12.03.2017 в 07:54:30
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
12.03.2017 в 11:27:14
BV написал:
КАТРАН написал: Заканчивается все сливом в клапан МакАльпайн.
Клапан герметичен. Подключение к нему без разрыва струи (воронки) - по сути то же самое, что опустить конец дренажа в воду - будет воздушный пузырь и внутренний блок может потечь.
Т.е. на фото - как НЕ надо делать.
Жду стаю летящих в меня тапок ;)
BV,
Клапан герметичен до момента попадания первой капли влаги,которая его открывает,так что не надо бузеть не по теме. Без разрыва струи этот клапан прекрасно справляется со всеми обязанностями,не хрюкает как HEPVO и никакого перелива Вб не наблюдается,так что Ваши сравнения не правильны,лужа с водой и клапан МакАльпайн-это совершенно разные вещи.
12.03.2017 в 14:36:02
КАТРАН написал: Клапан герметичен до момента попадания первой капли влаги,которая его открывает,
"Капля" должна продавить пружину, так что не капля
КАТРАН написал: так что не надо бузеть не по теме.
Еще как по теме - просто включите голову и дочитайте до конца.
Вот интересный набор картинок - Вам как установщику он ДОЛЖЕН быть знаком, т.к. это АЗЫ установки
Ответьте на простой вопрос: Допустимо-ли делать дренаж как на рис 3? да/нет? Или на рис 4 ? да/нет?
Разговор продолжим после Вашего ответа ;)
12.03.2017 в 14:44:24
BV написал: Разговор продолжим после Вашего ответа ;)
Это кому вопрос ?
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
12.03.2017 в 15:53:22
Бориска66 написал: Это кому вопрос ?
Естественно к Катрану (Прикол в том, что ту же самую картинку прицепил, не прочитав твоего поста выше - вообще его не видел )
12.03.2017 в 15:58:38
Бориска66 написал: BV написал: Жду стаю летящих в меня тапок ;)
Да пожалуйста:
Для наглядности рис.3, 4 ...
Это не тапки, а пряники :)
12.03.2017 в 17:49:37
BV написал:
КАТРАН написал: Клапан герметичен до момента попадания первой капли влаги,которая его открывает,
"Капля" должна продавить пружину, так что не капля
КАТРАН написал: так что не надо бузеть не по теме.
Еще как по теме - просто включите голову и дочитайте до конца.
Вот интересный набор картинок - Вам как установщику он ДОЛЖЕН быть знаком, т.к. это АЗЫ установки
Ответьте на простой вопрос: Допустимо-ли делать дренаж как на рис 3? да/нет? Или на рис 4 ? да/нет?
Разговор продолжим после Вашего ответа ;)
BV, На рис 3,4 показан недопустимый вариант,а какое отношение он имеет к моему фото?!Неужели кому то с большим количеством сообщений кажется,что они одинаковые?!
12.03.2017 в 18:03:14
КАТРАН написал: На рис 3,4 показан недопустимый вариант,
Отлично! Есть еще вопрос: "Бывает-ли так что эти варианты в некоторых случаях нормально работают? Бывает-ли так, что эти варианты какое-то время работают, а потом перестают?"
КАТРАН написал: а какое отношение он имеет к моему фото?
Подумайте, какой общий физический принцип объединяет рис3,4 и Ваше техническое решение?
КАТРАН написал: !Неужели кому то с большим количеством сообщений кажется,что они одинаковые?!
Не кому-то, а мне. И не кажется, а я знаю. И не одинаковые, а имеют общий принцип. А вот кажется именно Вам ;)
12.03.2017 в 18:17:37
BV, Горе от ума! Отвечу сразу,что это сделано мной около 3 лет назад,в помещении зубной клиники,где море народа бегает,кондеры работают с ранней весны и до поздней осени,круглосуточно!И за эти 3 года ни одного нарекания на эту систему слива НЕ БЫЛО! Все остальное можно считать флудом. Неправильно собранная канализация очень быстро начинает течь,долго ждать не надо. Клапан МакАльпайн открывается приблизительно с нескольких грамм воды,пружинка там очень тонкая и никакого сопротивления даже без видимого разрыва струи он совершенно не оказывает,хотя разрыв струи может и происходить,внутри этого клапана,(при небольшом конденсато образовании).Ну а в моем случае есть еще вторая трасса дренажа,по которой сквозняк гуляет ну о чем речь вообще?!Просто так,потрепаться??
12.03.2017 в 18:39:38
КАТРАН написал: Просто так,потрепаться??
Отчего же, в инструкции по монтажу ко всему оборудованию подобного типа есть точно такая же картинка, и она там не зря ... :nо:
Случаи, когда подобный косяк исправно эксплуатируется действительно есть, но они редкость, а соблюдать инструкцию по монтажу - это гарантия исправной и долгой работы оборудования без артефактов ...
Крики вроде: "Да у меня так много где работает" не актуальны ввиду наличия ошибок в исполнении конструктива ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу