Скоба написал : Обратной тяги нет проверил регулировки соотношения кислорода и газа нет только давление по расходу указанном в таблице мin мах мы настроили чуть больше min и разве когда газ полностью не сгорает пламя становиться оранжевым?
Отдельный свободный вентканал рядом с котлом есть? Выходит изолированно на крышу, или может быть подмес выхлопных газов в крышном коллекторе? Ищите откуда поступают выхлопные газы в помещение. Чудес не бывает. Где-то дыры у Вас в дымоходе, или подмес в доп.вентканале на крыше. Это первоочередная задача, чтобы не было летальных исходов. А вообще не занимались бы фигней с риском угореть насмерть, а поставили бы фирменный коаксиальный дымоход через стену и забыли бы о проблеме.
Вот нафиг было огород городить, с подключением настенного котла к дымоходу от ТТкотла и с забором воздуха для горения из помещения? Плюньте тому в физию, кто посоветовал сделать такой вариант. Самый лучший и безопасный вариант из бюджетных - это коаксиальный дымоход через стену. Только купите фирменный, а не лепите из водосточных труб! ;)
Ну не годиться, как правило конструкция дымохода от ТТкотла для выхлопа настенного котла! Сами над собой эксперименты ставите с риском для жизни.
Уж только потом будете копаться в настройках котла. И настройка соотношения воздуха и газа, делается в настенном котле не по цвету пламени, а по давлению на газовой арматуре с помощью дифманометра (можно сделать из школьной линейки и трубки гидроуровня). Методика настройки должна быть в паспорте котла.