Гарыныч написал 22.04.2026 в 21:00
Только у меня 16мм металлопласт очень плотно входит в отвод от кондиционера.
Возьмите МП20, и отвод кондиционера плотно войдет в эту трубу. Только фаску сделайте внутри трубы.
22.04.2026 в 21:42:32
Гарыныч написал 22.04.2026 в 21:00
Только у меня 16мм металлопласт очень плотно входит в отвод от кондиционера.
Возьмите МП20, и отвод кондиционера плотно войдет в эту трубу. Только фаску сделайте внутри трубы.
22.04.2026 в 21:53:26
BV написал 22.04.2026 в 21:35
Для бытовых комнатных моделей внутренний диаметр 16мм и минимальный уклон 0.01 (лучше 0.02 .....МП16 с внутренним диаметром 12 на практике работает нормально и проблемы не появляются.
Там стекает теплая вода полная пыли и живых микробов и всякого такого. Ставьте себе что хотите - но людям зачем такую глупость советовать??
Narrenfreiheit
22.04.2026 в 22:49:26
MADONNA написал 22.04.2026 в 21:53
теплая вода
Прохладная
MADONNA написал 22.04.2026 в 21:53
но людям зачем такую глупость советовать??
Еще не забудьте написать, что производители кондишенов советуют глупости в своих инструкциях и вы их сжигаете, как ГОСТы и ПУЭ.
В вашем лексиконе есть аналоги слов "глупости" и "безумие"? )
22.04.2026 в 23:30:06
BV написал 22.04.2026 в 22:49
штатный шланг 5-12, и вся эта пыль, микробы и ВСЯКОЕ ТАКОЕ стекают по миллионам шлангов
Довольно частая причина вызова мастера по кондеям - «кондиционер течет» При этом портятся стены и другие интерьерные элементы. Если кондей просто сломался - то хотя бы отделка не страдает. У меня например в гостинной несколько раз тёк, потом меня это взбесило - и поставила помпу. А так через сезон - намокшая стена и промывка дренажа. Причем не каждый год. Сейчас уже лет семь как не беспокоит. Маленький уклон - по другому никак (точнее не догадалась сразу правильно спланировать) Остальные работают четко.
Narrenfreiheit
23.04.2026 в 15:14:15
MADONNA написал 22.04.2026 в 23:30
У меня например в гостинной несколько раз тёк,
Похоже вы так и не нашли контруклон с сифоном из трубки дренажа. Бороскоп в помощь...
23.04.2026 в 21:34:01
BV написал 23.04.2026 в 15:14
Похоже вы так и не нашли контруклон с сифоном из трубки дренажа. Бороскоп в помощь...
В очередной раз вы демонстрируете собственную некомпетентность и незнание предмета обсуждения. Трубка дренажа изнутри покрыта слизью, плесенью и всяким шлаком. Причем дно (нижняя часть) может быть чистой и по ней стекает вода. Однако, если кондиционер используется постоянно - происходит отложение шлака по границе воды (образно) как бы образуя «берега» потока. И вот к ним начинает липнуть всяко-разное, и так до момента когда сила тяжести (высота столба воды) недостаточна для преодоления сил поверхностного натяжения. Вроде труба свободна - а вода по ней течет только при достижения определенной высоты (напора) Проблема снимается проливкой ПАВом или фери. 1 см/метр или 2 - все одно очень маленький уклон, поэтому я и говорила про необходимость создания разгонного участка (вертикальный опуск) - но не всегда это возможно (например если трасса проходит над окном или дверным проемом) и расстояние от лотка сбора дренажа в БВ не намного выше препятствия. Но вы конечно самый умный и все знаете за других. А зачем эндоскоп называть бороскопом? Все равно ни тем и ни этим не видно, передняя линза на первых 10 сантиметрах пути запачкается.
Narrenfreiheit
23.04.2026 в 21:36:40
MADONNA написал 23.04.2026 в 21:34
В очередной раз вы демонстрируете собственную некомпетентность и незнание предмета обсуждения. Трубка .....
Если нет возможности увеличить уклон физически, нужно убирать причину «прилипания» — биообрастание. Механическая прочистка ёршиком тут малоэффективна, нужна химия.
23.04.2026 в 21:50:26
Виктор198940 написал 23.04.2026 в 21:36
Если нет возможности увеличить уклон физически, нужно убирать причину «прилипания» — биообрастание. .....
Если не забывать в начале сезона промывать и основательно заливать жидким мылом - то на сезон хватает. Хотя возможно от интенсивности зависит - если БВ на кухне, пиши пропало… наверно раз в месяц надо проливать ПАВом или щелочью.
Narrenfreiheit
23.04.2026 в 22:19:04
MADONNA написал 23.04.2026 в 21:34
Трубка дренажа изнутри покрыта слизью, плесенью и всяким шлаком. Причем дно (нижняя часть) может быть чистой и по ней стекает вода. Однако, если кондиционер используется постоянно - происходит отложение шлака по границе воды (образно) как бы образуя «берега» потока. И вот к ним начинает липнуть всяко-разное
Теория интересная. Весь вопрос в количестве отложений.
MADONNA написал 23.04.2026 в 21:34
так до момента когда сила тяжести (высота столба воды) недостаточна для преодоления сил поверхностного натяжения.
Даже если так - поршень из воды медленно поедет вниз...
Основная проблема достаточно узкое отверстие из корыта (там как раз и действует силы поверхностного натяжения) + хотя бы небольшой контруклон с заполнением сечения трубы.
MADONNA написал 23.04.2026 в 21:34
Вроде труба свободна - а вода по ней течет только при достижения определенной высоты (напора)
Это признак контруклона на трассе. В корыте очень небольшая высота столба и она не может через пузырь воздуха продавить сифон на трассе. То же самое, если выход трассы опущен в воду.
MADONNA написал 23.04.2026 в 21:34
Проблема снимается проливкой ПАВом или фери.
Меньше поверхностное натяжение на выходе лотка. Трубка тоже немного пр очищается, но ПАВ слизь не уберет. Био - слизь, плесень уберет перекись или хлор.
MADONNA написал 23.04.2026 в 21:34
необходимость создания разгонного участка (вертикальный опуск) -
Он не поможет. Сифон после него, а в опуске пузырь воздуха - он не весит как вода.
MADONNA написал 23.04.2026 в 21:34
расстояние от лотка сбора дренажа в БВ не намного выше препятствия.
Немного не так. Высота столба воды в лотке - 10-15мм, высота минимального сифона на трассе такая же примерно.
MADONNA написал 23.04.2026 в 21:34
А зачем эндоскоп называть бороскопом?
Нашли к чему прикопаться - и так и этак называют.
MADONNA написал 23.04.2026 в 21:34
Все равно ни тем и ни этим не видно, передняя линза на первых 10 сантиметрах пути запачкается.
Направляющая + пролив водой.
Для того чтобы узнать есть контруклон или нет - эндоскоп не нужен.
К слову, есть очень простое и дешевое решение, чтобы контруклон/сифон не приводил к течи из лотка. Но обычно ставят помпы)
MADONNA написал 23.04.2026 в 21:34
В очередной раз вы демонстрируете собственную некомпетентность и незнание предмета обсуждения.
Вы бы лучше свою компетентность повышали и поменьше кидали говно на вентилятор.
MADONNA написал 23.04.2026 в 21:34
Но вы конечно самый умный и все знаете за других.
Если другие - это вы - то насчет контруклона предположения. Но можете проверить - как именно - догадаетесь сами.
24.04.2026 в 00:09:36
BV написал 23.04.2026 в 22:19
К слову, есть очень простое и дешевое решение, чтобы контруклон/сифон не приводил к течи из лотка.
Какое?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу