КАТРАН написал: А зачем?

Ну ты же себя позиционируешь как "профи" ...

Должен знать, али не должен ?

Или : И так сойдет ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

04.04.2017 в 09:34:55

#5985183

Я знаю и применяю эти знания на практике и переубеждать теоретиков просто нет времени,у меня работа каждый день.

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

04.04.2017 в 11:14:26

#5985294

КАТРАН, знал бы, написал бы, ты когда знаешь (или думаешь, что знаешь), всегда пишешь, а так просто съезжаешь, не имея нормального ответа ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

05.04.2017 в 00:01:57

#5986178

Бориска66, На этом форуме,Я рассказываю интересного в 100раз больше тебя и в данной теме рассказывается уже много лет назад опробированная ситуация и нет смысла еще и теорию разжевывать,все прекрасно работает,даже с небольшим заужением.В реальной ситуации,если сложить все за и против,вреда от этого заужения гораздо меньше,чем от залома обычного дренажного шланга в вместе изгиба ,пореза обычного шланга краем шпателя мама-брат штукатуров,провисов обычного шланга,металлопласт лишен всех этих недостатков при грубо одинаковой цене,поэтому мне смешно смотреть на твои потуги меня в чем-то переубедить,уже поздно.

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

05.04.2017 в 08:17:19

#5986289

КАТРАН написал: ,все прекрасно работает,даже с небольшим заужением.В реальной ситуации,если сложить все за и против,вреда от этого заужения гораздо меньше,чем от залома обычного дренажного шланга в вместе изгиба

А ты походу даже вопроса не понял ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

05.04.2017 в 12:55:44

#5986527

В жизни важен итог...

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

05.04.2017 в 17:53:09

#5986812

КАТРАН написал: В жизни важен итог...

КАТРАН, ну да, в итоге ты даже вопроса не понял ... ;)

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
144dima

Местный

Регистрация: 10.02.2014

Нижний Новгород

Сообщений: 174

04.08.2017 в 19:47:18

#6080563

Апну тему,прошу сильно не ругать) Сегодня в нашем городе был зафиксирован уникальный способ соединения двух труб металлопластиковых,посредством втулки пластиковой приклепанной двумя стальными заклепками.) Проработало это года 4 и забивавлось каждое лето,теперь устранено:

0
Аватар пользователя
Macki-Messer

Местный

Регистрация: 12.02.2012

Москва

Сообщений: 177

21.08.2017 в 15:33:56

#6091619

Прошу совета: Сделали отвод конденсата под раковину, вот теперь думаю, как подключить. Подойдут ли тонкие ПВХ трубки 1/4 или 3/8 для подключения к сливной магистрали к трубе выше раковинного сифона? Есть ли тут ограничения по минимальному сечению? Вообще есть какие то подводные камни? Посмотрел готовые сифоны, так они там для подключения уже к самой канализации... И диаметры там такие, что можно 10л/секунду сливать...

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

21.08.2017 в 18:10:00

#6091772

Macki-Messer написал: Посмотрел готовые сифоны, так они там для подключения уже к самой канализации... И диаметры там такие, что можно 10л/секунду сливать...

Все верно, большой диаметр нужен для компенсации капиллярного эффекта ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
Macki-Messer

Местный

Регистрация: 12.02.2012

Москва

Сообщений: 177

22.08.2017 в 14:36:18

#6092247

а мне показалось, что только для удобства подключения к стандартным трубным соединениям типа 30/40/50... Диаметр можно обеспечить и внутри корпуса-колбы с мембраной...

0
Аватар пользователя
Macki-Messer

Местный

Регистрация: 12.02.2012

Москва

Сообщений: 177

27.08.2017 в 14:56:37

#6096556

Как вам такое решение?

0
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

29.08.2017 в 09:30:10

#6098025

Macki-Messer, Теоретически правильное, практически - нет. Представьте ситуацию, дети съели полпорции еды, остальное выкинули при мытье посуды, забили сифон и включили кондер и вода с него пойдёт через край. Для кондера лучше отдельный сифон и в вашем случае поставить тройник и вставить в него.

0
Аватар пользователя
Macki-Messer

Местный

Регистрация: 12.02.2012

Москва

Сообщений: 177

29.08.2017 в 13:50:57

#6098297

КАТРАН, спасибо за мнение. В теории согласен, но практика показывает, что промывка обратно осмотической мембраны выдает на уровне поллитра в час, при этом стандартно подключается к раковине. Это же касается и слива от посудомоечной машины. Хотелось бы пренебречь этим аргументом, но не получается. Где бы эти тройники посмотреть на канализационный слив!?

0
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

31.08.2017 в 00:05:14

#6099694

Macki-Messer, У Вас белый Шланг от серого сифона вставляется в канализационную трубу, в это место вставляете обычный канализационный тройник, у вас появилось два отверстия, в одно теперь сливается раковина, а вот в другое, через сухой гидрозатвор-конденсат с кондиционера. Теперь засор в сифоне раковины никому не мешает.

0
Аватар пользователя
Macki-Messer

Местный

Регистрация: 12.02.2012

Москва

Сообщений: 177

31.08.2017 в 11:01:53

#6099903

ок, поищу такой. спасибо за наводку.

0
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

04.09.2017 в 22:36:14

#6103576

Macki-Messer, Пожалуйста. HL-21,hepvo,McAlpine и тд и тп.

0
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

13.09.2017 в 21:40:18

#6110640

Ещё несколько наглядных фото о неприемлимости обычной гофры для слива конденсата. Балкон, окна чётко на юг и через несколько лет гофра превратилась в лохмотья. С помощью переходника перешёл на металлопластиковой и все прекрасно работает и уже через несколько лет не развалится.

0
Аватар пользователя
144dima

Местный

Регистрация: 10.02.2014

Нижний Новгород

Сообщений: 174

15.09.2017 в 14:26:27

#6112046

КАТРАН, а если изолентой перемотать переход,не получится?

0
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

15.09.2017 в 21:37:11

#6112352

144dima, Запросто все получится, только замуровывать в стену или утеплитель такое соединение не есть хорошо, ты попробуй опрессовать водой или воздухом свою изоленту-все полопается на 2 атмосферах прямо сразу после намотки, а что будет с изолентойчерез несколько лет? - она сама разматывается, вообщем эта тема не для любителей изоленты, а для тех, кому нужно чуть дороже, но лучше.

0
Аватар пользователя
Robert Dahlstrom

Местный

Регистрация: 19.09.2017

Петропавловск

Сообщений: 4

19.09.2017 в 12:10:13

#6114954

Полезно)

0
Аватар пользователя
144dima

Местный

Регистрация: 10.02.2014

Нижний Новгород

Сообщений: 174

19.09.2017 в 21:01:51

#6115432

КАТРАН, ты превзошел всех. Дренаж на бытовухе еще никто не опрессовывал. Теперь давай тему как проверить сопротивление изоляции.

0
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

20.09.2017 в 08:17:49

#6115675

144dima, Мегаомметром.

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

20.09.2017 в 08:57:25

#6115703

КАТРАН написал: Мегаомметром.

Ух как, и расскажи как прибором пользоваться ... А он у тебя вообще есть ?

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

23.09.2017 в 21:54:00

#6118327

Бориска66, Последний раз им пользовался лет 25 назад,где то на чердаке валяется,сбоку ручка,как от патефона,ты такие мог уже не застать.

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

23.09.2017 в 23:31:45

#6118391

КАТРАН, я таким как раз часто пользуюсь, более того, он у меня еще и поверенный в Ростесте ...

Вот пример, даже на видео попал:

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
144dima

Местный

Регистрация: 10.02.2014

Нижний Новгород

Сообщений: 174

25.09.2017 в 10:53:10

#6119123

КАТРАН написал: Бориска66, Последний раз им пользовался лет 25 назад,где то на чердаке валяется,сбоку ручка,как от патефона,ты такие мог уже не застать.

КАТРАН, ты не проверяешь сопротивление изоляции??? :nо:
Вот это залет. Еще скажи что не заполняешь лист запуска. Как же так. :eek:

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

25.09.2017 в 11:32:30

#6119143

144dima написал: ты не проверяешь сопротивление изоляции???

Я почему-то уверен, что и мегомметра у нет и никогда не было, писанул так, чисто, чтобы авторитетней выглядеть ... "Понты дороже денег!" (С) ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

26.09.2017 в 00:42:41

#6119670

Бориска66, Бестолковая уверенность.

0
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

26.09.2017 в 01:04:05

#6119681

144dima написал:

КАТРАН написал: Бориска66, Последний раз им пользовался лет 25 назад,где то на чердаке валяется,сбоку ручка,как от патефона,ты такие мог уже не застать.

КАТРАН, ты не проверяешь сопротивление изоляции??? :nо:
Вот это залет. Еще скажи что не заполняешь лист запуска. Как же так. :eek:

144dima, Ваш сарказм меня не трогает ни сколько. Работал Я в Вашем Нижнем Новгороде, (центр Ваз, Нижегородская ярмарка, элитные квартиры в верхней части,казино Джордан,парнас-мне скучно, уехал в Москву и то чем Я сейчас здесь занимаюсь Вам не светит, хотя может, если серьёзней относится к работе. То, что Бориска66 любит ремонтировать, Я люблю делать с нуля, мне как то интересней, на фото инновационный центр сколково, технический этаж, узлы ввода.