18.02.2015 в 17:33:23

jaja написал : руководствуясь досужими домыслами о техусловиях опираясь на госты и прочие манифесты 7-го вселенского собора.

jaja написал : Вы, вероятно отдаете себе отчет, что, например, ВВГнгLS для квартир и домушек это бессмысленная трата денег и лишняя работа монтажнику.

А вы знаете почему Россия-матушка далеко не в лучшем состоянии по сравнению с развитыми странами?

Одна из причин в том что в развитых странах Европы, Америки и Азии люди работают в соответствии со стандартами, и успешно используя опыт предшественников.

У нас же каждый, блин, доморощенный кулибин считает что он умнее всех тех, кто составлял госты и "прочие манифесты 7-го вселенского собора" и что он обязательно сделает по-своему, " кабель даже не нагреется", "существует коэффициент одновременного спроса и высосать квартирой 6 киловатт или даже 9, как мы только что насчитали, попросту нечем" (якобы поэтому можно ставить 32 на четверку) и т.д.

Я буду делать по ПУЭ и по ГОСТам, по крайней мере, стараться максимально им соответствовать. Вы же делайте как хотите.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
jaja

Местный

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

18.02.2015 в 17:48:46

Alexey_Spb написал : каждый, блин, доморощенный кулибин считает что он умнее всех ... Я буду делать по ПУЭ и по ГОСТам

Ну, вот проектировщики, часто, чего уж там, практически всегда, на кабель в два с половиной ставят автомат 25 ампер. А потом эти проекты проходят экспертизы и воплощаются. Неужели все эти люди дурачки? И только кто-то там в интернетах весь такой вумный, м?

0

человек-электрик

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

18.02.2015 в 17:51:20

duxan написал : вот

У вас в схеме есть серьезные косяки.

Если оставить косяки, то если вы в качестве реле напряжения используете УЗМ, то контактор лучше подключать последовательно после УЗМ, запитав обмотку от входа контактора.

Таким образом, вы через УЗМ отфильтруете часть импульсных помех, это раз. А во-вторых, сильно увеличите быстродействие - вначале срабатывает УЗМ и рвет фазу после чего контактор нафиг рубит все. И наоборот.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
duxan

Местный

Регистрация: 10.02.2015

Липецк

Сообщений: 8

18.02.2015 в 17:53:09

ksiman написал : Зачем до УЗО 2P автоматы? Почему-бы УЗО не поставить сразу после счётчика? Что ещё за УЗО 40А (10мА)?

к примеру такое УЗО 2Р 40А 10мА LR Legrand можно и 1 полюсн. но так как земли нет лучше 2-х

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

18.02.2015 в 17:55:21

jaja написал : Ну, вот проектировщики, часто, чего уж там, практически всегда, на кабель в два с половиной ставят автомат 25 ампер.

Речь шла про вас.

Я не знаю про каких абстрактных проектировщиков речь.

Я таких не встречал в промышленном проектировании. А косяки в проектах электрики домов встречаются повсеместно так как сейчас любой может клепать их на коленке.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
jaja

Местный

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

18.02.2015 в 17:59:58

Alexey_Spb, имеете ввиду любой член СРО соответствующего направления?

0

человек-электрик

Аватар пользователя
klimasch282

Местный

Регистрация: 18.02.2015

Набережные Челны

Сообщений: 1

18.02.2015 в 22:44:26

К чему развёртка эл. кабеля по ванной комнате-в ванной лучше воабще не чего эл. не иметь-даже эл.лампа должна быть в плафоне-лучше керамический держатель хорошо замурованый без торчащих провадов.

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

18.02.2015 в 23:29:38

klimasch282 написал : в ванной лучше воабще не чего эл. не иметь

И это правильно! © М.Г. И пока никто из присутствующих в саму ванну (то бишь, в корыто) провода не закладывал... да и розетки всё больше около неё и не ближе 60 см... ;)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

18.02.2015 в 23:48:39

Jaja, участие в сро нужно для промышленности и ряда объектов,квартиры к которым не относятся.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
jaja

Местный

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

19.02.2015 в 00:14:40

Alexey_Spb написал : участие в сро нужно для промышленности и ряда объектов,квартиры к которым не относятся

то есть проект ЭО многоквартирного дома это такая подшивка маленьких квартирных проектиков? Свежо! Я оценил :applause:

0

человек-электрик

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

19.02.2015 в 00:34:13

Jaja, поищите сами этот норматив и посмотрите его, вопросы, думаю отпадут. Мне уже надоел ваш неуклюжий троллинг.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

19.02.2015 в 12:39:24

duxan написал : УЗО 2Р 40А 10мА LR Legrand

А оно точно в продаже есть, серию LR Легран поменял на TX3 и там такого нет

duxan написал : можно и 1 полюсн. но так как земли нет лучше 2-х

Однополюсное УЗО :swoon Наверное имеется ввиду одномодульное (УЗО всегда 2 или 4-х пролюсное)

0
Аватар пользователя
100xanoff

Местный

Регистрация: 02.07.2014

Москва

Сообщений: 25

23.02.2015 в 22:07:01

Итак пересмотрел схему щитка, см. фото ниже.

Также сфоткал этажный щит, по факту рабочий ноль крепится к корпусу щита

Фотографии в альбоме «Щиток», автор STOXANOFF на Яндекс.Фотках

[more]

0
Аватар пользователя
voltel

Местный

Регистрация: 02.04.2013

Екатеринбург

Сообщений: 170

23.02.2015 в 22:56:57

Кто сказал что на проектирование квартиры не нужно СРО, прочитайте приказ минрегиона. Внутренние сети электроснабжения под звездочкой. То бишь любая внутрянка для проектирования требует СРО.

0
Аватар пользователя
jaja

Местный

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

23.02.2015 в 23:23:57

voltel написал : Внутренние сети электроснабжения под звездочкой. То бишь любая внутрянка для проектирования требует СРО.

под звездочкой означает, что * Данные виды и группы видов работ требуют получения свидетельства о допуске на виды работ, влияющие на безопасность объекта капитального строительства, в случае выполнения таких работ на объектах, указанных в статье 48.1 (Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты) Градостроительного кодекса Российской Федерации. То бишь СРО не требуется )

0

человек-электрик