На швах ржаветь начало через 3 месяца.
04.02.2015 в 16:06:19
На швах ржаветь начало через 3 месяца.
04.02.2015 в 16:24:31
коэф стойкости (PREN)к коррозии некоторых сталей:
04.02.2015 в 17:03:25
POMOR написал : Выпадает естественно уже окисленное железо - никто и не спорит. Выпадает даже после 5 микронного фильтра. И под слоем этого уже окисленного железа медь начинает разъедаться. Я фото выкладывал.
Но вот с чего вы решили, что причина коррозии меди именно в железе?
04.02.2015 в 17:20:22
А в чем еще? Воду до дома проверяли - все в норме. Стояки - оцинковка. На горячей воде осадка нет.
04.02.2015 в 19:54:26
POMOR, железо II по отношению к металлической меди является восстановителем, оно принципиально не может перевести медь в окисленное состояние. Беда в чем-то другом. Возможно, уровень хлорирования чрезмерный.
PS У моей бывшей тещи медная подводка к раковине почти 20 лет простояла, и была в отличном состоянии, сам демонтировал и смотрел.
04.02.2015 в 21:19:17
bc---- написал : У моей бывшей тещи медная подводка к раковине почти 20 лет простояла, и была в отличном состоянии, сам демонтировал и смотрел.
Так ДОЛЖНО быть. В прошлом году был во Франции- в Ницце и в Париже. Ессно, изучал водопровод. Там паяная медь везде была. Причём отожжённая. Дома были довоенной постройки. Никаких "зелёных соплей" нигде. ИМХО, срок службы меди такой, что по сравнению со средней продолжительностью жизни человека его можно считать бесконечно большим.
04.02.2015 в 21:44:27
Я хорошо понимаю о том что вы пишете. Но вижу реальный факт коррозии меди. Воду у нас не хлорируют.
04.02.2015 в 21:49:33
Коррозию меди видел один раз. Свищ в месте контакта трубы и арматуры несущей ж/б стены. Трубопровод из неотожженной меди проложили в штробе, потом запенили. Вся труба- живая. Я её на дачу "утилизировал"- сгодится)))
05.02.2015 в 10:14:14
POMOR,Воду у нас хлорируют ,но используют гипохлорид натрия вместо жидкого хлора .
Вот сюда кидал анализ воды
05.02.2015 в 18:19:29
еще вопрос появился - если надо соединить медью две жестко фиксированные в пространстве точки водопровода, между ними на этом отрезке, допустим, будут два 90 градусных уголка, то есть это не просто прямой участок - как производить пайку - собрать все соединения и потом на весу пропаять пока не развалились - или вести пайку последовательно, элемент за элементом?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.