коммерческого узла теплового учёта. Потому как

АЛЕКСЕЙ. написал : В помещении планируется кафе.

а для более полного понимания, почитайте СП 41-101-95

0
АЛЕКСЕЙ.
АЛЕКСЕЙ.
Местный

Регистрация: 01.02.2009

Липецк

Сообщений: 168

26.01.2015 в 19:51:15

Tehnik-san, узел учёта есть.ТП спроектированный согласно СП 41-101-95 то же. А в теплообменниках разве не медь? В общем качество теплоносителя у нас достаточно неплохое. В старом фонде ГВС берётся напрямую из теплосети. Весь вопрос в долговечности меди. В принципе, я думаю, что для меди страшен песок, но эта проблема решаема установкой фильтра

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

26.01.2015 в 20:19:22

АЛЕКСЕЙ. написал : В общем качество теплоносителя у нас достаточно неплохое. В старом фонде ГВС берётся напрямую из теплосети.

Если ГВС берется из теплосети, то успеют ли пополнять расход носителя новым носителем, освобождённым от растворённого воздуха? Это был риторический вопрос. Постоянная подпитка системы свежей водой делает медь опасной для стальных элементов системы.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

27.01.2015 в 09:16:11

АЛЕКСЕЙ. написал : я думаю, что для меди страшен песок

Неправильно думаете. Ключевые слова - "электрохимическая коррозия". http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=31426&p=391076&viewfull=1#post391076