08.03.2017 в 11:36:26
#5958162
Вчера забыл последнее фото прилепить.Заканчивается все сливом в клапан МакАльпайн.
12.03.2017 в 00:52:24
#5961795
Видео работы клапана МакАльпайн:
!#[
12.03.2017 в 03:04:41
#5961878
КАТРАН написал: Заканчивается все сливом в клапан МакАльпайн.
Клапан герметичен. Подключение к нему без разрыва струи (воронки) - по сути то же самое, что опустить конец дренажа в воду - будет воздушный пузырь и внутренний блок может потечь.
Т.е. на фото - как НЕ надо делать.
Жду стаю летящих в меня тапок ;)
12.03.2017 в 07:54:30
#5961917
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
12.03.2017 в 11:27:14
#5962017
BV написал:
КАТРАН написал: Заканчивается все сливом в клапан МакАльпайн.
Клапан герметичен. Подключение к нему без разрыва струи (воронки) - по сути то же самое, что опустить конец дренажа в воду - будет воздушный пузырь и внутренний блок может потечь.
Т.е. на фото - как НЕ надо делать.
Жду стаю летящих в меня тапок ;)
BV,
Клапан герметичен до момента попадания первой капли влаги,которая его открывает,так что не надо бузеть не по теме. Без разрыва струи этот клапан прекрасно справляется со всеми обязанностями,не хрюкает как HEPVO и никакого перелива Вб не наблюдается,так что Ваши сравнения не правильны,лужа с водой и клапан МакАльпайн-это совершенно разные вещи.
12.03.2017 в 14:36:02
#5962187
КАТРАН написал: Клапан герметичен до момента попадания первой капли влаги,которая его открывает,
"Капля" должна продавить пружину, так что не капля
КАТРАН написал: так что не надо бузеть не по теме.
Еще как по теме - просто включите голову и дочитайте до конца.
Вот интересный набор картинок - Вам как установщику он ДОЛЖЕН быть знаком, т.к. это АЗЫ установки
Ответьте на простой вопрос: Допустимо-ли делать дренаж как на рис 3? да/нет? Или на рис 4 ? да/нет?
Разговор продолжим после Вашего ответа ;)
12.03.2017 в 14:44:24
#5962198
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
12.03.2017 в 15:53:22
#5962245
Бориска66 написал: Это кому вопрос ?
Естественно к Катрану (Прикол в том, что ту же самую картинку прицепил, не прочитав твоего поста выше - вообще его не видел )
12.03.2017 в 15:58:38
#5962251
Бориска66 написал: BV написал: Жду стаю летящих в меня тапок ;)
Да пожалуйста:
Для наглядности рис.3, 4 ...
Это не тапки, а пряники :)
12.03.2017 в 17:49:37
#5962383
BV написал:
КАТРАН написал: Клапан герметичен до момента попадания первой капли влаги,которая его открывает,
"Капля" должна продавить пружину, так что не капля
КАТРАН написал: так что не надо бузеть не по теме.
Еще как по теме - просто включите голову и дочитайте до конца.
Вот интересный набор картинок - Вам как установщику он ДОЛЖЕН быть знаком, т.к. это АЗЫ установки
Ответьте на простой вопрос: Допустимо-ли делать дренаж как на рис 3? да/нет? Или на рис 4 ? да/нет?
Разговор продолжим после Вашего ответа ;)
BV, На рис 3,4 показан недопустимый вариант,а какое отношение он имеет к моему фото?!Неужели кому то с большим количеством сообщений кажется,что они одинаковые?!
12.03.2017 в 18:03:14
#5962408
КАТРАН написал: На рис 3,4 показан недопустимый вариант,
Отлично! Есть еще вопрос: "Бывает-ли так что эти варианты в некоторых случаях нормально работают? Бывает-ли так, что эти варианты какое-то время работают, а потом перестают?"
КАТРАН написал: а какое отношение он имеет к моему фото?
Подумайте, какой общий физический принцип объединяет рис3,4 и Ваше техническое решение?
КАТРАН написал: !Неужели кому то с большим количеством сообщений кажется,что они одинаковые?!
Не кому-то, а мне. И не кажется, а я знаю. И не одинаковые, а имеют общий принцип. А вот кажется именно Вам ;)
12.03.2017 в 18:17:37
#5962430
BV, Горе от ума! Отвечу сразу,что это сделано мной около 3 лет назад,в помещении зубной клиники,где море народа бегает,кондеры работают с ранней весны и до поздней осени,круглосуточно!И за эти 3 года ни одного нарекания на эту систему слива НЕ БЫЛО! Все остальное можно считать флудом. Неправильно собранная канализация очень быстро начинает течь,долго ждать не надо. Клапан МакАльпайн открывается приблизительно с нескольких грамм воды,пружинка там очень тонкая и никакого сопротивления даже без видимого разрыва струи он совершенно не оказывает,хотя разрыв струи может и происходить,внутри этого клапана,(при небольшом конденсато образовании).Ну а в моем случае есть еще вторая трасса дренажа,по которой сквозняк гуляет ну о чем речь вообще?!Просто так,потрепаться??
12.03.2017 в 18:39:38
#5962461
КАТРАН написал: Просто так,потрепаться??
Отчего же, в инструкции по монтажу ко всему оборудованию подобного типа есть точно такая же картинка, и она там не зря ... :nо:
Случаи, когда подобный косяк исправно эксплуатируется действительно есть, но они редкость, а соблюдать инструкцию по монтажу - это гарантия исправной и долгой работы оборудования без артефактов ...
Крики вроде: "Да у меня так много где работает" не актуальны ввиду наличия ошибок в исполнении конструктива ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
12.03.2017 в 18:43:32
#5962467
КАТРАН написал: Отвечу сразу,что это сделано мной около 3 лет назад,в помещении зубной клиники,где море народа бегает,кондеры работают с ранней весны и до поздней осени,круглосуточно!И за эти 3 года ни одного нарекания на эту систему слива НЕ БЫЛО!
Один, или даже 100 случаев не критерий, что такое решение будет работать всегда. Я уже Вас спросил:
BV написал: Есть еще вопрос: "Бывает-ли так что эти варианты в некоторых случаях нормально работают? Бывает-ли так, что эти варианты какое-то время работают, а потом перестают?"
Вы не ответили.... Или ответ вот этот:
КАТРАН написал: Неправильно собранная канализация очень быстро начинает течь,долго ждать не надо.
Если заменить "канализация" на "дренаж"?
КАТРАН написал: Клапан МакАльпайн открывается приблизительно с нескольких грамм воды
Вы раньше писали, что с одной капли ;)
КАТРАН написал: пружинка там очень тонкая и никакого сопротивления....он совершенно не оказывает
Пружина есть - значит есть и КАКОЕ-ТО сопротивление, так? То что вентиляция в помещении может быть " с подпором" - "не, такого никогда не бывает"? :)
КАТРАН написал: даже без видимого разрыва струи
Кстати, как понимаете разрыв струи? Не в контексте защиты от бактерий из канализации.
КАТРАН написал: Ну а в моем случае есть еще вторая трасса дренажа,по которой сквозняк гуляет ну о чем речь вообще?!
Про вторую трассу пока не обсуждали, как организована - на фото не видно. Может помогает, может нет - смотря как подключена.
КАТРАН написал: Горе от ума!
КАТРАН написал: Все остальное можно считать флудом.
КАТРАН написал: Просто так,потрепаться??
Если чье-то мнение не совпадает с Вашим - то оно неправильное и переходим на личности? Что-ж, это характеризует собеседника ;) И лучшее средство борьбы - это отрицание, и кидание тапками, вместо того, чтобы просто подумать, и возможно чему-то научиться?
12.03.2017 в 18:55:09
#5962476
Бориска66 написал: Случаи, когда подобный косяк исправно эксплуатируется действительно есть, но они редкость,
Ну даже не редкость когда нормально работает - в этих случаях есть как минимум одно общее условие, при котором будет работать
12.03.2017 в 19:04:34
#5962488
BV написал: в этих случаях есть как минимум одно общее условие, при котором будет работать
Есть, но подождем "мастера" его обозначить ... :)
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
12.03.2017 в 19:52:16
#5962537
BV, Бориска66,
Пойдем от противного.
Приведите мне пример,реальный,а не фантазийный,когда подключенные таким образом два сплита переливаются?!
12.03.2017 в 20:12:03
#5962571
КАТРАН написал: Приведите мне пример,реальный,а не фантазийный,когда подключенные таким образом два сплита переливаются?!
Давайте с одним разберемся. С двумя - должно работать нормально на 99,9%. Поправлюсь - к последнему фото с тройником - претензий нет. Проблема - когда на дренаже висит один кондей.
12.03.2017 в 20:18:12
#5962581
Есть масса примеров когда переливались кондеи с незначительным (чуть больше одного диаметра) перегибом/контруклоном трассы - по сути то же самое, что с клапаном. Есть примеры с дренажом кинутым в ведро - там же вода, которая "никакого сопротивления совершенно не оказывает" ;) ... однако .....
12.03.2017 в 20:26:28
#5962599
BV написал:
КАТРАН написал: Приведите мне пример,реальный,а не фантазийный,когда подключенные таким образом два сплита переливаются?!
Давайте с одним разберемся. С двумя - должно работать нормально на 99,9%. Поправлюсь - к последнему фото с тройником - претензий нет. Проблема - когда на дренаже висит один кондей.
BV,
С двумя кондеями вообще все супер работает,разобрались,теперь приведите мне конкретный пример,когда один кондей,подключенный к такому клапану не работал,я сейчас дам ссылку на успешную работу именно такого варианта,причем кондер там стоит 12,на 3500 Вт холода,конденсата дает и мало и много и все прекрасно работает.
12.03.2017 в 20:37:32
#5962620
BV,
С двумя кондеями все супер работает,разобрались. С одним все так же хорошо,никакой аналогии с картинками нет даже близко.Приведите мне опять конкретный пример переливающегося одиночного кондея подключенного к клапану McAlpine сразу,без разрыва cтруи?
12.03.2017 в 20:59:54
#5962650
КАТРАН написал: С одним все так же хорошо,никакой аналогии с картинками нет даже близко.Приведите мне опять конкретный пример переливающегося одиночного кондея подключенного к клапану McAlpine сразу,без разрыва cтруи?
Э нет, если какой рахит всем хвастает, что он подымал штангу весом в тонну - то это он должен доказать, что он ее подымал а не наоборот ...
Тебе привели два человека вырезки из инструкции по установке ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
12.03.2017 в 21:21:54
#5962680
Бориска66,
Мне нужны не вырезки из картинок ,а реальные отрицательные отзывы,есть хоть один перелив Вб при сливе дренажа в клапан МакАльпайн без разрыва струи?!
12.03.2017 в 21:27:45
#5962686
КАТРАН написал: Мне нужны не вырезки из картинок
Это рекомендации производителя, для тебя это не аргумент ?
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
12.03.2017 в 22:36:39
#5962767
Бориска66, Повторяю для непонятливых,хоть один случай перелива дренажа подключенного к клапану МакАльпайн без разрыва струи есть?!
12.03.2017 в 22:44:44
#5962782
КАТРАН написал: С одним все так же хорошо,никакой аналогии с картинками нет даже близко.
Чем отличается клапан от конца дренажа, опущенного в воду на 1см? И тут и там конец шланга заткнут, не так-ли?
КАТРАН написал: С двумя кондеями все супер работает,разобрались.
Почти разобрались. Работает, но "почему"? :)
03.04.2017 в 10:32:55
#5984000
На нижеприведенных фото еще одно соединение дренажной трубы для кондиционера с металлопластиковой,сделано специально,чтобы исключить будущее провисание.Переходник стоит на почти вертикальном участке и вреда от заужения канала намного меньше,чем от провисания обычного шланга.Да и барабанить по отливам соседей такой слив не будет,потому что отходит от края балкона далеко.
03.04.2017 в 11:02:37
#5984028
Смотри ка а КАТРАН, так и гнет свою линию, не отвечая на вопрос, а чего так позвольте спросить ?
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
03.04.2017 в 12:37:45
#5984138
Бориска66, А зачем?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу