djdf
djdf
Новичок

Регистрация: 01.02.2015

Иваново

Сообщений: 92

02.02.2015 в 20:29:01

haramamburu, с этим проблем нет, у меня вопрос не как устранить, а в чем причина, будьте внимательнее.

0
djdf
djdf
Новичок

Регистрация: 01.02.2015

Иваново

Сообщений: 92

02.02.2015 в 20:29:39

НЕМЕЦ написал : Собственно, вот и ответ.

? какой? причина?

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

02.02.2015 в 20:34:10

То есть диф срабатывает при подключении дрели на линию до 1 коробки (дальше отключена) при нормальном сопротивлении изоляции. Жилы кабеля при проверке менялись местами?

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

02.02.2015 в 20:36:35

djdf написал : причина?

Глюки электронного диффа, скорее всего - конкретного экземпляра. Для чистоты эксперимента попробуйте поставить другой дифф той же модели.

0
djdf
djdf
Новичок

Регистрация: 01.02.2015

Иваново

Сообщений: 92

02.02.2015 в 20:37:22

Bladiclab, да. иначе тему бы не создавал :) я не из тех кто спрашивает, я тут фазу на бра взял с выключателя а ноль только в розетке был, почему отшибает вкз? нет. я какбы не идиот в профессии, но тут залип как уже писал.

0
djdf
djdf
Новичок

Регистрация: 01.02.2015

Иваново

Сообщений: 92

02.02.2015 в 20:41:08

НЕМЕЦ, у меня есть около 3 десятков таких дифов, но есть одно но. их сняли иминно с таким косяком и заменили на автоматы. покупать еще один, пока не готов. а то что глюк автомата, ладно пусть глюк, но алгоритм вызова этого глюка найден. он всегда появляется при определенных условиях. (подключение линии) и сработки нереально добиться без неё. тоесть без линии он не глючит, с линией глючит. какой механизм работы?

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

02.02.2015 в 20:45:12

НЕМЕЦ написал : Для чистоты эксперимента попробуйте поставить другой дифф той же модели.

Этот подход в данный момент правильный.

djdf написал : я какбы не идиот в профессии, но тут залип как уже писал.

Мы ищем решение проблемы в первую очередь опираясь на Ваши ответы. Естественно было бы проще использовать свои приборы и методы поиска в непосредственном присутствии. Проще когда идет конкретика: 1 коробка разобрана – да 2 – при проверке 3 жилы кабеля отключены – да 3 – и т.д.

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

02.02.2015 в 20:50:39

djdf написал : у меня есть около 3 десятков таких дифов, но есть одно но. их сняли иминно с таким косяком

Что ж Вы молчали-то?!

djdf написал : ладно пусть глюк, но алгоритм вызова этого глюка найден. он всегда появляется при определенных условиях. (подключение линии) и сработки нереально добиться без неё. тоесть без линии он не глючит, с линией глючит. какой механизм работы?

Не пофиг ли? К диффу подключаем исправную (с Ваших слов) линию и начинаются глюки. Вывод - девайс фтопку. Ну пусть емкость линии влияет или линия работает как антенна (еще можно количество блох у дворового Шарика посчитать, тоже важный фактор). Дифф - барахло. Скорее всего - конкретная партия.

0
djdf
djdf
Новичок

Регистрация: 01.02.2015

Иваново

Сообщений: 92

02.02.2015 в 20:52:02

Bladiclab, ну так я и пытаюсь конкретно отвечать. да первая коробка была разобрана и все три проводника были просто в воздухе, глюк оставался. то что непосредственное присутствие лучше это я и сам знаю.

0
djdf
djdf
Новичок

Регистрация: 01.02.2015

Иваново

Сообщений: 92

02.02.2015 в 20:56:36

НЕМЕЦ написал : Что ж Вы молчали-то?!

в 19 сообщении писал

djdf написал : автомат не единственный, случай также не единственный. доступ у меня только к одному имеется, в других местах проблему решали заменой на простой автомат

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

02.02.2015 в 21:02:41

djdf написал : около 3 десятков таких дифов ..... их сняли иминно с таким косяком

Я правильно понимаю, что они стояли в разных местах?

0