05.02.2015 в 17:30:40
Да, планирую более глубокие изменения. Посидев и немного поразмыслив нарисовал схемку и разделил всю электрику на следующие группы:
Гр1. - варочная поверхность и вытяжка, кабель 3х6; Гр2. - духовой шкаф, кабель 3х2,5; Гр3. - розетки кухни, 1 шт. (чайник), кабель 3х2,5; Гр4. - розетки кухни, 2 шт. (микроволновка, мультиварка и прочие приборы), кабель 3х2,5; Гр5. - розетка ванной комнаты, стиральная машина, полотенцесушитель, кабель 3х2,5; Гр6. - розетки комнаты, кабель 3х2,5; Гр7. - холодильник, кабель 3х2,5; Гр8. - свет, кабель 3х2,5 + 3x1,5; Гр9. - роутер, регистратор, домофон, дверной звонок, кабель 3х2,5.
Варочная у меня уже куплена, в документации написано, что её мощность - 7кВт, можно ли на её линию еще вытяжку подключить?
Вчера появилось свободное время днем, начал тянуть кабель (красные линии на схеме) и пробурил несколько отверстий для розеток, положил начало бесконечности так сказать :) Остался самый главный и не совсем ясный для меня вопрос - на какие автоматы и УЗО посадить все мои группы? :help
06.02.2015 в 10:30:10
RobinBad написал : Варочная у меня уже куплена, в документации написано, что её мощность - 7кВт, можно ли на её линию еще вытяжку подключить?
Нет. Вытяжку подключайте к линии 2.5 квадрата на розетки фартука... ну или может еще варианты удобные есть...
06.02.2015 в 11:06:58
Подключите вытяжку к чайнику! Посудомойки нет? Если есть её крутые электрики тоже отдельно подключают:)
И группу 9 можно 1,5 питать.
Электрик в Екатеринбурге
06.02.2015 в 23:34:47
RobinBad написал : Остался самый главный и не совсем ясный для меня вопрос - на какие автоматы и УЗО посадить все мои группы
На сечение 1,5мм2 АВ 10А на сечение 2,5мм2АВ 16А на сечение 6мм2 32А 2-3Узо 63А30мА,будет достаточно,для ваших 9 линий.
13.08.2015 в 15:18:46
Добрый день! Нарисовал схемку щитка, решил подключить стиральную машинку к отдельному автомату, таким образом у меня получилось 10 групп. Покритикуйте пожалуйста на предмет правильности! Правильные ли номиналы я выбрал для УЗО и автоматов? :help
13.08.2015 в 15:42:44
RobinBad написал : Правильные ли номиналы я выбрал для УЗО и автоматов? [Прошу помощи]
УЗО номиналом 63/0.01 у брендов нет. Самое "большое" это 25/0.01
Да и лично на мой вкус я бы холодильник может с щитком слаботочки бы на одно УЗО повесил + еще туда свет коридора, и получилось бы что-то типа "неотключаемого".
13.08.2015 в 21:30:32
RobinBad написал : Щит хочу купить пластиковый ABB на 24 модуля
На студию 24 модуля!!!!! :D По моему перебоооор.
14.08.2015 в 09:38:36
alektrik написал :
RobinBad написал : Щит хочу купить пластиковый ABB на 24 модуля
На студию 24 модуля!!!!! :D По моему перебоооор.
24 модуля это мало, и вся автоматика по схеме, которую RobinBad вчера выложил, в 24 модуля не влезет. В данном случае минимум - 36 модулей, удобнее всего будет 3х12 - на первой дин-рейке счетчик и вводной автомат (и можно еще УЗМ добавить), на второй все УЗО и под ними на третьей автоматы. У меня в студии щит на 54 модуля полностью забился, осталось свободного места на 2-3 модуля.
14.08.2015 в 20:13:13
suigeneris17 написал : У меня в студии щит на 54 модуля полностью забился, осталось свободного места на 2-3 модуля.
Вы на каждую точку ставили автомат+узо, ради интереса скажите сколько у Вас площадь квартиры?
16.08.2015 в 17:03:41
alektrik, Нет, не на каждую. Площадь квартиры в данном случае значения не имеет, т.к. количество техники в маленькой квартире и в большой отличается незначительно. Увеличивается только количество светильников и кондиционеров. Ну и телевизоров, если они нужны. Фото своего щита приложил.
17.08.2015 в 07:30:16
suigeneris17, Если так делать, то конечно! :applause: Достаточно дорогой щиток получается.
24.08.2015 в 12:12:19
Спасибо за подсказки! Подправил схему щитка исходя из советов.
Гр1. - варочная поверхность, кабель 3х6; Гр2. - духовой шкаф, кабель 3х2,5; Гр3. - розетки кухни, 2 шт. (чайник, микроволновка), кабель 3х2,5; Гр4. - розетка кухни + розетка вытяжки, 1 шт. (мультиварка и прочие приборы), кабель 3х2,5; Гр5. - розетка в ванной комнате и полотенцесушитель, кабель 3х2,5; Гр6. - бытовые розетки, кабель 3х2,5; Гр7. - холодильник, кабель 3х2,5; Гр8. - свет, кабель 3х1,5; Гр9. - роутер, регистратор, домофон, кабель 3х2,5; Гр10. - стиральная машина.
Посмотрел, УЗО 63А на 10мА действительно не бывает, поэтому возник вопрос, можно ли поставить УЗО 16А 10мА на стиралку и розетку в ванной? И еще вопрос, свет в ванной тоже нужно отдельно на УЗО делать, или можно оставить в одной группе с освещением всей квартиры?
Прокинул электрический кабель для розеточных групп и для освещения. У меня получилось два тройных выключателя на свет в комнате, которые нужно как-то соединить в монтажной коробке, т.е. получается 13 концов кабелей. Как их правильно соединить? В одну коробку такие огромные скрутки не помещаются, или можно освещение при помощи WAGO соединить в коробках и не мучиться? :help
24.08.2015 в 19:41:45
RobinBad написал : поэтому возник вопрос, можно ли поставить УЗО 16А 10мА на стиралку и розетку в ванной?
Можно, под одним автоматом на 16А.
RobinBad написал : И еще вопрос, свет в ванной тоже нужно отдельно на УЗО делать, или можно оставить в одной группе с освещением всей квартиры?
Можно и под общим.
RobinBad написал : или можно освещение при помощи WAGO соединить в коробках и не мучиться? [Прошу помощи]
Можно. Под автоматом 6-10А ваги смело можно ставить.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу